Romankk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 04.01.2021, 12:09 » |
|
Distributor nn sítě bude provádět v naší obci přechod ze současných vrchních přípojek (klasika dřevěné sloupy + závěsné kabely) na zemní přípojky.Pokud budu chtít využít stávající přípojkovou skříň (která je osazena nožovými pojistkami a je umístěná ve výšce cca 3m nad zemí ve fasádě) musel bych k ní zespodu od země vysekat do fasády drážku a kabel zaomítat.To se mi nelíbí - objekt byl před pár lety komplet zateplen a zatahán silikonovou omítkou,po vydrážkování kabelu nepůjde fasáda vrátit do původního stavu.
Můj dotaz zní : lze (nebo spíš existuje) např.typizovan ý FeZn sloupek,který bych postavil (zabetonoval do země u paty RD) v místě stávající přípojkové skříně a jímž by kabel do této skříně přešel bez zásahu do fasády?Samozřejmně v místě přechodu mezi sloupkem a skříní by šel kabel kousek vzduchem,např. v ohebné trubce (tak je to i teď v případě vrchního vedení).Nebylo by to asi nijak moc estetické,ale zachránil bych fasádu..
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 04.01.2021, 15:55 » |
|
Nebylo by to asi nijak moc estetické,ale zachránil bych fasádu.. Já jsem to řešil vloni i mě doma.... Nová fasáda asi 4 roky.. Vy nic neděláte, vše dělá dodavatelská organizace distributora!! Nakonec jsem nechal stožárek jen po tašky , natřel a bude tam napořád jako slepý! Chtěli ho vysekat ze štítu, to jsem jim zakázal, protože by už nikdo neopravil barvu na fasádě štítu domu. Musel by se znovu natřít celý štít, a ten má hodně m2.... A přípojkovou skříňku vám vysekají přesně, že nic nepoznáte. Kabel prtolačí polystyrenem že nic nepoznáte...To to umí dobře. Chce to se předem domluvit s předákem elektrikářů a napsat to do stavebního deníku stavby!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 04.01.2021, 18:42 » |
|
Na to nejde nereagovat  Vy nic neděláte, vše dělá dodavatelská organizace distributora!!
No tak určitě  A přípojkovou skříňku vám vysekají přesně, že nic nepoznáte. Kabel prtolačí polystyrenem že nic nepoznáte...To to umí dobře.
Dobrá sci-fi  Nikdo vám nic neudělá a nezařídí, leda si to uděláte sám, jinak se na vás všichni akorát vykálej. Asi jako u čezu čekačka na výměnu na novou SP stovku, urgence, upomínky..nic z toho, v souhrnu víc jak rok...tak sem se pak nasral, espé stovku sem si koupil sám, vyměnil, hotovo, nazdar..ještě sem pak kolegu zkásnul o tu SP, když se milostivě uráčili přijet, ani jsem nevěděl, že to přijede dělat on a tak mi ju nechal a jeli do ř... 
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 04.01.2021, 22:38 » |
|
V první fázi doporučuji udělat fotodokumentac i stavu před zásahem, aby bylo čím argumentovat. Hledat řešení je třeba jak ve spolupráci s pracovníky energetiky nebo spolupracující firmy, tak sám. Dá se vymyslet všechno možné a mnohé se dá zrealizovat. Jediné co nedoporučuji, je chtít zachovat stávající stav. To si vymohla kdysi jedna osmdesátiletá paní v okrajové části Prahy a docela na tom prodělala. Už před delší dobou jsem zde o tom psal.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 04.01.2021, 23:34 » |
|
Na to nejde nereagovat  Možná by bylo dobré si to nejdřív všechno pořádně přečíst, promyslet (?) a pak až ze sebe dělat ...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 05.01.2021, 06:26 » |
|
Nikdo vám nic neudělá a nezařídí, leda si to uděláte sám, jinak se na vás všichni akorát vykálej. První si přečtěte o čem se toto vlákno pojednává! Naopak Vy jste ten, co nic nedělá , jen konzultuje, podepisuje ! Vše zdarma!! Při změně vedení, je vše dodetailu rozkresleno , zprojektováno a musíte s tím souhlasit svým podpisem! Jak si můžete sám něco instalovat, když nemáte projekt??  Vše do koruny platí distribuce, naopak když dají do vašeho pozemku PRIS , tak vámještě zaplatí!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Romankk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 05.01.2021, 08:51 » |
|
 všem za reakce. Co se týče stávajícího stavu,tak přípojka je provedená vrchem ze sloupu "závěšákem" dále sloupkem ukotvených ve fasádě na konzolách a ukončeno v HDS na nožovkách (ve fasádě cca 3m vysoko).Z HDS je už pod omítkou (pod zateplením) veden CYKY-J 4x16 do garáže kde je elektroměrový rozvaděč a elměrem a dále s jističi pro RD. Moje myšlenka byla zachovat tu neměřenou část do elektroměru od HDS a nezasahovat do fasády. Samozřejmě teď je právě doba kdy projektant očekává nějaký návrh řešení z mojí strany (protože jeho způsob - vyšlicovat spáru pro kabel a zasekat HDS do fasády a vyšlicovat spáru pro kabel do domovního rozvaděče který je v garáži se mi vůbec nelíbí). Vzepřít se a požadovat zachování vrchní přípojky ze sloupu je pochopitelně nesmysl,i když projektant tuto možnost připustil - distributor údajně nemá právo vymáhat změnu z vrchní na zemní přípojku. Mě se zdálo,že jsem někde v nějaké obci zahlédl ten pomocný sloupek venku před barákem u HDS o kterém jsem psal ve svém dotazuproto prosím jestli někdo neví zda něco takového ofiko existuje,bohužel jsem si to tehdy nevyfotil a nevím už kde to bylo..
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 05.01.2021, 14:39 » |
|
Moje myšlenka byla zachovat tu neměřenou část do elektroměru od HDS a nezasahovat do fasády.
Mě se zdálo,že jsem někde v nějaké obci zahlédl ten pomocný sloupek venku před barákem u HDS o kterém jsem psal ve svém dotazuproto prosím jestli někdo neví zda něco takového ofiko existuje,bohužel jsem si to tehdy nevyfotil a nevím už kde to bylo..
Zachovat neměřenou část znamená vytvořit si obludnost odpovídající požadavkům PNE pro neměřenou část. Tzn v podstatě pancéřová trubka a naspojkování v HDS. Právě ta trubka (možná to byla střešníková), mohl být ten "sloupek", co jste viděl. Znáte trasu toho kabelu k hodinám? Nejde náhodou někde v místech, kde to není vidět, nebo dokonce nepřechází do garáže zemí? Osobně bych se přikláněl k řešení všechno z chalupy pryč, tzn pilíř za cca 6k do oplocení, vedle nové HDS a je vystaráno nafurt. Pak už není problém se dostat jakýmkoliv způsobem ke stávající instalaci a distributor vám do toho nemůže kecat, což v případě neměřené části v opodstatněných důvodech může.
|
|
|
|