« kdy: 13.07.2009, 13:00 » |
|
Jaký bude vhodný přívodní kabel k cirkulárce 4kW? Nejspíš gumový, ale průřez? Délke přívodu bude asi 20m.  . #116#
|
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2009, 00:19 » |
|
Kabel se určuje mj. dle předřazeného jištění (které neuvádíte) ne podle výkonu motoru.
|
|
|
|
|
Bohumil Horký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 14.07.2009, 00:25 » |
|
Kabel se určuje mj. dle předřazeného jištění (které neuvádíte) ne podle výkonu motoru.
předřadné jištění je 16B ..takže minimum ta 1,5 ... 1mm ma myslím max. zatížení 15A
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 14.07.2009, 07:03 » |
|
předřadné jištění je 16B ..takže minimum ta 1,5 ... 1mm ma myslím max. zatížení 15A
TO: Horký Pokud nemá motor rozběh Y/D, musíte si uvědomit, že se jedná o tvrdý rozběh a záběrový proud bude cca 50-80A. Proto Vám v tomto případě doporučuji použit min. kabel 5x2,5 mm2.  PS: Jištění B/1x16A na přímý rozběh ale určitě nestačí, musí být charakteristik a "C".
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Bohumil Horký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 14.07.2009, 12:42 » |
|
TO: Horký Pokud nemá motor rozběh Y/D, musíte si uvědomit, že se jedná o tvrdý rozběh a záběrový proud bude cca 50-80A. Proto vám v tomto případě doporučuji použit min. kabel 5x2,5 mm2.  PS: Jištění B/1x16A na přímý rozběh ale určitě nestačí, musí být charakteristik a "C". a když bude jistič 16A charakteristik a C tak mi ten rozběh v zapojení do trojúhelníku udrží ? tady jsou údaje o motoru.... >>>
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 14.07.2009, 13:01 » |
|
a když bude jistič 16A charakteristik a C tak mi ten rozběh v zapojení do trojúhelníku udrží ?
TO: Horký Ano udrží, pokud nebude motor vadný. Záleží také na tom, jaké jsou další jistící přístroje v sérii (například jistič před elektroměrem.. .), jak jsou tyto jističe zatíženy jiným odběrem a jak kvalitní impedanci smyčky má místo připojení motoru.  Může dojít k situaci, že jistič C/1x16A nevybaví, ale jistič před elektroměrem B/3x25A ano.  Proto je vhodnější u okružních pil používat rozběh Y/D. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Bohumil Horký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 14.07.2009, 16:37 » |
|
Tak to vypadá, že nejlepší to bude vyzkoušet, před tím jističem 16A-B je myslím 25A jistič ale asi to bude taky Bčko. Elektronistala ce je 5 let stará, takže tam by snad to mělo být v pořádku, řádné přechody apod.
Nicméně abychom se vrátili na začátek, tak ten přívod teda v té 2,5 ... to se prohnu.. kruci....
a to samé se teda týká hlavního vypínače, ten by měl tedy být také určitě aspoň na 40A že ?
|
|
|
|
Bohumil Horký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 14.07.2009, 17:05 » |
|
SOFTSTARTER by muj problem s prepinanim Y/D vyresil ?
|
|
|
|
Robert Václavík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 16.07.2009, 12:48 » |
|
To p. Beláň: Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový.
To p. Horký: I jistič 3f 16A/B pro rozběh 4KW motoru, který se nerozbíhá do zátěže stačí (u čerpadla by to bylo něco jiného), pokud použijete s charakteristik ou "C", nic nezkazíte. Softstartér sice zajistí pěkný rozběh, ale v tomto případě je to na cirkulárku velký neopodstatněný luxus. Kabel s průřezem 2,5mm bude stačit.
|
|
|
|
Bohumil Horký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 16.07.2009, 20:16 » |
|
To p. Beláň: Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový.
To p. Horký: I jistič 3f 16A/B pro rozběh 4KW motoru, který se nerozbíhá do zátěže stačí (u čerpadla by to bylo něco jiného), pokud použijete s charakteristik ou "C", nic nezkazíte. Softstartér sice zajistí pěkný rozběh, ale v tomto případě je to na cirkulárku velký neopodstatněný luxus. Kabel s průřezem 2,5mm bude stačit.
