Autor Téma: Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?  (Přečteno 8709 krát)
Radim Nepovím
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.02.2018, 17:42 »

Zadali jsme zakázku jedné nejmenované elektrofirmě, aby nám provedla elektroinstaci, která splní naše nároky na spotřebu a samozřejmě normy. Naše zadání bylo takové, že potřebujeme dostat přívod k místu, kde bude napájeno celkem 8 PC zdrojů po 1000W. Tudíž 8kW na jeden přívod 24h/7d v kuse.

Řešení elektro firmy: 3F jistič C 16A a přívod CYKY - J 5x2,5mm2 (delká kolem 10m) do malé krabičky se třemi zásuvkami na 240V. Každá zásuvka je tady napojena na jednu fázi, ale všechny mají společná P a EN.

My jako laici jsme s tímto návrhem souhlasili a elektrofirma vykonala svou práci. Vše funguje.

Nyní jsme se chtěli dál takto rozšířit a požádali jsme externího elektrikáře (elektrofirma zrovna nemohla),  aby to v tomto duchu zapojil i jinde. Ten když uviděl co po něm chceme a jaký odběr to bude mít, vypadal vyděšeně a kroutil hlavou, že něco takového dělat nebude. Povídal něco o tom, že když už je to takto taženo, mělo to být minimálně 4mm2 ne 2,5mm2. Že el. proud v takto vytížené soustavě je moc velky na tak malý průřez u vodiče N. A jistit 3 ruzné zásuvkové (polo)obvody 3F jističem taky nelze.

A pak mluvil o dalších vlivech jako teplota okolí, která díky velkému počtu PC se může pohybovat i nad 30°C, celkový počet přívodů napočítal 15ks, který by byly volně položené na zemi, ale svázané stahovací páskou a překryté euro paletou se prý teplotně ovlivňují ...
 
Tohle všechno jsem si dneska na internetu našel, že tomu tak opravdu je. Ale už jsem se nedočetl, nebo jsem se aspoň neujistil, že to tohle opravdu nespňuje nebo splňuje.

Takže má otázka zní, přehání to pan elektrikář nebo to elektrofirma podcenila? Jak by to mělo správně vypadat?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.02.2018, 07:36 »

To, co označil elektrikář za chyb, je opravdu špatně.
Ještě bych zmínil to, že PC a podobná technika má různé filtry, díky kterým vznikají rozdílové unikající proudy, takže tam byste se už mohli dostat za hranici, kdy dříve ČSN 33 2000-7-707, dnes ČSN 33 2000-5-54 (ed.2 i ed.3) požadují zesílený ochranný vodič.
Na to nesprávné řešení máte projekt a revizi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 03.02.2018, 06:47 »

Souhlasím s kolegou. Také bych se tomuto řešení podivoval a uvedl ho během revize do závad. Je to velká hrubka, která v případě více PC může přinést mnoho problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.02.2018, 11:48 »

V pevnej inštalácii je 16A na CYKY3x2,5 štandard, v tom problém nie je.
To, čo s tým štandardom robíte, a naďalej robiť chcete, už ale nejaké možné problémy zakladá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.02.2018, 12:26 »

V obdobných případech by bylo zajímavé zapojení se do diskuze ze stran oněch fy.
Ideální možnost si obhájit svou práci třebas prostřednictví m nějakého svého mluvčáčka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.02.2018, 20:39 »

Na to nesprávné řešení máte projekt a revizi?

V obdobných případech by bylo zajímavé zapojení se do diskuze ze stran oněch fy.
Ideální možnost si obhájit svou práci třebas prostřednictví m nějakého svého mluvčáčka.

Zde máte "návod" na reklamaci.
Špatně provedený návrh řešení bez projektu a revizní technik na to vystaví výchozí revizní zprávu. Elektrofirma porušila zákon a je to na odebrání oprávnění a revizní technik dostane zákaz činnosti. Anebo se s firmou dohodnete, že provede nápravu a rozšíření ve své režii a vy nepodáte stížnost na státní orgán TIČR
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 03.02.2018, 21:27 »

V pevnej inštalácii je 16A na CYKY3x2,5 štandard, v tom problém nie je.
...
To není tak jednoduché tvrdit.
"Standard" je to z jistého úhlu pohledu pro instalace domovní, administrativn í,...,  které můžeme napasovat na ČSN 33 2130 v aktuální edici. Ale ta nezná nějakou "napodobeninu sdruženého obvodu" kabelem 5x 2,5mm2, kdy 3 jednofázové okruhy využívají 3 fázové vodiče, ale jeden společný střední vodič N a jeden společný ochranný vodič PE a k tomu jištění 3f jističem. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.02.2018, 23:28 »

Pro doplnění, co nám všeobecně povídá ČSN 332000-5-52 ed.2 (2012)
v čl. 521.8.2; NA 2.3.3. (520.N4.3)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.02.2018, 09:50 »

Řešení elektro firmy: 3F jistič C 16A a přívod CYKY - J 5x2,5mm2 (delká kolem 10m) do malé krabičky se třemi zásuvkami na 240V. Každá zásuvka je tady napojena na jednu fázi, ale všechny mají společná P a EN.
Podľa popisu to nevidím na 3 zásuvkové okruhy, ale na jeden trojfázový vývod ukončený v nejakej zásuvkovej krabici.
Viac o tom nevieme.

Možné väčšie problémy vidím v tomto:
Tudíž 8kW na jeden přívod 24h/7d v kuse.

A pak mluvil o dalších vlivech jako teplota okolí, která díky velkému počtu PC se může pohybovat i nad 30°C, celkový počet přívodů napočítal 15ks, který by byly volně položené na zemi, ale svázané stahovací páskou a překryté euro paletou se prý teplotně ovlivňují ...
Chcelo by to viac technických informácií ohľadom pripojených spotrebičov.

Skrytý problém môže byť aj v mieste inštalácie. "Byt či nebyt".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.