Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« kdy: 25.08.2008, 19:00 » |
|
Potřebuji dostat elektřinu z jednoho objektu do druhého, vzdálenost je cca 3km. Vše půjde po vlastních pozemcích, nebudu křižovat ani cizí ani státní majetek. V zemi (ve výkopu). V prvním objektu se budu připojovat za jističem v podružném rozvaděči (tedy za elměrem), v druhém budu dělat nový rozvaděč. Technickou část nechám udělat profesionálům, já jako majitel musím zajistit papíry a povolení. Nemáte někdo praktickou zkušenost s něčím podobným - jaké papíry potřebuji abych to udělal legálně? Opakuji - techniku nechám udělat profíkům. RZ tvrdí něco jiného, stavební úřad taky a na další úřad už raději nejdu. 
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 25.08.2008, 19:07 » |
|
Určitě začnete projektem. Pokud najdete schopného projektanta, vyřídí za vás vše potřebné.
Vlastní pozemky - to je velká výhoda, vše bude jednodušší ...
Ale ta vzdálenost (3 km), to je docela dost ... Bude to pekelně drahé ... pod milión to nebude celkem určitě ... Jaký příkon potřebujete ? Docela by stálo za zvážení jiné řešení ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
anonymní_anonym
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 25.08.2008, 22:37 » |
|
Při třífázové zátěži 20A, délce 3 km a 1-AYKY 3x240+120 je úbytek 16V na kabelu
Nemusí být vždy tak zle - při vyrovnané zátěži ve všech 3 fázích je to jen 8V 
|
|
|
|
|
|
anonymní_anonym
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 25.08.2008, 23:11 » |
|
Ne, ne, těch 16V je úbytek při 3f odběru, při jednofázovém 32V. Vždy pro 20A.
Ať počítám, jak počítám, tak odpor fázového vodiče délka 3 km průřez 240 mm 2materiál Al s měrným odporem 2,83 . 10 -8 ohmmetru je 0,35 ohm. Krát 20A = 7V. Se započtením skin efektu na 50 Hz cca 8V. Při vyrovnané zátěži fází toto bude vše, N bude bez zátěže. Při jednofázové zátěži 20 A ovšem bude na (nepřizemněném) N průřezu 120 mm 2 úbytek cca 16 V, dohromady tedy 24 V. V případě přizemnění s odporem 0,7 ohm na konci N to klesne na 16 V.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 25.08.2008, 23:48 » |
|
No pokud je někde poblíž 22 kV, bylo by vhodnější i levnější vybudovat vlastní trafostanici. Transformátory se dají sehnat pro různé příkony, třeba i jen 15 kVA. Také nemusí být nutně nový, za dobrý peníz se dá sehnat repas ...
Bylo by vhodné popsat blíže situaci, jestli není nějaká jiná možnost ...
Pro nějaké menší příkony by se možná dalo uvažovat o jiném zdroji el. energie, připadají v úvahu třeba solární články (+ baterie). Nebo nějaké kogenerační jednotky ... Pro občasný provoz by možná stačila zmiňovaná elektrocentrál a.
Pokud by se tahal kabel, nic slabšího než AYKY 3Bx 240 + 120 by snad ani nemohlo být. Tyto kabely se dodávají v kusech nejvýše kolem 800 m, víc se ani na největší kabelový buben prostě nevejde, takže by se také muselo dělat několik spojek. S těmi úbytky napětí by to ale nemuselo být tak krizové, situaci trochu vylepší kvalitní místní uzemnění.
Jednání s rozvodnými závody není tak úplně jednoduché, nemusí nutně připojit cokoliv a kdekoliv. Také by jste se nemusel vůbec dočkat, v podobných situacích je to celkem běžně záležitost na několik let. A zcela určitě by po vás chtěli alespoň částečnou úhradu. Takové jsou alespoň moje zkušenosti, několikrát jsem jednal s rozvodnými závody o připojení různých objektů jako např. rekreační chaty a pod, kde široko daleko nebylo "z čeho brát". No na každý pád by jistě nebylo od věci zkusit podat žádost o připojení, třeba vás příjemně překvapí ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
akademik.richard
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 26.08.2008, 00:22 » |
|
3 km AYKY 3X240+120 vás přijde na nějakých 900.000,-. To je, jak uznáte dost. Jestli tam počítáte s nějakým dostatečným odběrem, tak kontaktujte distributora. On vás připojí z linky vn. Už nejsou podíly, nýbrž pouze poplatky za připojení. Také se nabízí možnost zřídit si vlastní přípojku z linky vn.
|
|
|
|
|
Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 26.08.2008, 23:20 » |
|
Zatím všem moc  za odpovědi, já to tušil, že to není nic jednoduchého. Charakter objektu je něco jako zahradní domek, největší spotřebič bych rád aby bylo možno mít 3kW 3f motor, potom nějaké další "blbosti" do 1kW celkem. Problém je, že enerigii potřebuji trvale, ty 3kW přes den, v noci osvětlení + nějaké automatizace. Myslíte, že nějaký agregát + akumulátory to dokáží pokrýt s lepší ekonomikou než cca 1,5M CZK za pevný přívod (0,9 za kabel, 0,6 za vybudování= 1,5M) ? Přívod od RZ by vyšel vzdálenostně významně hůře.
|
|
|
|
Jan Alin

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 26.08.2008, 23:33 » |
|
Problém je, že enerigii potřebuji trvale, ty 3kW přes den, v noci osvětlení + nějaké automatizace.
To není zrovna charakter zahradního domku. Přenos na větší vzdálenosti se ve fabrikách dělá vysokým napětím např. 6kV a trafo je až v místě odběru. Popřemýšlel bych nad něčím jako jsou ty hrnky na sloupech ve filmech z USA.
|
|
|
|
akademik.richard
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 27.08.2008, 08:53 » |
|
S tímto příkonem (zahradní domek) na distributora nechoďte. Vymyslete alternativní způsob napájení (solární + aku). To Alin: Popřemýšlet může nad hrnkama na sloupech, ale vrchní vn linky máme 22 kV a 35 kV. 6kV a 10 kV máme v kabelech. On není technický problém udělat vn přípojku. Klidně jde dát trafo na průběžný sloup kmenové linky vn, ale problém je v ceně. Na připojení zahradního domku je to dost drahý. . Leda by v tom pěstovali marihuanu, to by se pak rentovalo.
|
|
|
|
|