Na přípojku bude zapotřebí projekt, který jistě vyřeší i dimenzi přívodního kabelu ...

Jen tak od pasu by se dalo říct - kabel CYKY 4Bx 16 nebo AYKY 4Bx 25.
Pokud bude použitý čtyřvodičový kabel, potom je minimální průřez kabelu pro přípojku CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16 (min. průřez vodiče PEN).
Pětivodičový kabel může mít i slabší vodiče, ale hlavně vzhledem k délce bych vodiče Cu 10 považoval za naprosté minimum.
Důležité také je, kde bude umístěný elektroměr, vedení před elektroměrem musí být většinou TN-C, tedy čtyřvodičově (podmínky rozvodných závodů - podle regionu).
U této vzdálenosti už také bude podstatná cena kabelu, z toho nejlépe vychází kabely AYKY.
Předpokládám jistič před elektroměrem max. 3x 25A.