Elektroměrový rozvaděč máme na verandě chalupy. Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči je 3x25A. Stačí mi kabel CYKY 5Cx6? Nebo musí být použit CYKY 5Cx10.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 18.12.2014, 06:32 » |
|
CYKY - J4x10mm2 + kabel pro případnou nižší sazbu CYKY - J3x1,5mm2
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Tomas Zelenka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.12.2014, 11:26 » |
|
Díky, takže stačí PEN rozdělit až v podružném rozvaděči...my slel jsem, že už v elektroměrovém ...jěště jednou díky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Petr Liskar

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.12.2014, 14:32 » |
|
Stačí kabel CYKY-J 4x6; A nenechte se zmást připojovacími podmínkami, alespoň ČEZ vývodní kabel neřeší.
Špatná odpověd, viz ČSN 33 2000-5-54, ed.3. Průřez 4x6 je možno použít jen v neměřené části, a to jen do určité délky.
|
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 18.12.2014, 15:42 » |
|
Špatná odpověd, viz ČSN 33 2000-5-54, ed.3. Průřez 4x6 je možno použít jen v neměřené části, a to jen do určité délky.
Ten článek NA19.2 si trochu odporuje s neměřenou částí, když další bod - b), předpokládá nutnost rozdělení PEN za elektroměrem, v bytové rozvodnici. Za elektroměrem je snad už měřená část? 
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 18.12.2014, 15:50 » |
|
Vycházejme z toho že nejmenší dovolený průřez pro vodič PEN je 10mm2. To snad hovoří za vše. Jasné, vím, že se to tu následně zvrhne ve vyčerpávající diskusi o tom, zda 4x6 nebo 5x6, ale pánové, to tu již několikrát bylo. Stačí jen hledat ve Vyhledávači, který je umístěn jako tlačítko ve vrchní liště diskusí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 18.12.2014, 21:24 » |
|
Důležité je vycházet z toho, jaký má tazatel elektroměrový rozvaděč. Jestli je to přístrojová deska a má tam porcelánový PEN můstek 25 A, lze použít jedině průřez 6 mm2. Pokud zde může udělat bod rozdělení TN-C-S, pak o nic nejde. Pokud by měl v podružném rozvaděči ještě nějaké staré obvody v TN-C, není jiná možnost, než jet z RE do RP CYKY-J 4x6 v TN-C.
Radime, tak to je přesně ono, s čím já nesouhlasím. Když není možnost, rozdělit PEN v el. měr., tak CYKY 4 x 10mm.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 18.12.2014, 22:14 » |
|
Zase to samé, tazatel položí otázku - běžná domácnost - a diskuze se zvrátí v předvádění kdo koho předčí v bizarnostech.
Jsou věci, které jsou někde napsané a nesmlouvá se o nich. prostě to, co je psáno, se respektuje! Bohužel u "elektriky" je příliš kutilů, kteří mají vyzkoušeno, že když to odšvindlují, tak to také nějak funguje! A dokud někdo "neposkytuje rozhovor TV NOHA nebo PIPKA za svitu modrých majáků", hezky se mu poslouchají slova těch, kteří mu radí jak ušetřit 
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|