« kdy: 25.05.2017, 17:18 » |
|
Chci si zavést z chaty elektřinu do garáže a udělat si tam obyčejnou jednofázovou zásuvku. Garáž je vzdálená od chaty asi 20m.
Hlavní jistič mám 3x10A a v chatě je síť TN-C. Mam v plánu použít 20 metrů dlouhej CYKY 3Cx4 kterej v kopoflexu zakopu do země.
Chtěl bych hlavně vědět jestli na tuto vzdálenost stačí 3Cx4 když víc jak 10A do té zásuvky nikdy nepoteče.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 26.05.2017, 07:25 » |
|
S velkým přehledem stačí CYKY-J3x2,5mm2.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 26.05.2017, 08:35 » |
|
Já bych doporučil CYKY 5x4. Sice máte nyní slabší jistič, ale je dobré počítat s tím, že kabel vydrží asi tak 30 let (víte, jaký jistič budete mít na konci této doby?) a navíc výkopové práce jsou nejpracnější. A jak známo, s jídlem roste chuť a to platí i o elektrifikaci.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 26.05.2017, 09:09 » |
|
Také bych dal 5x4. Proti 3x2,5 na 20 metrech o cca 800,- dražší, ale připraveno na možné eventuality do budoucna.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 26.05.2017, 11:14 » |
|
............ a já bych to zase nepřeháněl. Pán se ptal na vhodný kabel k zásuvce. Dostal jasnou odpověď na jím řešený problém a tím to mělo skončit. Pak tu přišly rady s dalšími průřezy s možností dalšího využití, tzv. sichr scénáře. Proč? To tam pak můžeme pánovi poradit rovnou 4x10mm2.....co kdyby chtěl jednou místo garáže postavit rodinný dům! A nebo bude chtít v garáži pevnou telefonní linku, pevnou přípojku internetu, koax k příjmu televize (takové sledování mistrovství světa v hokeji na TV v garáži má své jisté kouzlo) atd. atd. atd. Proč my elektrikáři hned děláme z jisté banality obrovský problém?
Přitom stačí tu Kopoflex chráničku dimenzovat na KF09050 a položit do země s citem, aby šla v budoucnu protáhnout.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 26.05.2017, 14:09 » |
|
Přitom stačí tu Kopoflex chráničku dimenzovat na KF09050 a položit do země s citem, aby šla v budoucnu protáhnout.
Alebo prihodiť do výkopu jednu navyše.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 27.05.2017, 09:13 » |
|
A tak to na diskusích prostě chodí. Mnozí si ani neuvědomují, že rozvinutím obyčejného dotaz s obsahem naprosté titěrnosti jen zbytečně zaplevelují vlákno. Vím, je to vždy myšleno dobře, ale je potřeba si uvědomit, že se většinou místo pomoci dostaví velké rozpaky. A tak z dotazu na to, jaký kabel použít pro zásuvku v garáži nakonec vyjde návod, jak si připravit inženýrské sítě pro bytovku. No není to hrozné? ?? 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|