Jaký průřez žil CYKY 3Cx?mm by měl být použit pro přívod k bazénu? Bude v něm provozován plavecký protiproud (který vyžaduje motorový spouštěč nastavený na 6A) a dále bazénová filtrace s čerpadlem okolo 300W. Dalším plánovaným spotřebičem bude světlo (100W žárovka, používaná občas). Obávám se, že CYKY 3Cx1,5mm stačit nebude, ale chci se ujistit. Zapojení mi bude dělat profesionální elektrikář, protože elektřina u bazénu opravdu není sranda ... #105# Průměr není průřez! Opravil jsem to. Nenapsal jste délku a uložení. Apropo, když to bude dělat profík, proč vám to neřekne on? Resp. co s tím máte společného? Kromě placení? Tady to zavání něčím nekalým! 
|
|
|
|
Rastafarian
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 13.12.2009, 21:33 » |
|
podle sichru by to mělo stačit hravě součet všech proudů je necelých 8A, což 1,5mm2 zvladne bez problemu pri jakemkoliv uloženi
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 13.12.2009, 22:30 » |
|
Při práci pro bazénáře, jsem moc protiproudů na 230V nepotkal. Pokud má mít nějaký smysl, tak bude na 400V. Podívejte se do návodu protiproududu, protože tam bude tem průřez jistě zaznamenán. Pokud ne, tak to nechte na Vašem elektrikáři. Jen bych doporučil min 5Cx 2,5mmm , protože přívod 230V vás hrozně limituje jak s protiproudem, tak s filtrací a podle zkušeností může vyjít varianta 230V často i dráž. Samozřejmě neberu ohled na uložení , ani na délku vedení k bazénu. I zde by bylo dobré využít služeb projektanta, co vám spočítá vše na míru a snad k Vaší spokojenosti, na kterou bych asi jinak nevěřil. Osobně bych doporučil osazení rozvaděče bazénové technologie kousek dál od bazénu a pro každé zařízení dotáhl samostatný kabel. Kvůli udržbě i vlkosti je to nejspolehlivěj ší řešení. Navíc nějaká rezerva je taky dobrá, popřípadě uložení v krku, nebo trubce, bývá u dobrých firem standartem.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
redmars
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 15.12.2009, 16:03 » |
|
On je to protiproud z Mountfieldu, který je prý "nové generace"  . Jinak názor, že protiproud s motorem jen na 230V je slabý neslyším poprvé, ale naštěstí jsme měli možnost tento protiproud vyzkoušet u známého a je to opravdu docela silné. Pro nás dostačující... . Jde mi tedy jen o to, jestli teda bude stačit CYKY 3Cx1,5mm jak psal pán nahoře... ??
|
|
|
|
redmars
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 15.12.2009, 16:15 » |
|
Ještě dodám že délka přívodu bude okolo 60ti metrů a uložení v zemi, protože bazén je na druhém konci zahrady. Na kabel se ptám proto, že mám k dispozici nějaké předvánoční slevové kupony, tak je chci využít a nakoupit to dopředu.  tak to jest
|
|
|
|
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 15.12.2009, 17:15 » |
|
V tom případě kupte CYKY 5x4. Za pár let, jako kdybyste ho našel. Nebudete muset rozkopávat už upravenou zahradu.
PS: Až se rozběhne provoz bazénu, tak budete chtít osvťelení, lednici, gril, hudební aparaturu, ..... hodinky s vodotryskem ....
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 15.12.2009, 18:11 » |
|
Jak psal kolega Mayer, 5x4 nic nezkazíte, cenový rozdíl už nebude tak zásadní, ve finále je vždy nejdražší to kopání kabelu do země. Pokud tam bude protiproud, bude jistě u bazénu i nějaká šachta technologie včetně rozvaděče. V tomto případě 5ti žilový kabel je s ohledem na budoucnost nezbytný. Pro nás dostačující... .
Mě taky před deseti lety stačil Forman Gren Line  Dnesky bych s tím už nejel ani do trafiky pro cíga  Ale to jsem měl taky o deset kilo méně a za volantem bylo víc místa....  Nároky se časem mění....
|
|
|
|
redmars
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 15.12.2009, 18:56 » |
|
Pokud tam bude protiproud, bude jistě u bazénu i nějaká šachta technologie včetně rozvaděče.
Přesně tak, šachta bude hned za bazénem. Bude v ní umístěno filtrační čerpadlo a filtrační nádoba. To jsem se také chtěl zeptat... Mám jakési povědomí o bezpečnostních zónách v mokrých/vlhkých? prostředích (0, 1, ..) Ze školy si mlhavě pamatuji, že okolo bazénů, se elektrozařízen í jako rozvadeče musejí dávat X metrů daleko.  Platí toto i za předpokladu, že rozvaděč bude umístěn ve zděné šachtě (15cm ztracené bednění + bitubitagit navařený zvenku na zdi a strop této šachty)? Tím chci říct, že vše v této šachtě bude chráněno proti cákající vodě z bazénu...
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 15.12.2009, 19:46 » |
|
Asi není dál o čem mluvit. V podstatě všichni vám doporučují přívod 5x a vzhledem k délce vedení i větší průřez. Souhlasím také s 5x4mmm CYKY. Šachta by měla vyhovovat. Bývá to uzpůsobené právě pro tuto technologii. Jen je třeba vybírat komponenty vhodné do tohoto prostředí. To určitě nechte na odborné firmě.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
redmars
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 15.12.2009, 21:54 » |
|
Dobře, moc vám všem  za odpovědi. Koupím ten kabel CYKY 5x4 a zbytek nechám na elektrikáři. 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 09.05.2010, 06:37 » |
|
U venkovních bazénů , které většinou bývají na zahradě - tudíž na konci vedení se stejně velmi dobrému pomocnému přizemnění nevyhnete..! Protože pokud vystrčíte ruku z bazénu, půda někdy pěkně šimrá...  Námitky jsou že je bazén plastový, potrubí plastové, osvětlení na 12V se minou účelem...voda je voda!!
|