Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Martin Tomečko 25.03.2009, 18:52



Název: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Martin Tomečko 25.03.2009, 18:52
Mám vývod v restauraci po starém sporáku a chtěl bych místo toho vývodu osadit rozvaděč.
Z rozvaděče by vedli 3 zás. 1f 16A.
Hl. přívod do tohoto rozvaděče AYKY 4Bx4 jištění keram. poj. 20A.  
Z rozvaděče 3 zás. CU 3Cx2,5 16A charakteristik a C.
Zásuvky budou pro kuchyňské spotřebiče jako kávovar, mixér, fritéza atd.
Mohu to tak zrealizovat?


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Radek Červený 25.03.2009, 20:34
Popravdě toto řešení není moc košer. Jako největší problém bych viděl to, že průřez vodiče PEN není 10 mm2 v Cu.
Na kabel AYKY jištění 20A tavnou pojistkou je také dost na hraně, ovšem záleží na délce a uložení.
Každopádně ty napojené spotřebiče nebudou mít zanedbatelný soudobý příkon a i tento kabel by byl využíván výkonově na hraně. O vlastnostech hliníku při 100% zátěži nemá smysl diskutovat. A to nemluvím o tom, že někdo přijde za rok, dva, tři a uvidí rozvaděč a řekne, jů, to se nám hodí, sem přidáme to to to.
Zkuste popřemýšlet, zda by nebylo lepší vyměnit celý kabel. Ať to děláte trochu na úrovni  ;)


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: IM 25.03.2009, 21:21
Podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4 nově udělat nemůžete.
Můžete však využít stávající instalaci s vodičem AYKY 4Bx4 dle ČSN 33 2000-5-52, tabulka 52J, poznámka N5.
Obvody nových zásuvek pak dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Radek Kroutil 25.03.2009, 21:47
No, nevim, Sichr mě to nebere... Jištění 20A a kabel Al 4x4...


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Martin Tomečko 25.03.2009, 22:07
Podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4 nově udělat nemůžete.
Můžete však využít stávající instalaci s vodičem AYKY 4Bx4 dle ČSN 33 2000-5-52, tabulka 52J, poznámka N5.
Obvody nových zásuvek pak dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Můžete mi to prosím osvětlit nemám přímo normy jenom výtahy z norem a nenašel jsem to přesně díky  :-[ ČSN 33 2000-4-41 ed.2?


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Radek Kroutil 25.03.2009, 22:15
Pozn N5 máte výše a ČSN 332000-4-41 ed.2 je na zde popsání málo místa. Najeďte si nahoře na tlačítko vyhledávání a tu normu tam zadejte. Nebo , ,proudový chránič,, .


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: IM 26.03.2009, 11:21
Ještě k jištění:
Tazatelem uvedené jištění 20A odpovídá AYKY 4Bx4 volně ve vzduchu, které bylo uvedeno v ČSN 34 1020, zatížitelnost 25A.


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Martin Tomečko 26.03.2009, 19:01
TO: Illek
Kabel je uložený ve zdi pod obklady, nevím kolik jich tam vede par určitě jo. Délka kabelu není věí než 10m. ::)


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: IM 26.03.2009, 20:03
Uvedl jsem zatížitelnost a jištění pro uložení na vzduchu, podle normy platné tehdy, kdy se tyto kabely používaly. Obecně, při uložení pod omítkou je zatížitelnost vyšší než na vzduchu. Dálkově se váš problém dá těžko kompletně vyřešit. Uvedl jste délku 10 m, pak bych to řešil novým kabelem.


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Viktor Klemon 27.03.2009, 12:01
A je určite treba 3 okruhy ?
Ak by stačili dva, vymením pojistky na 16 A ( aj dotyky!),  jeden z fázových vodičov preznačím na N a mám dva zásuvkové okruhy TN-S. Nemusím vyrábať rozvodnicu.

Takto sa to často robí pri výmenách el. sporáku za plynový. Na jednom okruhu bude napr. el. rúra, druhý zostane napr. pre zásuvky na linke.


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Hugo K. 27.03.2009, 13:13
Pro V.Klemon
Můžete to s tím přeznačením N a rozdělením na dva okruhy popsat podrobněji?
Já mám vsugerováno,že za jištěním musí v TN-S být každý 1f obvod tvořen třemi vodiči.


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Martin Tomečko 31.03.2009, 21:04
Ták a hotovo v sobotu jsem to dodělal ;D. Ti kteří měli strach o průřes hliníku mohu potěšit. (dance) Místo 4 to byla 6 takže si myslím dostačujíci, udělal jsem tam rozvaděč se třemi 16A jističi bez chrániče... Já vím že se tady často chrániče řeší, ale je tam spoustá spotřebičů staršího data, nějaké lednice a mražák nechtěl jsem jim způsobit škodu která by nebyla malá snad mně za to neodsoudíte do  (dabel).  Díky všem za rady moc to pomohlo (bigbb)


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Hugo K. 31.03.2009, 21:35
Koukněte na příspěvky z 25.3.
p.Červený a p.Illek


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Radek Kroutil 31.03.2009, 22:18
Nejsem si jistý, ale nevytvořil jste , ,sdružený obvod,,  dle  ČSN 332000-5-52 čl. 520.N4.3?  :-[


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.03.2009, 22:24
Ták a hotovo v sobotu jsem to dodělal ;D. Ti kteří měli strach o průřes hliníku mohu potěšit. (dance) Místo 4 to byla 6 takže si myslím dostačujíci, udělal jsem tam rozvaděč se třemi 16A jističi bez chrániče... Já vím že se tady často chrániče řeší, ale je tam spoustá spotřebičů staršího data, nějaké lednice a mražák nechtěl jsem jim způsobit škodu která by nebyla malá snad mně za to neodsoudíte do  (dabel).  Díky všem za rady moc to pomohlo (bigbb)
Jenom doufám, že si mě nepozvete na revizi  >:(


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.04.2009, 22:33
TO : Martin Tomečko

Komu není rady, tomu není pomoci.   (zle)


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: František Bernard 18.04.2009, 13:08
To je přímo ukázka ukrajinské elektrikářské školy.


Název: Re: Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
Přispěvatel: Lukáš Malík 18.04.2009, 15:29
To je jeste "relativne" v pohode, dneska jsem videl prodluzku, kterouzto si uzivatelka zhotovila sama!! :D Na vidlici zelenozluty na fazi a hnedy na koliku a na druhe strane presne obracene  (zle).. Hnus velebnosti..a takovych "kopancu" je po dome vice, jesteze je ceka rekonstrukce elektro.