Souhlasím s kolegou Červeným, kabel CYKY 5Cx 4 a jistič 3x 20A (char. B) by měl být pro tyto případy dostatečný.
Je také otázkou, jak si bude elektrokotel 12 kW rozumět s hlavním jističem před elektroměrem (3x 25A).
Při plném provozu bude elektrokotel odebírat cca 17 - 18A, na ostatní spotřebiče už toho moc nezbyde ...
V tomto případě je celkem vhodné navýšit hlavní jistič před elektroměrem na 3x 32A.
S Radkem také souhlasím.
Navýšení hlavního jističe zpravidla nebývá nutné. Podle zkušeností, je to největší možná velikost elektrokotle, kde postačí 25A hlavního jističe. U běžných domácností, ať už bytů nebo RD, je to sice "těsně", ale vychází to. Situace se ovšem mění v případě plně elektrizované domácnosti (tím myslím hlavně sporák a varné nebo indukční desky), tam pak není o čem diskutovat Jistič 32A pře elektoměrem je nutností.
PS: Vařím na plynu a přitápím 12kW kotlem. Hlavní jistič 25A cca10let a bez problémů.

a to nejen u mne.