Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2023, 20:22 » |
|
U bytových instalací, kde nejsou žádné spínací jednotky, ale dráty se připojují přímo na jističe, stykače atp., tak bych řadovky neřešil, jednak si navýšíte velikost rozvaděče minimálně o jednu řadu, a druhak to nepřinese kromě více práce a více materiálu, nijakou extra přidanou hodnotu.
V momentě, kdy tam budu mít nějaké spínací prvky, myšleno nějaké reléové jednotky, jednotky od PLC atp., případně nějaké vývody kde se budou propojovat nějaké ovládací vodiče, tak toto bych přes řadovky řešil, ale klidně jen tu část co nebude napojena přímo na jističe.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|
Jan H
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 01.11.2023, 20:29 » |
|
V dobách minulých,kdy byli rozvaděče výlučně ocep,tak byly vždy v rozvaděči eresky.Rozvadě č byl pohledově estetičtější a profi proveden.Když jsem je vyráběl,tak neexistovalo aby svorky nebyly. Osazovaly se i do většiny bytových,třeba jen tříjističových rozv.Toto upadlo masivním osazováním plast.rozv.,kde ve většině případů nebylo místo.Ve strojních skříních se svorky osazují i v současnosti.Ne vidím problém se svorkami i když jsou osazovány přepěťovky a jiné prvky, obzvlášť v dnešní době,kdy je nepřeberné množství různé rozvad.kosmeti ky.Spousta známých a spolehlivých výrobců rozvaděčů různých velikostí svorky nadále osazuje.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 02.11.2023, 06:01 » |
|
Klasicky bytový nebo domovní rozvaděč. Do něj jde kabel CYKY 4*10( NAPŘÍKLAD) MUSÍ nejdříve vodiče tohoto kabelu jít na svorkovnici(třeba na DIN LIŠTĚ) a až ze svorkovnice na hlavní vypínač (rozuměj hlavní jistič), nebo mohou jít vodiče přívodního CYKY 4*10mm^2 přímo do jističe (hlavního vypínače)? Podle konstrukce rozvaděče!! Jinak je to lepší přímo na jistič /vypínač/ - čím méně spojů, tím je to spolehlivější . 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2023, 08:58 » |
|
Věřím, že ten, kdo připravuje projektovou dokumentaci, tak bude dobře vědět a znát, jak má navrhnout rozvaděč k dané aplikaci.
Klasicky bytový nebo domovní rozvaděč...... jak již napsal kolega Vít Rotrekl, někdy tak a někdy jinak. Podle technické specifikace. I domovní rozvaděč může mít podobu rozvaděče v průmyslu, kde obvykle svorky jsou.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 02.11.2023, 09:24 » |
|
Ve strojních skříních se svorky osazují i v současnosti.
Mám tomu rozumět tak, že se jedná o rozvaděč strojního zařízení? Tak na prvním místě je dokonalý projekt elektro. Ten určuje zda svorky ano či ne. Naše firma, v 92% případů, svorky neosazuje. U poslední zakázky, jsme měly osazen jako hlavní vypínač deon s In = 160 A. Tak to se napasoval přívodní kabel, přímo na svorky toho deonu. Svorkovnice navíc je zbytečná. Samozřejmě se jednalo o rozvaděč strojního zařízení, a né rozvaděč pevné, elektroinstala ce. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 04.11.2023, 08:30 » |
|
Elektrikář by měl ve svých úvahách vždy vycházet z toho, že každý další spoj v elektroinstala ci je jen dalším možným poruchovým místem a tou nejsprávnější volbou je jeho eliminace.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 04.11.2023, 11:35 » |
|
Kolegové Horský a Schwarz mají oba pravdu, byť se jejich odpovědi diametrálně liší. Jak to rozsoudit? Je to mimo jiné i o kvalitě materiálu a práce a také o požadavku odběratele a zkušenostech, šikovnosti elektrikáře. Také je dobré přihlédnout k velikosti a vlastnostem rozvaděče a samotných rozvodů.
Paušálně se to rozhodnout nedá!
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 06.11.2023, 07:12 » |
|
Já třebas pocitově nemám důvěru ve výměnné moduly svodičů, prostě další spoj, věřím že zkoušený rázovou vlnou, ale taknějak se mě to nezdá.
Tu je skôr problém, že keď bude náhradný modul v budúcnosti potreba, nebude sa už vyrábať.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|