zerditko
|
 |
« kdy: 04.08.2015, 19:29 » |
|
Pokazil se nam v dome hlavni jistic, je stary uz vice jak 50 let. Privolany elektrikar rekl, ze ho muze vymenit, ale musime nahlasit odplombovani a ze by ho hned vymenil za silnejsi nez je stavajici 15 A. Tak fajn, byl jsem na CEZu a rekli mi ze pokud chci novy jistic tak ho musim umistit ven, tak aby byl pristupny z verejneho prostranstvi, coz teda nevim jak chteji udelat, kdyz je barak uprostred zahrady a vedeni je vzdusne a vede pres cizi pozemky. Opravdu to tak musi byt? A nebo me tahaji za nohu?
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 04.08.2015, 22:13 » |
|
Podla mna blbost u nas na Slovensku ked je takyto problem zavolam zse poviem ze mam poruchu ze mam odhnily drot atd. Tym mi daju suhlas na odblombovanie stym ze si ma zapisu ja si spravim co treba zavolam ze to je ze to chcem zablombovat a poslu technika. K dalsej fakture mi zapocitaju 20€ 600 korun za blombovanie. A ked budete menit istic tak bacha aby nebol velky istic, a maly prirez kablov
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 04.08.2015, 23:24 » |
|
U ČEZu mám zkušenost, že když je to "malá oprava", tak to zaplombují ve stavu, jaký odpovídá době vzniku. Ale jakmile chce někdo nějakou změnu jako např. navýšení příkonu (změna jmenovité hodnoty hlavního jističe), tak dávají automaticky vyjádření, že to musí být podle aktuálně platných připojovacích podmínek. A "úředník" si zpravidla nenechá vysvětlit to, co je jasné někomu, kdo tam plombování nebo některé opravy provádí. Takže asi by to chtělo najít "technika ČEZu", který to tam zná a kterému je jasné co je reálné a co ne.
Ještě jeden pohled na problematiku - u nás jsou elektrikáři, kteří s pracovníky ČEZu pravidelně komunikují a tak vědí co mohou zákazníkovi slíbit,poradit, v čem mu mohou pomoci... ČEZ úplně jinak jedná s elektrikářem (nebo firmou), se kterým něco řeší pravidelně, a úplně jinak se zákazníkem, který je posuzován jako úplný laik.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 05.08.2015, 20:00 » |
|
Já bych vůči postupu distributorům nebyl až tak přísný. Sám toto považuji celkem za rozumné a je to v podstatě jediná páka na odběratele, jak je čas od času donutit k nějaké úpravě na elektroinstala ci. Zpravidla úprava elektroměrovéh o rozvaděče následně "strhne" majitele k tomu, aby předělal většinou starou a řekněme si na rovinu, elektroinstala ci, která je mnohdy za zenitem. Navíc se mi celkem příčí postup, kdy se vyhledávají spřátelení technici, kteří jsou ochotni ledasco zpětně zaplombovat. Na důvod jejich přístupu se neptám  Stal se mi zrovínka nedávno případ, kdy ELM rozvaděč (jestli ho takto lze vůbec nazvat) umístění na domě, uvnitř parcely, v dřevěné bedničce (myslím, že dál nemusím popisovat). Zákazníkovi bylo líto peněz za přesun ELM na hranici pozemnku (a to se jednalo o zpětné připojení po neplatiči). Tady se to přímo nabízelo, navíc takto i zněly podmínky EONu. Jeho argumentace-když to takto bylo dobré doposud, proč si něco vymýšlím, co ho bude stát peníze. Výsledek? Nechceš to takto napsat, tak vypadni, on to napíše někdo jiný (revizi chtěl technik EONu). A měl pravdu, elektroměr je na místě, vše při starém.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 05.08.2015, 20:32 » |
|
Já bych vůči postupu distributorům nebyl až tak přísný. Sám toto považuji celkem za rozumné a je to v podstatě jediná páka na odběratele, jak je čas od času donutit k nějaké úpravě na elektroinstala ci.