.....stačí 3f16A/B jistič pro rozběh 4kW motoru bez zátěže ale teď myslíte v zapojení do Y nebo D ??
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 16.07.2009, 20:54 » |
|
To p. Beláň: Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový.
 JJ dobrý a dokonce jsem to napsal 2x.  TO: Horký Motor musíte provozovat v zapojení do D (trojúhelník). Jde pouze o to, zda použít rozběh Y/D nebo přímo D. Nechápu na co se stále ptáte. Vše již bylo napsáno. ?? Jistič B/3x16A pro přímé zapojení do D určitě stačit nebude a pro rozběh Y/D možná ANO možná NE. Záleží na délce rozběhu do Y, ale také na parametrech sítě (napětí a impedance). Vyzkoušejte si to. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Bohumil Horký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 16.07.2009, 22:50 » |
|
 JJ dobrý a dokonce jsem to napsal 2x.  TO: Horký Motor musíte provozovat v zapojení do D (trojúhelník). Jde pouze o to, zda použít rozběh Y/D nebo přímo D. Nechápu na co se stále ptáte. Vše již bylo napsáno. ?? Jistič B/3x16A pro přímé zapojení do D určitě stačit nebude a pro rozběh Y/D možná ANO možná NE. Záleží na délce rozběhu do Y, ale také na parametrech sítě (napětí a impedance). Vyzkoušejte si to.  pane Beláně vy jste psal, že jistič 3f/16A/B je málo na rozjezd 4kW a tady pan Václavík píše že motor bez zátěže udřží při startu i B-čkovej jistič.... tak z toho plyne to na co se ptám.... otázka zní..." Jaký tedy jistič udží rozjezd 4kW motoru bez zátěže ?? " bude to charakteristik a B a nebo C ? z toho co je psáno výše teda je jasný že s rozběhem v zapojení do D se mohu rozloučit, jestli jsem to dobře pochopil... omlouvám se za hloupé otázky, na mě se musí trochu polopaticky, jsem laik.
|
|
|
|
Bohumil Horký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 16.07.2009, 23:02 » |
|
a ještě mě napadlo... ovlivní nějak tu impedanci délka přívodního kabelu k motoru ? negativně/pozitivně ?
|
|
|
|
Robert Václavík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 17.07.2009, 06:24 » |
|
Pana Horký, pokud již máte nainstalovaný jistič 3x16A/B, tak to na něm vyzkoušejte, pokud bude vypadávat, vymeňte ho za jistič s charakteristik ou "C". Pokud nemáte a budete kupovat, kupte rovnou 3x16A/C. Já osobně již pět let provozuji hoblovačku s tím samým motorem co máte vy zapojený do D a jištění je 3x16A/B a nikdy při startu nevypadl. Nedával jsem ho tam s úmyslem, ale prostě už tam byl a drží, tak proč kupovat nový a měnit. Pokud ale budete kupovat, tak opakuji, kupte s charakteristik ou "C".
|
|
|
|
Bohumil Horký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 17.07.2009, 07:34 » |
|
Pana Horký, pokud již máte nainstalovaný jistič 3x16A/B, tak to na něm vyzkoušejte, pokud bude vypadávat, vymeňte ho za jistič s charakteristik ou "C". Pokud nemáte a budete kupovat, kupte rovnou 3x16A/C. Já osobně již pět let provozuji hoblovačku s tím samým motorem co máte vy zapojený do D a jištění je 3x16A/B a nikdy při startu nevypadl. Nedával jsem ho tam s úmyslem, ale prostě už tam byl a drží, tak proč kupovat nový a měnit. Pokud ale budete kupovat, tak opakuji, kupte s charakteristik ou "C".
jistič už tam mám.....tak to zkusím a uvidím.... z toho co se tady píše jsem nabyl dojmu že tento motor v zapojení do D v žádném případě na 16A jistič nenahodím.. ať už s jakoukoliv charakteristik ou. motor se mi zdá nový nepoužívaný, spíš někde skladovaný, ložiska měly krásně čistou vazelínu, motor je uvnitř jako nový, tak by měl být v pořádku a neměl by hrozit např. mezizávitový zkrat.
|
|
|
|
Bohumil Horký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 28.08.2009, 12:27 » |
|
doplňuji informaci.... motor 4Kw se mi rozeběhne v zapojení do D na jištění 3x16 char. B
|
|
|
|
|