Autor Téma: Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?  (Přečteno 13157 krát)
dr.pavel
« kdy: 19.09.2018, 09:33 »



Jak prosím vysvětlujete lidem (zákazníkům),  že musíte udělat kompletní revizi elektroinstala ce objektu (přípojka, napojení a vybavení elm rozvaděče, instalace),
když jim na E.ONu řeknou, že jim stačí jen razítko a podpis RT na přihlášce?

Já to tedy nedělám protože mi lidi tvrdí: Ne, ne, my žádnou revizi nepotřebujeme. Nám řekli na E.onu, že stačí jen razítko a podpis RT na tý přihlášce a ty jsi svině, že nám to nechceš potvrdit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.09.2018, 15:37 »

Co je podle vás kompletní revize elektroinstala ce objektu? V daném případě jde o hlavní domovní vedení/odbočku k elektroměru a připojení elektroměrovéh o rozvaděče. Dál nic, elektroinstala ce v měřené části být může nebo nemusí. V každém případě jde o odpovědnost majitele objektu a distributor nemá na měřené instalaci z hlediska bezpečnosti žádný právní zájem. Slovo "přípojka" bych pro jistotu vůbec nepoužíval. Pokud zákazník zprávu nechce a potvrdit žádost chce, tak vystavte zprávu, tu mu nepředávejte a na žádosti popravdě potvrďte její vystavení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.09.2018, 16:21 »

Do důsledku vzato, nejste-li smluvní partner eOnu, nemáte co pohledávat ani v HDS.
Na přihlášku tedy stačí revize RM, kterou ověříte shodu s PP a že tam třeba není něco navíc. Pak přijede elektroměrář a do toho rozvaděče se podívá znova, než půjde pod plomby.
Vy máte zrevidovat pouze odběrné místo, kvůli požadavku distributora.
To začíná ukončením HDV či odbočky na hlavním a končí výstupní svorkovnicí za hodinama, případně na svorkách hodin a můstku.
U rekonstrukce/výměny RM se sluší vyměnit HDV tak či tak, pokud tam není slušný kabel nebo vodiče.
Do přípojky a HDS vám není nic, je distributora a do zákazníkovy měřené instalace taktéž, pokud o to nestojí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.09.2018, 16:50 »

V daném případě jde o hlavní domovní vedení/odbočku k elektroměru a připojení elektroměrovéh o rozvaděče. Dál nic...

Dovolím si mírně nesouhlasit. Minimálně v případě změny sazby na dvoutarif (topení, ohřev vody),  to zas tak jednoduché nebude. Kontrola HDS je také na místě, už kvůli zjištění proudových hodnot pojistek, či ověření, zda pojistky nejsou náhodou opravované, případně i z důvodu ověření stavu připojení PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.09.2018, 17:35 »

Jenže v případě žádosti o navýšení, nebo změnu sazby musí tuto schválit distributor a ten musí posoudit, zda je předávací místo dostatečně dimenzováno na zvýšené požadavky zákazníka. Pokud ne, následuje výměna HDS nebo i přípojky. To řeší distributor, ne zákazník. Opravované pojistky lze posuzovat jako cizí zásah, protože krom montérů distribuce nemá v HDS kdo co vytvářet.
Konkrétně EON je v tomhle poměrně přísný a i nové HDV či odbočka musí být připojena přímo od nich, zákazník si musí zajistit pouze přípravu kabelu ke skříni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.09.2018, 17:36 »

A v čem je vlastně problém? Kdo platí, ten poroučí. Na přihlášce chce distributor potvrdit, že odběrné místo splňuje připojovací a smluvní podmínky. To, že tomuto potvrzení a podpisu předchází prakticky stejné úkony, jako při vypracování revize, je věc druhá.
Pak už to je na vašich obchodních dovednostech, zda zákazníkovi řeknete, že mu vystavíte potvrzení například za 2000 Kč, nebo zda mu za 2000 nabídnete revizní zprávu, která lze použít jako příloha a náhrada k žádosti pro Eon a navíc v ní má přidanou hodnotu, například pro pojišťovnu. Každopádně pokud si zákazník objedná pouze potvrzení za 2k, udělejte mu potvrzení za 2k.
Pokud ani to nepomůže, tak ten čas raději věnujte jiné smysluplné práci, naštěstí nemusíme pracovat pro každého zoufalce. Nevím jak vy, ale tak jak si zákazníci vybírají firmy, tak si my vybíráme zákazníky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Dobiáš Miroslav I.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.09.2018, 07:40 »