Naprostý souhlas. JInak pokud se jedná o tu vlastní výměnu. Nevidím v ní problém. Zpravidla se hodnota jističe 15A, který nepatří do dnes běžně používané ampérové řady, změní na 16A jistič. S tím nemá žádný distributor problém. Navíc v tomto případě jde o opravu a místo měření nemusíte ven přesouvat. K tomu vás nemohou donutit. To by bylo nutné, až v případě nějaké změny na odběrném místě. Třeba při potřebě navýšení příkonu a podobně. Nenechte se takto manipulovat. Ovšem tím nepopírám to, že by ona změna/úprava mohla zlepšit stav odběrného místa a možná i vlastní bezpečnost elektroinstala ce v domě. Zkuste o tom uvažovat a zvážit možná pro a proti.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 06.08.2015, 07:26 » |
|
No zrovna tohle pravidlo patří k těm rozumným.
Není nad to, když si musí člověk v práci hodit soukromý přerušení, dojet domů (zadarmo, že?), odemknout pracovníkovi EONu, pak jet zpátky a naddělat si to. Jenom proto, aby se mohl mrknout na plomby, opsat stav elektroměru a zkontrolovat jeho číslo.
A spolužák, profesionální hasič, si strašně pochvaluje hladání jističů v hořící bedně na začouzené chodbě. Prý než to vypne, mají chlapi čas chvíli pozorovat plameny. A že padesátiletá instalace hrozí, že se nebude jeho parta v noci nudit, o tom snad ani nemá cenu mluvit (TN-C, Al vodiče, ze současnýho pohledu nevyhovující průřezy, motaný vodiče, dotahování spojů, izolace v "nejlepší kondici", ...).
|
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
|
|
|
zerditko
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 06.08.2015, 08:36 » |
|
dnes mi volal elektrikar, co me rikal, ze mi ten jistic vymeni a rekl, ze staci oznamit rozplombovani a vubec nechape co po mne CEZ chce, ze se mu to stalo poprve, jistic samozrejme vyskakuje, uz jen tim, ze se zvysuje teplota okolniho vzduchu, ale nevim, proc treba v pripade, kdy se kolem nas kompletne rekonstruovaly domy, tak maji jistice i elektromery v dome, rekonstruovali v letech 2013-2014, venku nemaji vubec nic a byla to opravdu zevrubna rekonstrukce, ja chci jen vymenit jistic co umrel a podle toho mam snad bourat domek...
|
|
|
|
Roman Šafránek

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 06.08.2015, 09:00 » |
|
Pokud budete chtít JEN VYMĚNIT vadný jistič za jistič stejné hodnoty (nebo 16A místo původního 15A) tak nic předělávat nemusíte - elektrikář nahlásí odplombování, jistič vymění, potom někdy přijede pracovník distributora a vše nově zaplombuje. Pokud vám ale jistič vypadává, třeba vlivem okolní teploty... tak je otázka zda je vůbec vadný a nebo jen dělá svou práci (vy ho přetěžujete a on vypíná, vlivem vyšších teplot je citlivější). V tom případě by jej asi bylo vhodné vyměnit za vyšší hodnotu ale s tím souvisí spousta věcí. Nemusí na to být dimenzovaný přívod do domu, nemusí na to být dimenzované pojistky v HDS, nemusí vyhovovat průřez vodičů od elektroměru a v neposlední řadě nemusí mít distributor ve vaší oblasti volnou kapacitu. To vše jsou důvody, proč si musíte podat žádost o navýšení jističe, taky po vás distributor bude chtít jednorázovou platbu za rezervovaný příkon a v neposlední řadě chce, aby jste odběrné místo uvedl do stavu podle platných připojovacích podmínek (což mj. znamená, že elektroměr má být přístupný z veřejného prostranství).
