Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 25.02.2009, 08:07 » |
|
Připojení uvedeného zařízení bych řešil ve smyslu ČSN 33 2000-7-708 „Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích“. tzn. napájením ze samostatně jištěné zásuvky 230V/16A, přičemž zásuvkovým vývod musí být chráněn proudovým chráničem s vybavovacím proudem max. 30mA. V každém případě musí být odpojován i nulový vodič. Krytí zásuvky by mělo být min. IP 44, její umístění ve výšce min. 0,5 až 1,5m od země. Délka el. přípojky ke stanovišti mobilheimu by měla být max. 20 metrů. Pokud jde o cenu, těžko lze určit bez bližších údajů o rozvodu v místě instalace. tzn., zda je v daném místě soustava TNC nebo TNS, provedení stávajícího rozvaděče z hlediska použití proudového chrániče, vzdálenost k místu osazení zásuvky pro mobilheim apod.
|