Na přihlášce k odběru elektrické energie bylo požadováno razítko RT a jeho podpis. Zároveň ale bylo na přihlášce předtištěné prohlášení, že elektrické zařízení odpovídá  platným ČSN. (tedy ve starších dobách). Podíval jsem se tedy do formulářů CEZ, zobrazila se "smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nn" ,  zde o razítku RT není žádná zmínka, Při pokusu získat formulář jiných dodavatelů (především EON) jsem formulář nezískal. Odběr je tedy právním vztahem mezi dodavatelem a odběratelem. Ať si dodavatel zkontroluje splnění připojovacích podmínek sám.(nebo si může někoho nasmlouvat, a také zaplatit)  RT to tedy nemusí zajímat.
Něco jiného je však jak prokazovat bezpečnost zařízení provozovaného odběratelem. Za bezpečný stav je plně zodpovědný. Zde se jedná o úplně jiný právní vztah mezi zákazníkem a mezi tím, kdo posudek poskytuje. Ten by měl být ošetřen obchodní smlouvou s uvedením ceny, a to před zahájením prací. Pokud zákazník není ochoten smlouvu uzavřít, pravděpodobně se nejedná o solidní přístup. Pryč od něj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Online Online




WWW
« Odpověď #7 kdy: 20.09.2018, 08:39 »

Formulář E.ONu najde zde: https://www.eon.cz/-a9089---bfAaLFcW/file
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
jan graf
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.09.2018, 09:19 »

Na přihlášce k odběru chcete-li na žádosti o smlouvu je uvedené: Revizní technik prohlašuje, že odběrné elektrické zařízení odpovídá technickým normám a je z hlediska bezpečnosti schopné provozu a že technické údaje odpovídají atd.
Z vyhlášek 51/2006Sb(novelizované),  16/2016Sb. a zákona 458/2000Sb. vyplývá, že
odběrné elektrické zařízení je přípojka elm. rozvaděč a elektrická instalace v objektu
(objekt může být malý RD nebo vila velká jako továrna).
To jestli někdo má nebo nemá přístup do zařízení ve vlastnictví eonu není předmětem diskuze na toto téma.
Takže jestli chce člověk změnu sazby apod. a chce na RT , ,jenom podpis na přihlášce,,
tak ten RT prohlašuje viz výše ...
mě je to jedno já to taky z tohoto důvodu nedělám
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.09.2018, 16:15 »


odběrné elektrické zařízení je přípojka elm. rozvaděč a elektrická instalace v objektu
To jsou ale 4 různé věci. Přípojka je přípojka, HDV je neměřená část, OM je RM a instalace v objektu je měřená část. Pro osazení měření je podstatná revize pouze HDV a OM.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav I.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.09.2018, 06:20 »

Tak ještě jednou. Prověřil jsem smlouvy u CEZ a u EON (děkuji za odkaz). U CEZ se jedná o "Žádost-smlouva o připojení",  zde potvrzení RT není vyžadováno. U EON se jedná o "Žádost o smlouvu   --E2-- domácnosti". Zde vyžadují potvrzení RT, nebo revizi ne starší než 6 měsíců.
Nyní k tématu. Laikovi pokud nemá alespoň trochu pojem o právních důsledcích svého jednání, se to nevysvětlí, je to marná snaha. V tomto případě bych nabídl nejdříve prověření odběrného místa z hlediska bezpečného provozního stavu (sepsáním smlouvy a finanční odměny),  a teprve potom bych odběr potvrdil. Pokud někdo potvrdí odběr aniž by tak učinil, vystavuje se právním sankcím v případě nějakého karambolu (úraz, škody).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 21.09.2018, 07:17 »

U CEZ se jedná o "Žádost-smlouva o připojení",  zde potvrzení RT není vyžadováno.
U ČEZu mají pro potvrzení samostatný formulář.

* formd_potvrzeniovydanizpravyorevizielektrickeinstalace_20170227_web.pdf (88.34 KB - staženo 198 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 21.09.2018, 09:00 »

U ČEZu mají pro potvrzení samostatný formulář.