Jestliže někdo udělal kompletní rekonstrukci domu a přívod do domu zůstal původní, odběrné místo neuvedl do stavu podle aktuálních připojovacích podmínek tak se může časem (když bude chtít navýšit příkon nebo třeba tarif pro TČ) ocitnout ve stejné situaci jako vy. S tím rozdílem, že on bude sekat do nové fasády.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 06.08.2015, 09:04 » |
|
K dalsej fakture mi zapocitaju 20€ 600 korun za blombovanie. A ked budete menit istic tak bacha aby nebol velky istic, a maly prirez kablov Nevím jak na Slovensku ale v Česku je plombování zadarmo jen 1x za nějaký časový úsek ..třeba (1rok)....pokud chci plombovat každý týdem,mohu a druhé a další plombování zaplatím ze svého! Při výměně jističe (navýšení) musí být revizní zpráva dle RT prohlédne i vodiče a pod... 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
zerditko
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 06.08.2015, 09:17 » |
|
ne on vypadava i kdyz je uplne vsechno vypnute, spotrebice i svetlo, dokonce i kdyz jsou vykroucene velke pojistky pred jisticem a draty tedy neprochazi vubec zadny proud, staci do nej lehce tuknout palcem a vyskoci, pokud elektrina jde tak v nem praska, vrci a nejde jedna faze, to je videt i na digitalnim elektromeru, elektrikar nam prekontroloval rozvody a rikal, ze i kdyz jsou vetsinou stare, tak v nich problem nevidi a rozbity je opravdu ten jistic a proto jej chtel vymenit a rekl mi, ze mam jit na CEZ, ohlasit rozplombovani tak jsem sel a dopadlo to takhle
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 06.08.2015, 09:37 » |
|
... proto jej chtel vymenit a rekl mi, ze mam jit na CEZ, ohlasit rozplombovani tak jsem sel a dopadlo to takhle
Pozval jste si elektrikáře, který si neumí poradit. Nedovedu si představit, že posílám zákazníka kamsi, aby zařídil odplombování. (je pravda, že jsem v regionu E.ON a u ČEZu to může být jinak). Nevím jak na Slovensku ale v Česku je plombování zadarmo jen 1x za nějaký časový úsek ..třeba (1rok)....pokud chci plombovat každý týdem,mohu a druhé a další plombování zaplatím ze svého! Při výměně jističe (navýšení) musí být revizní zpráva dle RT prohlédne i vodiče a pod...  Ještě jsem se s žádným požadavkem na úhradu plombování nesetkal, i když jsem řešil i opakované návštěvy technika z důvodu závad v ER a jejich odstranění- vždy zdarma.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 06.08.2015, 09:44 » |
|
No tak si tu elektriku přehlašte na jiného dodavatele. Asi bych se netrápil a neřešil problém nějakého přežitého nařízení.
Dodavatele může mít jakého chce, rozhodující je distributor, kterého nezmění. O přesunu ER do veřejně přístupného prostoru tu bylo popsáno už mnoho, já se s takto striktním požadavkem zatím (naštěstí) nepotkal. A myslím, že je to u starých instalací nesmysl- souhlasím s úpravou ER dle aktuálně platných podmínek v případě zákazníkem vyvolaných změn (i když i toto je v případě bytových domů se společným ER často veliký oříšek), ale přesun ER někam do plotu a s tím spojené náklady třeba jen z důvodu navýšení hodnoty hlavního jističe? 
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 06.08.2015, 09:55 » |
|
Přesun do plotu je nesmysl, ale přesun na přístupný místo ne. Taky mám cca 12let instalaci a elektroměr zvenku na fgasádě, ne u chodníku. Ono by to nemělo smysl, když jsem napojený na AlFe lana na střešníku...
A při navýšení odběru je potřeba mít jistotu, že to instalace přežije ve zdraví a tam už ten důvod může být i technický. Navíc navýšení se děje většinou z nějakých důvodů (nový spotřebič,...) a související úpravy instalace, takže kdy je lepší doba na opravu a přesun, než kduyž už se do té instalace stejně vrtá?
|
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
|
|
|
zerditko
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 06.08.2015, 10:02 » |
|
ja si pozval elektrikare, ktery svou praxi vykonava nekolik desetileti, lidi jsou s nim spokojeni, pravidelne si obnovuje zkousky a sam je nastalou situaci prekvapeny, protoze se mu nic podobneho nestalo
|
|
|
|
|