otazka
|
 |
« kdy: 12.02.2013, 18:02 » |
|
Elektricka pripojka zo stlpu do rozvadzaca ide kabel nayy-j 4x16. V rozvadzaci je 25A istic. Aky ma byt prierez kabla z rozvadzaca do domu? V projekte je napisane cyky-j 4x ... aky prierez mam pouzit?
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2013, 19:10 » |
|
Elektricka pripojka zo stlpu do rozvadzaca ide kabel nayy-j 4x16. V rozvadzaci je 25A istic. Aky ma byt prierez kabla z rozvadzaca do domu? V projekte je napisane cyky-j 4x ... aky prierez mam pouzit?
Tak kolik je v tom projektu napsáno? Nechce se mi věřit, že by ve "seriozním projektu" byl doporučený minimální průřez zatajen a v textu nahrazen tečkami. Od elektroměrovéh o rozvaděče do domu bych kromě napájecího kabelu doporučoval přiložit CYKY 3x nebo 4x 1,5mm2 pro nějaké ovládání, blokování se to může hodit, ale to by vám snad projektant měl nabídnout automaticky.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 12.02.2013, 20:02 » |
|
Prosím, můžete sem přiložit část technické zprávy nebo výkresu, kde se píše vámi uvedená věta? Pokud nezvládáte nakopírování přímo do diskusního vlákna, pošlete to na můj email horac@podborany.cz a já to sem pověsím sám.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jan Hor
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 12.02.2013, 21:45 » |
|
CYKY 4Bx10
|
|
|
|
|
Jan Hor
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 12.02.2013, 22:29 » |
|
Neříkám, že by to nemohlo tak být, ale to víte najisto nebo jste tipnul?
To vím najisto.
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 12.02.2013, 22:58 » |
|
Dimenze přívodního kabelu záleží na spoustě věcí - např. způsob uložení, předpokládáné zatížení, délka atd., nicméně platí určité standardy. Při nějakých "normálních" podmínkách, pro jistič 3x 25A a délku cca do 50m většinou vychází s rezervou kabel CYKY 4Bx 10.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jan Hor
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 12.02.2013, 23:07 » |
|
Mozete vase tvrdenie dolozit vypoctom alebo niecim podobnym??
Nehledejte problémy tam kde nejsou. V tomto případě není potřeba nic počítat, na to stačí vědomosti průměrného elektrikáře.
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 12.02.2013, 23:21 » |
|
... Nehledejte problémy tam kde nejsou. V tomto případě není potřeba nic počítat, na to stačí vědomosti průměrného elektrikáře.
Normy jsou zbytečně? Program SICHR jen zdržuje? Odvážný elektrikář to tam bez projektu napálí podle zkušenosti? A TV NOHA ani PIPKA nikdy netočila požár způsobený "elektrickým proudem"?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Roman Koys
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 13.02.2013, 12:39 » |
|
dlzka kabla cca 20m, zakopany v zemi
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 13.02.2013, 17:18 » |
|
Nehledejte problémy tam kde nejsou. V tomto případě není potřeba nic počítat, na to stačí vědomosti průměrného elektrikáře.
U nás va městečku bydlí také jeden takový průměrný elektrikář. A nestačí mi deset prstů, když počítám jeho průsery. A ještě je to takový borec, že si průsery vyfotil a pověsil je jako prezentaci jeho práce na svoje stránky. Pravdou je, že mi tací vůbec nevadí, neboť se vždy z činnosti vyřadí sami 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|