Dagmar Wick
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 04.04.2016, 09:49 » |
|
Moc  za povzbudivé odpovědi. Přikládám plánek, snad to bude jasné. Vedení je od hlavního přívodu (elektroměr) přes zahradu do domu, přímo prostředkem pozemku. A je to jezírko pouze pro rybičky, lidé se v něm opravdu koupat nebudou.
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 04.04.2016, 14:54 » |
|
Není to náhodou 1 metr na všechny strany?
Koukám, koukám, ale ochranné pásmo od jezírka nikde nevidím 
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Dagmar Wick
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 05.04.2016, 14:24 » |
|
Predpokladám, že kábel aj dom už existujú, takže musíte ten kábel opatrne niečím obložiť tak, aby ste zaistila dostatočnú mechanickú ochranu. Chránička - rúrka - sa už nebude dať navliecť na kábel.
Ano, kabel už je v zemi, takže se budeme snažit ho shora něčím ochránit. Jinak vlhko tam nebude, protože v jezírku bude nepropustná folie.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 05.04.2016, 16:40 » |
|
V zemi bude vlho dycky...ale kabelu CYKY/AYKY by nemělo zemní vlhko nijak vadit... pár desítek let to určitě vydrží... Zavlečení do chráničky bude problém... buď lze použít "skládací" chráničku od KOPOSU, ale na kabel pro RD, počítám, že max. AYKY 4x25, je zbytečně velká.
Asi bych se nebál použití krytu FRH na od firmy Frankische. Za předpokladu, že se dutinas kabelem vyplní pískem. viz nákres
A nebo nejradikálnějš í řešení, kabel rozcvaknout, přeložit, a dvěma spojkama nadstavit. Případně jednou spojkou a ten druhý konec odpojit a vyměnit za delší. Pravděpodobně nejpracnější řešení a nejspíše tam bude kabel ještě nějaký další (HDO, brána, zvonek...)
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|