Metr
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 02.09.2013, 01:05 » |
|
Na chatě mám elektroměrovou skříň asi z roku 1975 ještě s porcelánovými pojistkami. Jistič je tam pouze jeden a to hlavní. Elektroměrová skříň je ze předu ze železa. Ptám se tedy, jestli by mě mohl dodavatel energie odpojit od distribuční sítě kvůli její zastaralosti. Osobně se mi ji měnit nechce.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2013, 08:57 » |
|
Může ! Ale pravda bývá opačná...nechá vají dožít to, co je zapojeno !Kolikrát to jsou kousky do muzea !  Do prvního zásahu do do skříně !Pak musí být všechno dle aktuálních připojovacích podmínek! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2013, 10:23 » |
|
V ČSN 33 2000-1 bylo uvedeno něco v tom smyslu, že elektrická zařízení se revidují a provozují podle norem platných v době uvedení zařízení do provozu, pokud to není nebezpečné. V "ed.2" je trochu jiná formulace, ale s podobným významem.
Zpravidla k tomu tak přistupuje i "energetika" a to, co je v provozu, to nechává ve stavu, v jakém to bylo vybudováno. Může se stát, že při odečítání stavu elektroměru nebo při výměně elektroměru objevili něco, co vyhodnotí jako akutně nebezpečné, pak by mohli tlačit na nápravu a to by spočívalo v rekonstrukci celého odběrného místa podle aktuálně platných připojovacích podmínek. Ale to jsem zažil jednou a tam i majitel usoudil, že je to poškozené a nějaká provizorní oprava by moc nepomohla.
Platí jedno pravidlo - nedráždit, neprovokovat! Kdo si nestěžuje, toho "nejen energetika" nechá žít.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 02.09.2013, 15:08 » |
|
Můžete mě prosím nasměrovat přímo na zdroj informace? Zatím vím jenom to, že na stará odběrná místa se platné připojovací podmínky nevztahují.
Když půjdeš "u nás" do obchodní kanceláře ČEZ o cokoliv požádat, dostaneš něco jako výtah z připojovacích podmínek, kde budou požadovat mimo jiné jistič s "barevnou páčkou"... Dokud se do toho nezasahuje, nevyžadují předělání. Jakmile chceš nějaký zákrok, mají předepsané "univerzální řešení v souladu s PP", ale už jsem se setkal s tím, že se s "montéry" dalo domluvit na kompromisu.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
xMichal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 02.09.2013, 18:13 » |
|
Zrovna nedavno jsem resil sptne fungujici blokaci primotopu na jedne prodejne v cinzaku v Brne. Predchazejicim u majiteli zjevne nevadilo, ze ze blokovani spina HDO pro domacnost a AKU tarif a jeho tarif je komercni a pro primotop. Ohrev TUV nebyl blokovan vubec. Spinani obstaravalo jedno HDO pro vsechny byty v dome (pro komercni tarif je tam 2 HDO) a spinalo fazi pres stykac do celeho domu pres jistic 10A/B z nemerene casti. Elektromerova skrin vypadala jak v zahradkarske kolonii z roku 1975. Po prepojeni na nasem odberu Eon vse zaplomboval. Popravde si nedokazu predstavit co se stim bude dat delat, az to odmitne nekdo znovu zaplombovat (a jestli odpoji vsechny byty).
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 02.09.2013, 18:43 » |
|
O řešení obdobných sporú rozhoduje ponejvíce jak moc dotyčného plombátora zrovna prudí jeho polovička
To už bývávalo !!Neb když se chtěl "vyšplhat" na vyšší, lépe placené místo!! Dnes je s nimi už rozumný kus řeči !! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Online

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 02.09.2013, 21:16 » |
|
No, ale pořád je to o člověku. Když přijede nasranej technik, tak se mu nebude líbit křivě napsaný písmenko na popisovací bužírce.
Ano. PPDS předepisují značení vodičů návlačkami. Smysl to má u vodičů HDO, zvlášť, když je signálů víc. Už jsem doznačoval vodiče L, 1L a N za značné našvanosti zákazníka. Elektrikáře, který do toho hodil vidle bych okamžitě propustil pro neschopnost. Ale předpis je předpis.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|