Potvrzení o vydání revizní zprávy vyžadují pouze u odběrů, kde došlo ke změně jištění (zásah do neměřené části),  popřípadě kde byl odebrán elektroměr po dobu delší, než půl roku (změna zákazníka v odběrném místě). Ta doba půl roku není nikde uvedena, bylo mi ovšem řečeno, že je to jistá tolerance vůči zákazníkům, takže se na ní nedá 100% spolehnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.09.2018, 15:54 »

U CEZ se jedná o "Žádost-smlouva o připojení",  zde potvrzení RT není vyžadováno. 
Je vyžadováno. Přikládá se na formuláři Potvrzení o vydání zprávy o revizi.
Platí to i při úpravách OM, jako sazba, navýšení a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 21.09.2018, 16:39 »

Jenže v případě žádosti o navýšení, nebo změnu sazby musí tuto schválit distributor a ten musí posoudit, zda je předávací místo dostatečně dimenzováno na zvýšené požadavky zákazníka....

V potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace (formulář ČEZ) se uvádí:

"Podepsaný revizní technik potvrzuje, že zařízení odpovídá připojovacím podmínkám příslušného PDS, je v souladu s technickými normami, právními předpisy a technickými podmínkami připojení vydanými pro uvedené OPM (požadované údaje jsou v souladu s ČSN 33 1500
a ČSN 33 2000-6 ed. 2)."

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.09.2018, 16:59 »

Ano, RT musí potvrdit soulad OM s PP, tzn. zda je správně vydrátován rozvaděč a např. jestli vůbec má zákazník přímotopy, na které sazbu žádá.
Přípojku si posoudí distributor. Když tam bude svod Al 10 do KLAD 25, provede na své náklady výměnu přípojky a HDS. Samozřejmě o to může rovnou zažádat i zákazník, pokud mu to schopný RT či elektrikář, který mu bude dělat úpravu měření poradí. Bohužel, ne každý "takyelektrikář" se s tím obtěžuje, protože chce udělat měření při jedné návštěvě a hned fakturovat a ne čekat měsíc, než někdo vymění přípojku. Úplně stejně se chovají zateplovačské firmy, pak zapláče zákazník, když mu za pár let vyhoří svod nebo HDS. Ale to už jsem O.T.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.09.2018, 18:44 »

Reagoval jsem na tento pohled na věc:

Co je podle vás kompletní revize elektroinstala ce objektu? V daném případě jde o hlavní domovní vedení/odbočku k elektroměru a připojení elektroměrovéh o rozvaděče. Dál nic, elektroinstala ce v měřené části být může nebo nemusí. V každém případě jde o odpovědnost majitele objektu a distributor nemá na měřené instalaci z hlediska bezpečnosti žádný právní zájem. Slovo "přípojka" bych pro jistotu vůbec nepoužíval. Pokud zákazník zprávu nechce a potvrdit žádost chce, tak vystavte zprávu, tu mu nepředávejte a na žádosti popravdě potvrďte její vystavení.

Minimálně v případě změny sazby na dvoutarif (topení, ohřev vody),  to zas tak jednoduché nebude.

Ano, RT musí potvrdit soulad OM s PP, tzn. zda je správně vydrátován rozvaděč a např. jestli vůbec má zákazník přímotopy,  na které sazbu žádá.

To přesně jsem měl na mysli - kontrola provedení a funkce blokování, kontrola připojení akumulačních a přímotopných spotřebičů, způsob připojení, průvodní dokumentace, technické údaje. Nestačí jen kouknout do elektroměrovéh o rozvaděče, podepsat papír, sebrat dva tisíce a nashle. Nehledě k tomu, že zprávy o revizi jsou pracovníky distributora kontrolovány a případně zjištěný nesoulad s připojovacími podmínkami znamená nevydání příkazu k montáži měření a vyhotovení nové zprávy o revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 22.09.2018, 13:21 »

I když RT něco opomene, mají natolik školeného technika že nepřipojí a odjede pryč.
Opravu (dojezd technika) Už zaplatíte.
Co já vím  je to jen sichr v případě že jejich technik něco prehledne a třeba by byl soud.
Pak za vše odpovídá RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Co s probíjející pračkou?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
 Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.089 sekund, 23 dotazů.