Autor Téma: Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?  (Přečteno 14964 krát)
Jiri Ščerban
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.11.2005, 12:41 »

,
potřeboval bych upřesnit přemístění rozvaděče (jednofázový 25 A jistič+elektroměr) z vnitřního prostoru na vnější stěnu objektu (chaty).
Z veřejné sítě mám odbočku (1-fáze) pomoci dvou holých vodičů, které končí na stožáru chaty.
1.
V současné době ze stožáru chaty vede dvou-vodičový Al kabel do rozvaděče dovnitř chaty. Tento kabel chci nahradit kabelem Cu CYKY 3Cx10mm2  s tím, že zapojím pouze dva vodiče (černý=fáze, sv.mod=stř.vodič). Je můj výběr a zapojení kabelu správné?
2.
Musím vést tento kabel (ze stožáru chaty) vnějškem objektu (delší cesta) anebo je povoleno vést ho i pres vnitřní prostory chaty (kratší cesta),  když budu mít rozvaděč venku?
3.
Pokud tento kabel povedu jenom vnějškem, jakou chráničku (trubku) musím použít? mohu použít PVC chráničku (např. KOPOS)?
Předem děkuji za Vaše upřesnění a rady.
Jiří Ščerban

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2005, 20:57 »

Jedná se o neměřenou část rozvodných závodů, nebo je to nějaké lokální připojení na pozemku majitele chaty za jiným elektroměrem? Pokud je to neměřená část obraťe se na místní pracovníky rozvodných závodů. Jinak na podobné větší rekonstrukce doporučuji známou trilogii: Projekt > odborná montáž > revize.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiri Ščerban
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.11.2005, 09:41 »

Upřesnění:
Jedná se o neměřenou část rozvodných závodu. Jedná se mi jenom o výměnu kabelu v neměřené části+přemístění rozvaděče s elektroměrem na vnější stěnu chaty. Místní pracovníky RZ jsem dříve kontaktoval, ale nediskutoval jsem s němi podrobnosti (jaky typ kabelu a kudy ho vést, abych splnil podmínky RZ).
Mi se ale nezdá, že je to "větší" rekonstrukce. Výměna jednoho kabelu, který se povede trochu jinak + přemístění rozvaděče s elektroměrem se zvládne za chvilku.
Nicméně máte pravdu, že by tahle změna měla splňovat podmínky RZ. Takže děkuji za radu a budu znova kontaktovat pracovníky RZ, abych si tu drobnou rekonstrukci upřesnil.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.11.2005, 12:23 »

Místní energetika vám nejspíše  a/ vydá povolení pro požadovanou změnu, b/ doporučí nějakou místní elektrofirmu, která 1. může pracovat na neměřené části, 2. provede vše podle platných ČSN a místních zvyklostí energetiky, 3.zajistí tu revizi, c/asi sepíší novou smlouvu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.11.2005, 14:32 »

Jsou lidé, kteří si nechají poradit. Jsou lidé, kteří naše rady vyslechnou, ale dělají to podle sebe. Jsou lidé, kteří předem ví, že naše rady jsou vypočítavé.
Právě jsem se vrátil z podobně popsaného objektu, kde jsem vše prohlédl a navrl řešení. To nejednodušší a relativně nejlevnější. (to si alespoň myslím, že bylo nejlevnější)
Rekreant mne vyslechl, položil asi 100 dalších doplňujících dotatazů, po čtyřech hodiách jednání dospěl k závěru, že tak jak jest provedeno je vlasně plně vyhovující a funkční!(jeho pohled)
(dřevěná elměrová deska, podklad dřevo bez podložení nehořlavým podkladem, místo jističe tahový vypínač ješe funkčně obráceně - tahem vypni, dráty opředené vyhřáté.... světla jištěna pojistkou 25A, zásuvky 220V/10A pojistka opravovaná asi 50A, pak jen pojistky v HDS 200A gG)
Můj návrh : projekt,realizace, vychozí revize. odhad celé akce asi 50-70tis , - Hodnota domu pro rekreaci asi 600tis.korun. Tak nevím, prostě komu není rady....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marián Nomilner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.11.2005, 11:07 »

Odpoviem vám na otázku, či váš výber kábla a jeho zapojenie je správne:

Pri 2-vodičovej vzdušnej prípojke (TN-C) vykotvenej na strešníku chatky je logickým pokračovaním kábel typu CYKY 2B x 10. V prípade použitia kábla CYKY 3C x 10 treba však zapojiť zel-žl. vodič a nie modrý!

Čo sa týka uloženia kábla (keďže ide o nemeranú časť prípojky),  treba ho viesť po vonkajšej stene v chráničke (môže byť aj KOPOS).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 07.11.2005, 12:24 »

V případě nejasností o zapojení a změnách na elektrických zařízení v měřených částech doporučuji : www.cez.cz protože je to momentálně jediný správný údaj k změnám a požadavkům. Vše ostatní je v součastné době nepřesné. Tolik od svč.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #7 kdy: 07.11.2005, 13:09 »

Osobně bych se ani tak moc nebránil kabelu AYKY 4Bx 16, je cenově dostupnější než CYKY a bude tam rezerva pro třífázové připojení. Nepříjemné nevýhody hliníkových kabelů ("tečení" hliníku) se u takového průžezu moc neprojevují.
Jediný správný postup je ovšem kontaktovat místní RZ.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.