Martin Tomečko
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 25.03.2009, 18:52 » |
|
Mám vývod v restauraci po starém sporáku a chtěl bych místo toho vývodu osadit rozvaděč. Z rozvaděče by vedli 3 zás. 1f 16A. Hl. přívod do tohoto rozvaděče AYKY 4Bx4 jištění keram. poj. 20A. Z rozvaděče 3 zás. CU 3Cx2,5 16A charakteristik a C. Zásuvky budou pro kuchyňské spotřebiče jako kávovar, mixér, fritéza atd. Mohu to tak zrealizovat?
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 25.03.2009, 20:34 » |
|
Popravdě toto řešení není moc košer. Jako největší problém bych viděl to, že průřez vodiče PEN není 10 mm2 v Cu. Na kabel AYKY jištění 20A tavnou pojistkou je také dost na hraně, ovšem záleží na délce a uložení. Každopádně ty napojené spotřebiče nebudou mít zanedbatelný soudobý příkon a i tento kabel by byl využíván výkonově na hraně. O vlastnostech hliníku při 100% zátěži nemá smysl diskutovat. A to nemluvím o tom, že někdo přijde za rok, dva, tři a uvidí rozvaděč a řekne, jů, to se nám hodí, sem přidáme to to to. Zkuste popřemýšlet, zda by nebylo lepší vyměnit celý kabel. Ať to děláte trochu na úrovni 
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 25.03.2009, 21:21 » |
|
Podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4 nově udělat nemůžete. Můžete však využít stávající instalaci s vodičem AYKY 4Bx4 dle ČSN 33 2000-5-52, tabulka 52J, poznámka N5. Obvody nových zásuvek pak dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
|
|
|
|
|
Radek Kroutil

Offline

OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 25.03.2009, 21:47 » |
|
No, nevim, Sichr mě to nebere... Jištění 20A a kabel Al 4x4...
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Martin Tomečko
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 25.03.2009, 22:07 » |
|
Podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4 nově udělat nemůžete. Můžete však využít stávající instalaci s vodičem AYKY 4Bx4 dle ČSN 33 2000-5-52, tabulka 52J, poznámka N5. Obvody nových zásuvek pak dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Můžete mi to prosím osvětlit nemám přímo normy jenom výtahy z norem a nenašel jsem to přesně díky  ČSN 33 2000-4-41 ed.2?
|
|
|
|
Radek Kroutil

Offline

OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 25.03.2009, 22:15 » |
|
Pozn N5 máte výše a ČSN 332000-4-41 ed.2 je na zde popsání málo místa. Najeďte si nahoře na tlačítko vyhledávání a tu normu tam zadejte. Nebo , ,proudový chránič,, .
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 26.03.2009, 11:21 » |
|
Ještě k jištění: Tazatelem uvedené jištění 20A odpovídá AYKY 4Bx4 volně ve vzduchu, které bylo uvedeno v ČSN 34 1020, zatížitelnost 25A.
|
|
|
|
Martin Tomečko
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 26.03.2009, 19:01 » |
|
TO: Illek Kabel je uložený ve zdi pod obklady, nevím kolik jich tam vede par určitě jo. Délka kabelu není věí než 10m. 
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 26.03.2009, 20:03 » |
|
Uvedl jsem zatížitelnost a jištění pro uložení na vzduchu, podle normy platné tehdy, kdy se tyto kabely používaly. Obecně, při uložení pod omítkou je zatížitelnost vyšší než na vzduchu. Dálkově se váš problém dá těžko kompletně vyřešit. Uvedl jste délku 10 m, pak bych to řešil novým kabelem.
|
|
|
|
|
|
Martin Tomečko
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 31.03.2009, 21:04 » |
|
Ták a hotovo v sobotu jsem to dodělal  . Ti kteří měli strach o průřes hliníku mohu potěšit.  Místo 4 to byla 6 takže si myslím dostačujíci, udělal jsem tam rozvaděč se třemi 16A jističi bez chrániče... Já vím že se tady často chrániče řeší, ale je tam spoustá spotřebičů staršího data, nějaké lednice a mražák nechtěl jsem jim způsobit škodu která by nebyla malá snad mně za to neodsoudíte do  . Díky všem za rady moc to pomohlo 
|
|
|
|
|
Radek Kroutil

Offline

OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 31.03.2009, 22:18 » |
|
Nejsem si jistý, ale nevytvořil jste , ,sdružený obvod,, dle ČSN 332000-5-52 čl. 520.N4.3? 
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 31.03.2009, 22:24 » |
|
Ták a hotovo v sobotu jsem to dodělal  . Ti kteří měli strach o průřes hliníku mohu potěšit.  Místo 4 to byla 6 takže si myslím dostačujíci, udělal jsem tam rozvaděč se třemi 16A jističi bez chrániče... Já vím že se tady často chrániče řeší, ale je tam spoustá spotřebičů staršího data, nějaké lednice a mražák nechtěl jsem jim způsobit škodu která by nebyla malá snad mně za to neodsoudíte do  . Díky všem za rady moc to pomohlo  Jenom doufám, že si mě nepozvete na revizi 
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|