Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
Zapojeny budou LED svítidla, předpokládaný příkon 200W. Delka vedení max 50m/okruh.
|
|
|
|
|
Jan Bouda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2015, 10:59 » |
|
12V a 230V pro porovnání
|
|
|
|
|
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2015, 12:20 » |
|
Záleží, jak to bude zapojeno. Předpokládám zdroj, pak 50m vedení a pak 200W zátěž s účiníkem 1 nebo na DC. Při 230V tam popteče 0,9A. Kabel 1,5mm 2Cu je z pohledu ztrát těžce předimenzovaný a obvykle vyhoví i s ohledem na bezpečnost a mechanickou odolnost. Při 12V tam poteče 17A. Když zdroj dá přesně 12V a LED budou svítit od 11,5V, tak z normalizované řady kabel s jádrem 70mm 2Cu bude jenom tak tak. Nebo alternativně na 12V použít 2,5mm 2 Cu a napájet to 24V zdrojem, pak ale bude na vedení úbytek 12,4V a 51,5% energie dodané zdrojem se promění na teplo na vedení ke světlům. Na metru budou ztráty 4W, který musíte uchladit. 
|
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 18.09.2015, 14:23 » |
|
Při 12V tam poteče 17A. Když zdroj dá přesně 12V a LED budou svítit od 11,5V, tak z normalizované řady kabel s jádrem 70mm 2Cu bude jenom tak tak.  To myslíte vážně?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.09.2015, 14:37 » |
|
Jo. 200W/12V=16,666A 12V-11,5V=0,5V 0,5V/16,666A=0,03 Ohm vedení 2x50m=100m=0,1km Takže limit je 0,3Ohm/km na žílu Datasheet PRAKAB H07... je na obrázku
|
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 18.09.2015, 15:53 » |
|
Co brání transformaci 230/12 V v místě spotřeby? 
|
|
|
|
|
Juraj Rojko

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 18.09.2015, 23:27 » |
|
Nebo alternativně na 12V použít 2,5mm 2 Cu a napájet to 24V zdrojem, pak ale bude na vedení úbytek 12,4V a 51,5% energie dodané zdrojem se promění na teplo na vedení ke světlům. Na metru budou ztráty 4W, který musíte uchladit.  To bych neriskoval. Stačí pak odpojit pár svítidel a zhasnou i ostatní - navždy. Ale jako školní cvičení dobrý.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 19.09.2015, 09:05 » |
|
Osobně vůbec nechápu tento položený dotaz. Je to nějaké školní cvičení, domácí úkol, nebo si to někdo chce doma sbastlit a neví jak na to? Nebo to už udělal a teď mu to nefunguje?
Různé určení/zadání = různý přístup.
Možná by se mohl tazatel konečně vyjádřit a povědět všem co po nás vlastně chce za radu? Zadání typu, tak třeba to, nebo to, my přijdou jako mrhání našim časem. Napište na rovinu co potřebujete ať se to tady nezanese mnoha nesmyslnými teoriemi a dalšími nesmyslnými plky. Je to i ve vašem zájmu.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 19.09.2015, 15:39 » |
|
Mozna ma strach, ze mu poradite, at si pozve elektrikare :-)
Jen totální idiot si může myslet, že na fóru plném profesionálů v oboru elektro dostane jako laik podrobný návod na cokoli a přitom ho nikdo neupozorní na nutnost povolání elektrikáře!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Ižák Ctibor

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 19.09.2015, 18:35 » |
|
Potom je riesenie zavriet verejnu cast fora, prevadzkovat len odbornu diskusiu pre verifikovanych a na hlavnu stranku dat oznam 'volajte elekrikarov' so zoznamom kontaktov podla krajov. Ludia potom skoncia na nejakom bastl fore, kde im poradia, aby si nerobili starosti a sprasili to tak a tak. Rovnako plno ludi pojde za liecitelom alebo bude pit bielidlo, len k lekarovi nepojdu.
Potom je riesenie zavriet verejnu cast fora, prevadzkovat len odbornu diskusiu pre verifikovanych a na hlavnu stranku dat oznam 'volajte elekrikarov' so zoznamom kontaktov podla krajov. Ludia potom skoncia na nejakom bastl fore, kde im poradia, aby si nerobili starosti a sprasili to tak a tak. Rovnako plno ludi pojde za liecitelom alebo bude pit bielidlo, len k lekarovi nepojdu.
Plne s Vami súhlasím.
|
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 20.09.2015, 08:59 » |
|
Potom je riesenie zavriet verejnu cast fora, prevadzkovat len odbornu diskusiu pre verifikovanych a na hlavnu stranku dat oznam 'volajte elekrikarov' so zoznamom kontaktov podla krajov. Ludia potom skoncia na nejakom bastl fore, kde im poradia, aby si nerobili starosti a sprasili to tak a tak. Rovnako plno ludi pojde za liecitelom alebo bude pit bielidlo, len k lekarovi nepojdu.
No vidíte a já s vámi nesouhlasím. Oni jsou totiž dotazy a dotazy. Není problém člověku poradit v rámci dodržování vyhlášek, norem a zákonů. Není problém odpovědět na spousty laických otázek, ale však jen do určité míry. Míra je jednoznačně překročena, když se začne laik ptát na způsoby bastlu a nebo požaduje návody na zásah do el. instalace nebo el. zařízení. To si pak pánové toto odborné fórun vážně pletete s bastlírnou a je potřeba se odporoučet na portál, kde bastl a úmyslné sebepoškozován í podporují. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forumshttp://www.ceskestavby.cz/opravte-si-sami/atd. atd. atd. Na netu je takových harakiri poraden nepřeberné množství, jen hledat. A než posílat laika právě na nějaké bastl fórum, je každému z nás milejší ho prostě a jednoduše odkázat na odborníka elektro a to i s vědomím, že se to tazateli zcela jistě nebude líbit....... no a co. Jde vždy jen o to, kdo nese větší míru drzosti a to zcela jistě není odborník na zdejším fóru, který odkáže milého laika na nějakého svého kolegu. na hlavnu stranku dat oznam 'volajte elekrikarov' so zoznamom kontaktov podla krajov.
To jste ale nevymyslel nic nového. Myslím, že tu k tomu pomalu ale jistě schyluje, mluvíme-li tedy o doplňku portálu. Vdyť kde jinde by mohl chtít odborník zápis a nabídku své firmy, než právě na dnes již největším mezinárodním portálu v ČR? Nebo že by nějakého odborníka uspokojovali registrace na portálech typu Můj dům apod. Je tu spousta takových a je jen otázkou času, než jim dojde zbytečnost vyhozených peněz za služby, které vlastně pomalu ani nefungují. Laik pak samozřejmě může být odkázán právě na některého z odborníků v jeho regionu. To bude také špatně? Ale no táááááááááááák .............. .............. ........
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|