Autor Téma: Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?  (Přečteno 11951 krát)
Jenda88
« kdy: 10.08.2015, 03:33 »


Mám problém s nástřešním držákem na starém domě.
Nástřešní držák je ukotven ve starém zdivu(kotovici). Díky zatékaní starou střechou a nyní i velkém vedrům nástřešák brzy vyjede z daného zdiva.
Při snaze se rozumně domluvit s ČEZem o zajistění přeložky na dobu než se daný roh vystaví z nových cihel se ČEZ tváří, že je to náš problém, a navrhl nám za přeložku na dobu určitou cca 130tis.

Tento nástřešní držák, je na  rohu a jsou na něj připojeni další odběratelé přes cestu(tažné síly).
Jak tento havarijní stav řešit? nástřešák i kabel v něm je ČEZU, údajně tam mají věcné břemeno. Co když se nástřešák opravdu vytrhne, kdo za to bude? Čez jsem informoval.

Pár fotek pro predstavu


* Sloup.jpg (209.09 KB, 964x801 - prohlédnuto 1643 krát.)

* Nástřešák.jpg (39.38 KB, 981x578 - prohlédnuto 894 krát.)
Zaznamenáno
Jenda88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.08.2015, 09:12 »

Havarijní stav a nutnost vyměnit zdivo:


* IMG_20150803_173351.jpg (289.74 KB, 960x541 - prohlédnuto 980 krát.)

* IMG_20150803_173510.jpg (231.79 KB, 960x541 - prohlédnuto 910 krát.)

* IMG_20150803_173225.jpg (221.51 KB, 720x406 - prohlédnuto 863 krát.)
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.08.2015, 09:17 »

Viděl to statik?
Pověsit pod rozpadající se strop modlícího se Ježíše nejspíš stačit nebude.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jenda88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.08.2015, 09:57 »

Neviděl!

Je to odhadem 150let stará kotovice. Bydlela tam babička mojí babičky(87let).

Proto jsem to po ČEZu potřeboval přehodit na sloup.
mohu to oznámit na policii jako veřejné ohrožení ze strany ČEZu?
Já jsem zažádal o přeložku, jenže 130tis jim nedám, ještě jsem se dočetl, že jako majitel se musím starat o svůj majetek. Jenže když se chci starat, tak ČEZ po mě chce 130tis.

Nebo to doopravdy dojde do bodu, že ten nástřešák vyjede ze zdi, až pak začne ČEZ něco dělat?


Zaznamenáno
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.08.2015, 10:09 »

Nevidím žádnou přímou souvislost mezi první fotkou a úděsnými fotkami z interiéru. Podle mě ten dům je schátralý celkově a na vině tedy není jen ten "střešník" (jak se tomu oficiálně říká).
Až to spadne, tak máslo na hlavě bude mít ČEZ  - jelikož ten střešník neslouží jen pro připojení vaší nemovitosti, ale i dalších odběratelů za vámi, navíc je to dle nákresu průběžný střešník pouličního rozvodu nn. Oni z ČEZ se budou muset starat. Pak velmi bleskurychle vybudují za své peníze onen stožár, či jiné řešení náhradou.
Tyhle věci, tyhle střešníky, se řeší strašně těžko a s nervama v kýblu na obou stranách. Každý by se rád střešníku zbavil a nejlíp hned. Koneckonců i ČEZ, žel věci zase tak jednoduché nejsou. V prvé řadě je potřeba se dostat na konkrétního technika, který o tom rajonně rozhoduje a má tu oblast na starost. A toho zkrátka vytrvale uhánět (uhánět, uhánět a opět vytrvale uhánět),  avšak nenasírat, nevyhrožovat. Taky je možné podat oficiální písemnou stížnost, na kterou musí ČEZ dle legislativy věcně reagovat. Je možné se obrátit i na jejich ombudsmana.
Zaznamenáno
Jenda88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.08.2015, 10:17 »

Souvislos to má!

ten štít je už polorozpadlý, takže do něj teče. viz přiložené fotky.
Abych vyměnil zdivo za pálené tašky, musím mít "střešník" pevně přemístěn na sloup.

Jenže to je ten problém s ČEZem. Co jsem zjisťoval, tak "střešník" i kabel který vede v něm je v majetku ČEZU. Takže by se o to měl jako Majitel postarat a né navrhovat mi smlouvu za 130tis.

Ještě otázka, když by tedy "střešník" vyjel ze zdi, tak touto události končí věcné břemeno na dané budově?
Zaznamenáno
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.08.2015, 10:30 »

Ještě otázka, když by tedy "střešník" vyjel ze zdi, tak touto události končí věcné břemeno na dané budově?

Ne, nekončí.
V prvé řadě jste udělal špatně, že jste žádal vůbec oficiálně o nějakou přeložku. Přeložku hradí vždy žadatel/vyvolavatel přeložky. Žádná jiná možnost není u přeložky možná. Tím jste si to ušil defacto sám na sebe, dal ČEZ výmluvu, na které se to může točit dokolečka dokola celé měsíce.
Zaznamenáno
Jenda88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.08.2015, 10:36 »


Přeložku nám poradil přímo technik z ČEZu.
Přijel se na to podívat a následně nám řekl, ať vypíšeme žádost na přeložku na sloup.

Mám to i od něj písemně. Napsal mi to do emailu.
Zaznamenáno
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.08.2015, 13:45 »

Přeložku nám poradil přímo technik z ČEZu.
Přijel se na to podívat a následně nám řekl, ať vypíšeme žádost na přeložku na sloup.

Mám to i od něj písemně. Napsal mi to do emailu.


Přístup k řešení odvisí v základu od zvyklostí a interních prováděcích pokynů každého jednotlivé distributora a koneckonců i přístupu konkrétního daného technika.
Bohužel ČEZ patří mezi ty méně vstřícné. Jiný distributor než ČEZ - pokud byste doložil např. od stavebního úřadu, že budete provádět významné stavební úpravy budovy- přestavba štítu budovy, další patro, atp. (z čehož bude zřejmý přímý dosah na situaci střešníku a současně i to, že vám v zásadě nejde jen o to se účelově zbavit střešníku),  nebo negativní posudek znalce, že střešník významně poškozuje nemovitost - by situaci vyřešil na své náklady (byť se skřípěním zubů).
Na jednu stranu ho to sice stojí peníze, na druhou stranu neriskuje nějaké pokračující komplikace spočívající v tom, že si bude majitel domu stěžovat např. na to, že v době zřízení střešníku z něj žádné další přípojky vytaženy nebyly, a distributor je namontoval až dodatečně po letech, přičemý se ani neráčil zjišťovat, zda stěna budovy takové zvýšené namáhání vydrží, načež došlo poté k potrhání zdiva - následně soudy, atp... Scénářů se může nachomýtnout neurekom.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.08.2015, 19:09 »

A kotva je? Ten nástřešák nevypadá tragicky, ani nevidím trhliny okolo konzolí, což bývá velmi častá známka problému. Čemu bych podle fotky věřil, že došlo k poškození kotvy, následně k vychýlení ST a posunu oplechování v místě průchodu střechou a následnému zatékání. Ale z fotek to opravdu nevypadá, že by se konzoly trhaly ze zdiva.
Zaznamenáno
Jenda88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.08.2015, 20:37 »

Zatím kotva je v pořádku, až se začně uvolňovat, tak bude pozdě.
Praskla díky zatékání zeď hned za kotvou.
Takže je jen otázkou času kdy kotovice povolí a kotva z ní vyjede.
Pak ať se ČEZ stará.

Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.