Dotaz, se kterým mě odmítli na zákaznické lince poradit. Mohu natáhnout od HDS na sloupu do elektroměr. rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10? Tento kabel mi zbyl a místo CYKY 4x16 bych použil tuhle variantu (abych nemusel investovat).
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.01.2014, 06:14 » |
|
Dotaz, se kterým mě odmítli na zákaznické lince poradit.
Vy se divíte? Kdyby zbýval kabel 4x2,5 tak ho tam dáte šestkrát? Co pamatuji, tak vždy chtěli distributoři z nožovek jeden odchozí vodič z každé pojistky, i když by byly v domě dva elměry, tak se musí udělat rozdělení v patřičné svorkovnici v ER. Každý technik distributora, pokud uvidí dva odchozí kabeky z HDS, bude uvažovat, že jeden je zlodějna.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 18.01.2014, 08:10 » |
|
Vy se divíte? Kdyby zbýval kabel 4x2,5 tak ho tam dáte šestkrát?
Co pamatuji, tak vždy chtěli distributoři z nožovek jeden odchozí vodič z každé pojistky, i když by byly v domě dva elměry, tak se musí udělat rozdělení v patřičné svorkovnici v ER.
Každý technik distributora, pokud uvidí dva odchozí kabeky z HDS, bude uvažovat, že jeden je zlodějna.
Hlavne pochybujem, ze na zakaznickej linke pochopili, co sa pan pytal...
|
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 18.01.2014, 09:21 » |
|
A kde je uvedeno, že musíte použít kabel CYKY-J4x16mm2? V projektové dokumentaci? Pokud ano, pak váš dotaz směřujte na vašeho projektanta. Pokud se s ním dohodnete, zakreslí změnu do PD a pak bych neviděl problém....... i když double řešení je v případě propoje mezi HDS a RE více než nezvyklé. Neznáme vaše místní technické podmínky a stav.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 18.01.2014, 10:39 » |
|
Jak píše kol. Horský.....pro č by nemohl být 4x10 ??CYKY... Pokud bude dostatečný na ten objekt !!Nevíme jaký ??  Lze za dodržení podmínek které jsou v ČSN natáhnout dva kabely paralerně bez problémů.... Celkem se to sem tam v praxi používá !  Na zákaznické lince jsou holky, co mají naučené jen základní věci a nejsou v oboru elektro žádní odbornice! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
lukáš konečný85
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 18.01.2014, 13:26 » |
|
Máte pravdu, kabely 2x 4x10 vyměním za 4x16tku. Jde jen o to, že si projekt dělám sám, revizi si dělám sám objekt(penzion je take muj) jen mě zajímalo z hlediska čezu, zda-li tolerují zdvojené přívody. Když to řeknu blbě: raději natáhnu 2 kabely a ušetřím 2,5tis za ktere koupím 10 pytlu omítky  Jinde bych si tohle nedovolil udělat. Takže  za názor ve kterém se zhodnem, ale řešení jesli mohu nebo nemůžu stále neznám. Co se týče ostatních odpovědí tak mi připadá, že dělá každý ze sebe chytrolína ale rada žádná.(krom odpovědi Vaší)Osobně si myslím, že dvojitě tahat kabel z hds do RE čez nepovoluje.  s pozdravem LK
|
|
|
|
lukáš konečný85
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 18.01.2014, 13:30 » |
|
Este otazka, ako si predstavujete pripojenie paralelnych kablov v elektromerovom rozvadzaci?
pod jistič dvě desítky vejdou 
|
|
|
|
lukáš konečný85
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 18.01.2014, 13:35 » |
|
Paralelne kable sa pouzivaju, avsak z uplne inych dovodov ako je uspora penazi. A vlastne kolko je ta uspora? [/quote 1.)Uspora je 2,5tis korun. Kabel 4x10 mam, 4x16 bych musel kupovat. 2.)To kde se používají zdvojené kabely vím, otázka zněla, jestli se mohou použít právě k mému případu pán chytrý 
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 18.01.2014, 13:41 » |
|
Píšete, že ze sebe dělají ostatní "chytrolíny". Přečtěte si vaše příspěvky. Kdyby jste již v prvním příspěvku napsal to co jste doplnil ve druhém, dalo by se odpovídat přesněji.
Distributorovi je celkem jedno, jaký kabel si budete instalovat z HDS k ER. V HDS končí kabel distributora a dál je to váš problém. Pokud budete mít v ER instalovány před hl. jističem RSA svorkovnice s propojkami na zdvojených fázových vodičích a do hl. jističe pak nainstalijete po jednom drátu na fázi, není to problém. Jen je to v domovní a bytové výstavbě velice nestandardní zapojení. Vodiče se převážně zdvojují např. v průmyslu, kde by se s silnějšími průřezy např. pro hodně výkonné stroje nedalo dost dobře manipulovat.
Chápu že 2500,-Kč je dost peněz, za které se dá nakoupit další užitečné materiály, ale zrovna u napájecího kabelu do objektu bych je osobně obětoval a kabel 4x10 bych popřípadě prodal např. na Aukru, čímž se vám peníze vlastně vrátí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
lukáš konečný85
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 18.01.2014, 13:56 » |
|
Distributorovi je celkem jedno, jaký kabel si budete instalovat z HDS k ER. V HDS končí kabel distributora a dál je to váš problém.
RE: MYSlíTE NEBO SE DOMNíVáTE?? tj to co bych chtěl celou dobu vědět... a RSA jsou zbytečné pod jistič dvě desítky vejdou.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 18.01.2014, 14:06 » |
|
Distributorovi je celkem jedno, jaký kabel si budete instalovat z HDS k ER. V HDS končí kabel distributora a dál je to váš problém.
RE: MYSlíTE NEBO SE DOMNíVáTE?? tj to co bych chtěl celou dobu vědět... a RSA jsou zbytečné pod jistič dvě desítky vejdou.
Pokud chcete zaručenou informaci, pak si v pondělí zavolejte panu Mladému z distribuce ČEZ, telefon 411 126 265. Zde vám nikdo jiný zaručenou odpověď nedá. Vše budou jen dohady. Co se týče těch dvou desítek pod jednou svorkou jističe....... ano, vejdou se, ale třmen jističe není na připojení dvou vodičů uzpůsobený.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 18.01.2014, 16:45 » |
|
Lze připojit dva kabely do jednoho jističe, jen se musí použít vhodný nástavec na jistič. Jeden vodič do svorky dolů a druhý přes vidlicový nástavec pod hlavu šroubu jističe.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|