Autor Téma: Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?  (Přečteno 93516 krát)
Martin Rychlík
« kdy: 15.10.2007, 18:58 »

,
jaký mám použít kabel pro připojení RD, hlavní jistič 25A, délka 40m, uložení v zemi? A kde se dává elektroměr na hranici pozemku, nedo na dům z venkovní strany?  odpovědi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 15.10.2007, 20:05 »

TO: Rychlík

Elektroměr se umísťuje na hranici pozemku vlastníka. Na 40 m přívodu do RD bych použil CYKY 5x16 mm2.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2007, 20:09 »

Ještě bych doplnil, nezapomeňte na kabel HDO. Možná ho hned nebudete potřebovat, ale dneska je to už téměř samozřejmost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.10.2007, 15:43 »

A  pro úplnost dotazu - pro vedení HDO je třeba CYKY 3Cx1.5mm2:)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dev
« Odpověď #4 kdy: 16.10.2007, 17:52 »

Co to je kabel HDO a kčemu je dobrý ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.10.2007, 18:37 »

Kabel HDO slouží pro ovládání blokovaných spotřebičů - např. boiler, elektrické topení, tepelné čerpadlo ...
Je to v podstatě to, čemu se lidově říká "nízký tarif"
V rozvaděči je potom dvojsazbový elektroměr a přes kabel HDO jsou  ovládané výše jmenované spotřebiče tak, aby byly v provozu jen v době nižšího tarifu.
Pokud si můžete být jistý, že nikdy nic takového nebute používat, potom bude kabel zbytečný ...
Ale čím si v dnešní době můžete být jistý, že  ... Úsměv
Třeba přijde doba, kdy bude elektrické topení nejvýhodnější ze všech současných systémů topení ...
Na každý pád se vyplatí trochu zainvestovat nyní, než to později nějak dodatečně řešit ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.10.2007, 18:44 »

HDO- hromadné dálkové ovládání. Obvykle se umisťuje spolu s přívodem do el.měrového rozvaděče, v tomto případě pomníčku. Zde se nachází přijímač HDO, který přijímá signál HDO, posílaný rozvodnými závody po vedení. Tento signál přepíná elektroměr na tzv. nízkou sazbu a zároveň ovládá  právě přes přijímač HDO většinou cívku stykače, kteý uvádí do provozu spotřebiče, fungující na tzv. "noční" proud.( proto právě ten kabel) Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.10.2007, 19:54 »

Ještě bych trochu upřesnil odpověď na původní otázku.
Elektroměr musí být volně přístupný. Pokud bude k domu tvalý přístup, může být elektroměr někde zvenku na domu.
Pokud bude pozemek (na kterém dům stojí) oplocený, potom je nutné umístit elektroměr na jiné místo, tak aby byl přístupný. Obvykle se nějakým způsobem zabuduje do oplocení, samozřejmě tak aby byl přístupný z vnější strany Úsměv

Co se týká použitého kabelu, je otázkou, jak dalece myslíte na budoucnost.
Pro délku 40 m a jištění 25A by byl zřejmě dostatečný i kabel CYKY 5Cx 6.
Kabel CYKY 5Cx 16 je s velkou rezervou, kompromisem by byl CYKY 5Cx 10 Úsměv
Také je otázkou, kde bude rozdělen PEN na PE a N. Podle mého soudu je výhodné provést rozdělení pokud možno co nejdále od domu, tedy v elektroměrovém rozvaděči, ale všichni kolegové tento názor nesdílejí, proti jsou i některé rozvodné závody (podle regionů, např. PRE). Pokud by bylo místo rozdělení PEN až v podružné rozvodnici, potom by stačil i čtyřžilový kabel, minimálně ovšem CYKY 4Bx 10 (min. průřez vodiče PEN).
Rozhodně si nechejte zpracovat projekt. Projektant by měl být navrhnout kabel podle vašich potřeb i podle místních podmínek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jen
« Odpověď #8 kdy: 18.10.2007, 20:19 »

Tady doporučujete kabel cyky 5c krát 6,10 nebo 16,což je teď fuk,silnějším se nic nezkazí,ale zajímalo by mě..Normálně taháme do domů 4b*10 ze sloupku od elektroměru.Kd yž tam jednou kolega natáhl 5c*10 tak mu revizák řekl ať  modrej nikam nezapojuje.Tak y tam na to ani snad není svorka,na modrej.Podle mě to závisí na tom ,jestli je v domu HOPka nebo nevim.Ale taky asi záleží na tom,jestli to je v revíru PREčkařů nebo ČEZu...Každej z nich má jiné požadavky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2007, 20:27 »

