Jiří Nápravník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 18.03.2008, 06:35 » |
|
Jaký máte názor na přívod pro chatu který je proveden kabelem CYKY 3Cx2,5? Soused realizuje novou přípojku pro rekreační chatu a jeden elektrikář mu položil kabel 3Cx2,5mm2 do elektroměrovéh o rozvaděče k rozvaděči chatky,hlavní jistič je 1F 25/B a délka přívodu je cca 25m uložen v zemi.Řekl jsem mu že je to nevyhovující ale potřebuji to potvrdit  .
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 18.03.2008, 07:48 » |
|
Kabel 3Cx2.5mm je zatížitelný do 28,8A při uložení v zemi. Z HDS jde jaký kabel ? 3Cx2.5 je blbost. Na chatě nebude mít nic na 400V ? A vůbec , rekreační chata - kuchyňka , společenská místnost , pokoje na spaní. Pokud nemá plyn , tak průtokové ohřívače čí bojler , topení ... Sauna ? Pokud realizoval novou přípojku,měl určitě vyhotovený projekt , podle kterého se musí řídit .
Podle mě by tam měl mít kabel minimálně 4x10 mm Pokud je tam i sauna a el. topení , tak 4x16 mm Tedy pokud by byla možnost mít jistč 3f
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2008, 08:57 » |
|
25m není žádná velká vzdálenost, ale ten " kablík" CYKY-J 3x2,5mm2? To je opravdu žalostně poddimenzované! Jde opravdu o to, co pak bude v chatě používáno. Je třeba počítat s patřičnou rezervou.
Každopádně, ten co doporučil vámi uvedený kabel, nebyl elektrikář, ale blb
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2008, 10:52 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 18.03.2008, 10:53 » |
|
Když kámoš stavěl chatu, stačil mu přívod pro nabíječku. Dneska po pár letech tam má domácí vodárnu, boiler, mikrovlnku, lednici .... Ta dvaapůlka by mu mohla sloužit jako vyhřívání chodníku na zimu  ))
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2008, 13:29 » |
|
To snad autor nemyslí vážně, nebo rád provádí zemní práce. CYKY 3Cx2,5 lze sice zatížit 28A , ale jinak je to kabel na propojování zásuvkového okruhu a ne na přívod do chaty nebo domku, byť sebemenšího. Dejte tam 4Bx10 nebo 5Cx6 a za pět let budete blahořečit vlastní prozíravosti. Elektrospotřeb iče se množí jak houby po dešti a navíc jsou čím dál žravější. O schopnostech elektrikáře, co tohle vymyslel bych si také myslel své a poslal bych ho domů ( nebo někam jinam ) a pozval jiného. A pokud nemáte na zhruba 30m pořádného kabelu, pak nedělejte elektrifikaci, protože nebudete mít na zaplacení té elektriky co odeberete a stálých platů,co musíte zaplatit, i když neodeberete ani kW ( stálý plat v sazbě D01d aniž odeberete 1kW je asi 700 Kč za rok a trochu se mění s hodnotou hl. jističe )
|
|
|
|
Lubomír Loufek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.03.2008, 18:23 » |
|
TO Václav 3 : Souhlasím s Vaším i předcházejícím i názory, mohl bych vyprávět např. o "vnucování" dvousazbových elektroměrovýc h rozvaděčů při nové montáži el. rozvodů, ale zákazník je v té době přesvědčen o zbytečnosti této řádově několika stokorunové investici navíc - má přece vše na plyn (topení, ohřev TUV,vaření). Min. nad 50% takto neoblomných odběratelů po roce, dvou i více zjistilo, že by noční sazba nebyla špatná při např. letním provozu ohřevu TUV el. bojlerem. Potom došlo na výměnu nevyhovujícího elektroměrovéh o rozvaděče, teď myslím minulé roky. Dnes se dá při vhodné konzultaci s ČEZem docílit osazení dvousazbové měřící soupravy i do prostoru jen pro třífázový elektroměr. Ale k původní otázce, pokud jde o přívod z elektroměrovéh o rozvaděče do rozvaděče chaty a zákazníkovi vyhovuje jednofázové napojení z hlediska přeneseného výkonu cca 5.5kW při zmiňovaném jističi 25A a kabelu CYKY 3Cx2.5 uloženém v zemi není z odborného hlediska mnoho co vytýkat, jen vyšší úbytek napětí 4.2% při max. odběru 25A, ale při odběru 20A to již budou vyhovující 3.4% dle ČSN 33 2130/4.7.3 b). Uvažuji, že v bodě napojení na distribuční síň nn je min. hodnota napětí 230V a hodnota impedance smyčky není v extrému, ta se dá řešit použitím proudového chrániče.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 18.03.2008, 21:35 » |
|
Také zde nevidím problém. nejdražší na celém připojení jsou zemní práce. Cena kabelu je v tomto případě směšná. Vysvětlete mu , že pokud dá kabel s menším průřezem , tak ten se bude chovat jako odpor = zátěž a to co ušetřil na kabelu protopí do země během první dovolené při vaření kafe .  Je to trochu nadnesené , ale kolegové snad prominou. 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Lubomír Loufek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 18.03.2008, 22:59 » |
|
Pane kolego, důležité z prvotního dotazu je to, že uvedený kabel CYKY 3Cx2.5 je již v zemi uložen a zřejmě i připojen. Potom je na nás z odborného hlediska posoudit, zda pro dané jištění a uložení vyhovuje. Rychlým a hlasitým odsudkům typu pan kolega Horský (je blb!? ale kdo v případě jeho názoru) se snažím vyhnout, raději se znovu podívat do příslušného předpisu ČSN (pravidel pro elektrotechnik u) a vzít si kalkulačku nebo přepnout na případný program např. Elektrovýpočty .
|
|
|
|
Elek-tronek
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 19.03.2008, 01:55 » |
|
No,tak to je hezký a perfekní práce,ale já bych tam viděl jiný kabel a připojku minimálně 3f... ::)když už tak už 3f... (dance)ať to svítí...
