Indukční varná deska Siemens typ EX675JYW1E(220-240V, 7400W) Bude zapojena na 2f z 3f(N+PE) soustavy s posílením nulového vodiče pomocí zbylého šedého kabelu, jištěná 3f 16A jističem. Takže přesně dle jedné z možností v návodu k montáži. Ale s originálním připojovacím kabelem 5x1,5mm, délka 1,2m, volně. V návodu je jasná zmínka o nutnosti použití orig. kabelu. To ho tam musím opravdu instalovat? Podle svorek na kabel ve svorkovnici a vnější plechové objímky, tam půjde silnější kabel sotva namontovat. Máte prosím někdo zkušenost, jak by dopadla eventuální reklamace?
(Původní snaha o vytvoření tázací věty: "Indukční deska Siemens s orig. kabelem 5x1.5mm - vyhodit a vyměnit?)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 18.10.2021, 19:47 » |
|
To Krejčí: Ten originál kabel tam má hlavně důvod tepelný. Prostě u těchto typů spotřebičů se dávají s PVC izolací na vyšší okolní teploty. Dále, ten nulový ani tak neposílíte, protože desky mají N odděleny na dva vnitřní okruhy a v origo kabelu spojeny dohromady. Standardně se využívá šedý jako N a je spojen se sv. modrým.
Kolego, spíše se použivá PP plášť těchto káblíků.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2021, 20:37 » |
|
Originální kabel není třeba měnit. Průřez postačí vzhledem k jeho délce a použitému materiálu. Postačí jej napojit do připravené svorkovnice na zdi. Netřeba si přidělávat práci a problémy.
Jisto jstě bude v návodu věta o potřeba montáže odpobrnou firmou, jinak hrozí úraz a ztráta záruky.
Nechápu proč máte potřebu posilovat vodič N šedivým vodičem. Pokud je vše v pořádku a přívod bude 5x2,5mm, nevidím k tomu většího důvodu. Naopak si přiděláte starosti s přeznačením, nebo doznačením šedého vodiče v rozvaděči, při připojení na svorkovnici N.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 18.10.2021, 21:42 » |
|
Máte prosím někdo zkušenost, jak by dopadla eventuální reklamace?
Co konkrétně byste chtěl reklamovat?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 19.10.2021, 06:12 » |
|
Výrobce by snad měl vědět nejlépe, jak má být jeho výrobek připojen. Proč hledat problém, kde není. Siemens je zavedená firma se zkušenostmi a tradicí. Zapojit podle doporučení výrobce je nejlepší řešení. Zároveň obvykle podmínka zachování záruky.
P.S. Zde se projevuje klasická česká povaha. Když je něco zakázané nebo nedoporučené, tak to vyvolá silnou potřebu to udělat. Stejně jako u malého dítěte. Skoro mám pocit, že pokud by tam onu větu výrobce nedal, tak by tazatel o jeho výměně neuvažoval.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 19.10.2021, 06:33 » |
|
TO Krejčí: proč máte u každé rychlovarné konvice 2 500W kabel Cy 0,75-1mm..... Protože max délka je 0,6m a to podle výpočtu stačí!  Kabel připrovozu je vlažný. Snad nebudete vyměňovat u každé konvice FLEFO šňůru? 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 19.10.2021, 07:37 » |
|
A jak je to se změnou průřezu a jištěním? Pokud přecházím z 2,5 na 1,5? Předpokládám, že je ta varná deska připojená napevno.
A není požadavek jištění při změně průřezu limitován rovněž délkou odbočky (tuším, že 3m)?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 19.10.2021, 08:00 » |
|
A jak je to se změnou průřezu a jištěním? Pokud přecházím z 2,5 na 1,5? Předpokládám, že je ta varná deska připojená napevno.
Nejistí se na nejslabší článek v řetězci? Troufám si tvrdit, že v tomto případě to bude ta přívodní 5x2,5 někde ve svazku z rozvaděče.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 19.10.2021, 08:03 » |
|
A není požadavek jištění při změně průřezu limitován rovněž délkou odbočky (tuším, že 3m)?
ČSN 33 2000-4-473, čl. 473.2.2.1. Ta norma ale platí pouze pro silnoproudý rozvod. Na spotřebiče bych jí nevztahoval.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 19.10.2021, 08:48 » |
|
ČSN 33 2000-4-473, čl. 473.2.2.1. Ta norma ale platí pouze pro silnoproudý rozvod. Na spotřebiče bych jí nevztahoval.
Teď opravdu nevím, jak je to přesně se spotřebiči pevně připojenými :-(
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 19.10.2021, 08:56 » |
|
Výrobca pre prívod ku spotrebiču nepoužíva normy pre pevné EI, a prívod z rozvádzača k bodu napojenia ho nezaujíma....z vykne požadovať len spôsob bezpečného odpojenia... A tiež furt bude zohľadňovať aj ekonomické hľadisko,..takže kľudne pôjde so záťažou až ku hranici teploty jadra vodiča a izolácie podľa typu zvoleného prívodu ku spotrebiču... A keď si navyše ku odolnejšej izolácii prívodu zohľadní a odskúša aj všetky dovolené redukčné faktory, tak si s 1,5kou môže pre 2 fázy dovoliť aj 11kW...samozre jme teoreticky, prakticky je pri tejto platni ešte celkom slušná rezerva... No a samotná prevádzka tej indukčky so svojou súdobosťou a termostatmi tie čísla tiež len vylepší... Inakšie na výpočet zaťažiteľnosti kábla naozaj nie sú vhodné všelijaké podporné programčeky, ale treba použiť 5-52ku... Ten nápad výmeny za 2,5ku oteplenie síce vylepší,....no čo je platný bez typovej skúšky? ?, ....teda, keď sa chceme držať predpisov..? Teď opravdu nevím, jak je to přesně se spotřebiči pevně připojenými :-(
Pevne pripojený spotrebič je furt len spotrebič, a jeho pripojenie do pevnej EI má určiť výrobca...keď to neurobí, tipujem že poruší dajaký predpis ktorý pojednáva o obsahu návodov...a možno aj výrobkovú normu,.. no to neviem isto..
|
|
|
|
|