Tady doporučujete kabel cyky 5c krát 6,10 nebo 16,což je teď fuk,silnějším se nic nezkazí

Doporučuju tu 4x16. Za pět let si postavíte bazén s ohřeven nebo co já vim a bude se hodit. A dost lidí zapomíná kromě toho kabelu pro HDO, že je ještě většinou RE rozvaděč u branky, tak bych tam ještě možná viděl kabel na zvonek. Pak se to řeší bezdrátovýma apod
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jen
« Odpověď #10 kdy: 18.10.2007, 20:49 »

No s tím hdo to je pravda a s tím zvonkem taky,ale každý to má jinak.Tohle bude pro ségru a šestnácka je podle mě zbytečná.I s bazénem se počítá,ale se solárním ohřevem.Zase záleží na požadavcích.Js ou lidi,kteří jsou energeticky strašně moc nároční a pak jsou lidi,kterejm stačí do domu šestka.Koukal jsem taky na ceny a 4b  a 5c x 10 stojí asi 125,-Šlo to nějak nahoru Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #11 kdy: 18.10.2007, 20:55 »

jj. Skoro jednou tolik. Cenou se hýbe každý týden. Je to vidět i ve sběrnách. Před pár lety se vykupovala Cu za 50/kg a dneska za 130/kg Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 18.10.2007, 21:00 »

Normálně taháme do domů 4b*10 ze sloupku od elektroměru.Kd yž tam jednou kolega natáhl 5c*10 tak mu revizák řekl ať  modrej nikam nezapojuje.Tak y tam na to ani snad není svorka,na modrej.Podle mě to závisí na tom ,jestli je v domu HOPka nebo nevim.Ale taky asi záleží na tom,jestli to je v revíru PREčkařů nebo ČEZu...Každej z nich má jiné požadavky.

To Jen :

Tak jak jsem psal výše, je to podle regionů.
Např. PRE má také kromě jiné i podle mého soudu naprosto nesmyslný požadavek na prosmyčkování přívodního vodiče PEN přes elektroměr.
Údajně je to pro ztížení možnosti černého odběru.
Osobně to vnímám jako docela nebezpečnou věc, zejména na starých TN-C instalacích, s hlíkovými vodiči.  
Pokud například po výměně elektroměru (mění se pravidelně po deseti letech) někdo špatně utáhne šroubek na PEN, začnou se dít věci ...
V lepším případě to "jenom" odnesou spotřebiče, v horším případě to někdo pocítí na vlastní kůži ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pat.L.
« Odpověď #13 kdy: 19.10.2007, 06:07 »

Mohu se zeptat, zda je HDO dostupné všude nebo jak poznám, že jej rozvody umí?
Je nutné mít kabel 3Cx1,5 už z pojistkové skřínky do pilíře?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Daňko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



VD-EL


« Odpověď #14 kdy: 19.10.2007, 06:31 »

Dobré ránko,

hlavní domovní vedení by mělo být provedeno v souladu s podmínkami E.ON, ČEZ Distrubuce, PRE ... hlavně v soustavě TN-C . Místo rozdělení z TN-C-S nemůže být v přípojkové skříni (HDS).
Vedení doporučuji provést min. CYKY 4x10mm2. Zjistěte si, ale instalovaný příkon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úsměvem jde všechno líp.
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #15 kdy: 19.10.2007, 07:32 »

Kabel pro HDO se zapojuje buď přímo do hodin, nebo do zařízení vedle hodin umístěného přímo v RE, takže je to nutné. HDO je dostupné všude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Jan Němec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 19.10.2007, 10:08 »

Signál HDO je snad dostupný na celém našem území. Vysílá se po síti. Přijímač bývá v elektroměrovém rozvaděči, někdy je přímo součástí elektroměru (PRE).
Osazují jej v případě požadavku vyplývajícího ze  zvolené sazby rozvodné závody.
Takže kabel na ovládání (třeba CYKY 3x 1,5) se natáhne mezi elektroměrovým a dalším podružným rozvaděčem v domě. Do pojistkové skříně před elektroměrem (HDS) už není potřeba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jen
« Odpověď #17 kdy: 20.10.2007, 07:39 »

Kábl pro HDO,je třeba,aby byl veden od elektroměru do rozvaděče domovního nebo bytového,jak již bylo popsáno,aby jím mohly být ovládány stykače pro spotřebi ;)če na nízký tarif nebo levnou sazbu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?