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 19.03.2008, 07:12 » |
|
To Loufek: k hodnocení přípojky provedené kabelem CYKY-J 3x2,5mm2 nepotřebuji kalkulačku. Stačí mi použití selského rozumu při vykonávané práci, tzn. že bych nikdy zákazníkovi něco takového neprovedl a vždy bych se ho snažil upozornit na to, že musí přemýšlet do budoucna. Je sice pěkné, že kabel vyhovuje, to ano, ale do jaké míry? Na to tu již ale bylo odpovězeno. Za svým původním, rychlým hodnocení si samozřejmě stojím a znova opakuji, že elektrikář, který bezmyšlenkovit ě spáchá takovýto paskvil je u mě BLB. Vy byste si sám doma nechal provést něco takového?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Lubomír Loufek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 19.03.2008, 19:34 » |
|
TO Horský : pane kolego, pokud jsme odborníci vyjadřujme se správnými technickými termíny, nejde o přípojku, ale o přívod do podružného rozvaděče chatky - chaty. Zemní kabelová přípojka musí být zřízena s plným počtem vodičů rozvodného zařízení a min. průřezem 16mm2 Al, ale to není náš případ. Vraťme se k meritu věci, viz základní dotaz :“ Řekl jsem mu že je to nevyhovující ale potřebuji to potvrdit  .“ Jakým odborným argumentem tazateli jeho dojem potvrdíte? Jak víte, že elektromontér nenabídl majiteli chaty provést přívod např. min. 5Cx6? Nebyl to také selský rozum a kalkulačka toho podle vás BLBA který na výslovnou žádost zákazníka instaloval kabel z ekonomického hlediska, který vyhovuje?! Ve své praxi jsem zažil i takové chataře, kteří trvali na jednofázovém odběru do 25A, protože není chata jako CHATA (přesto jsme po dohodě většinou přívod provedli 4 - 5 vodičově) Doma bych si samozřejmě něco takového neprovedl, ale nechme co by kdyby a vycházejme ze situace dané dotazem.  a přeji mnoho zdaru
|
|
|
|
Vladimír Seidl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 19.03.2008, 21:47 » |
|
Kabel 3Cx2.5mm je zatížitelný do 28,8A při uložení v zemi. Z HDS jde jaký kabel ? 3Cx2.5 je blbost. Na chatě nebude mít nic na 400V ? A vůbec , rekreační chata - kuchyňka , společenská místnost , pokoje na spaní. Pokud nemá plyn , tak průtokové ohřívače čí bojler , topení ... Sauna ? Pokud realizoval novou přípojku,měl určitě vyhotovený projekt , podle kterého se musí řídit .
Podle mě by tam měl mít kabel minimálně 4x10 mm Pokud je tam i sauna a el. topení , tak 4x16 mm Tedy pokud by byla možnost mít jistč 3f
Takto vybavených chtek v zahradkářské kolonii? Jsem mladý kluk - zatím jsem neviděla žádnou. Bojlery, průtokáče, sauny, pokoje, společenská místnost? To bude asi hotel. Pak se ovšem nebude tazatel ptát na 2 a půlku  Na 2 žárovky, jednopotýnkový vařič, lednici a nabíječku na mobil min. CYKY 4x 10 a před elektroměr 3x 32A. Třeba tam místo té chaty ten hotel bude jednou opravdu stát. Tuto situaci ovšem nynější majitel asi neřeší. 
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 19.03.2008, 23:18 » |
|
Vladimír Seidl : Psal jsem sauna , ne sauny , což je z el. hlediska celkem důležité . A nemusí to být hotel , před týdnem jsem byl na !chatě! , je tam 16 míst na spaní (1.patro) a dole v přízemí je právě společenská místnost , kuchyňka , nějaké pokoje (byl tam bordel) v chatě dvě koupelny , vše v el. prostě i topení a jedna souna . Žádný hotel a když jsem otevřel rozvaděč (musel jsem se podívat ) , nestačil jsem se divit co taková chatička potřebuje za elektro věcičky (chrániče,jističe,stykaže,relátka)
a kvůli 2 a půlce kopat rejhu 25m mě jde proti smyslu , to se omlouvám tedy .
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 20.03.2008, 09:00 » |
|
Nejde o to co tam bude stát za pár let - i když mám známého a ten právě bourá chatu a bude místo ní stavět domek pro dceru a jak je rád, že má pořádný přívod a nemusí ještě obíhat RZ kvůli přípojce. Ale k věci samotné. Majitel chatky začne určitě využívat elektřinu nejen na dvojvařič a až jeho žena bude vařit knedlíky ( na tom dvojvařiči ) a v troubě husu na nedělní oběd, on dostane nápad, že mezi tím poseká trávu, potom zjistí, že jednofázový přívod není to pravé ořechové
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 20.03.2008, 23:21 » |
|
3Cx2.5mm i kdybych věděl že tam budu mít jen nabíječku na mobil ??
Nenene , ten co to doporučil či dokonce provedl ví co dělá (a ví že špatně)
Investorovi řekl: "Nátahnu 3x6 za 10 000 nebo 3x2.5 za 4000 Mě to je jedno jak chcete,fungovat to bude"
Investor ušetřil pár tisíc a je spokojenej ...
|
|
|
|