| | |-+  Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?  (Přečteno 20742 krát)
Petr Blecha
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 18.04.2020, 15:24 »


Pokud elektrikář v rodinném domku (bytě) diagnostikuje vadný hlavní jistič a potřebuje jej vyměnit. Smí vůbec vstoupit do hlavní pojistkové skříňky s nožovými pojistkami, která je vlastně už majetkem ČEZ-Distribuce ? Nebo musí zavolat distribuční techniky, aby mu to přijeli vypnout nebo nebo nebo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.04.2020, 17:05 »

Zkušený elektrikář by měl vědět co si při opravě může vypnout, kam nahlásit sejmutí plomb, ukončení prací, měl by vědět kdy to je oprava a kdy to už je úprava, změna, kterou je třeba mít předem schválenou a pak ji mít ošetřenu revizí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Blecha
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.04.2020, 20:27 »

Děkuji za shrnutí. Vzhledem k mému věku se považuju za "ehm. ehm.... zkušeného elektrikáře" já zde chtěl prodiskutovat situaci. Přijdete do domečku, hlavní jistič 3PxB20A /10kA je nefunkční. Smím/nesmím jít do ČEZ skříňky s nožovými pojistkami a pokud bych ji otevřel, zda smím/nesmím pojistky vytáhnout ?  Nebo je to výsostné právo ČEZ Distribuce ?
děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.04.2020, 21:38 »

Asi takhle: když vlezete do HDSky, nezničíte při tom zámek plynařskou kličkou (specialita některých bohužel i elektrikářů),  nebudete rvát ven pojistky kombinačkama a nepřivodíte si úraz, nic se nestane, pokud jako kvalifikovaná osoba otevřete HDS a vytahnete pojistky.
U eonu je to přísnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.04.2020, 04:44 »

zda smím/nesmím pojistky vytáhnout ?  Nebo je to výsostné právo ČEZ Distribuce ?

Bežne sa to robí, že si elektrikár uvedie zariadenie do beznapäťového stavu sám a nik to nerieši. Správny postup je vymeniť istenie prácou PPN - ak na to má ten elektrikár glejt, druhá možnosť nahlásiť poruchu na odbernom zariadení a poruchová služba  príde poistky vytiahnuť a následne založiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.04.2020, 09:06 »

Přijedu k zákazníkovi do jeho RD.
Zavolám na linku 800 810 820, kde nahlásím odplombování (připravit si číslo elektroměru, adresu odběrného místa a jméno fakturačního odběratele).
Poté vytáhnu nožové pojistky a pevně uzavřu přípojkovou skříň.
Odpolombuji potřebné části rozvaděče a provedu výměnu hl. jističe.
Vždy nahlašuji, že budu provádět revizi včetně výměny hl. jističe.
Pak provádím kontrolu stavu nulového můstku a stavu vodičů připojených do elektroměru, respektive stavu odvodní svorkovnice.
Následně vystavím revizi a vyfakturuji.

V bytovce či panelovém domu pak informuji zástupce SVJ o vypnutí za účelem práce na neměřené části. Po písemném schválení pak v domluvený čas provedu odpojení objektu vytažením nožových pojistek v přípojkové skříni......po stup stejný jako u RD (nahlásit oplombování atd. atd. atd.)

Toť asi vše
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 19.04.2020, 13:29 »

Pokud elektrikář v rodinném domku (bytě) diagnostikuje vadný hlavní jistič a potřebuje jej vyměnit. Smí vůbec vstoupit do hlavní pojistkové skříňky s nožovými pojistkami, která je vlastně už majetkem ČEZ-Distribuce ? Nebo musí zavolat distribuční techniky, aby mu to přijeli vypnout nebo nebo nebo?


Predpokladam, ze sa bavime o hlavnom istici pred elektromerom v RE. Ten je plombovany a vymena (porusenie plomby) musi byt hlasena distributorovi vzdy. Ten vam aj povoli/zakaze vyberat poistky v pripojke. Staci sa opytat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.04.2020, 14:45 »

Predpokladam, ze sa bavime o hlavnom istici pred elektromerom v RE. Ten je plombovany a vymena (porusenie plomby) musi byt hlasena distributorovi vzdy. Ten vam aj povoli/zakaze vyberat poistky v pripojke. Staci sa opytat.


Na ostatní se raději neptat. Prostě nahlásím, že jdu pod plomby, je někde upálený drát.
Odpověď.: ano, jaký je stav elměru, O.K. máte to povolené na 10 dní. Navyšuji jistič, posílám žádost a RZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.04.2020, 15:11 »

Pokud by měl elektrikář čekat na distribuční techniky na vytažení nožových pojistek, mohl by tam čekat ještě příští den a odběratel by se načekal ještě více. ČEZ v připojovacích podmínkách ve vstupu do přípojkové skříně elektrikáře neomezuje. U rodinného domku je to snadné. Horší je dilema u činžáku s 60ti byty. Elektrikáři poraď si, §6 je pro samostatnou činnost. Ještě jsem za dlouhé roky neslyšel na žádném aktivu nebo semináři radu nebo doporučení, jak u tohoto postupovat. Ani od pracovníků ČEZ Distribuce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.04.2020, 15:20 »

Kdysi toto bylo komplikovanějš í. Dnes v době mobilů stačí zavolat na infolinku ČEZ Distribuce a pokud je k dispozici nový jistič stejných parametrů, práce se může provést. Při pouhé výměně hlavního porouchaného jističe za nový není třeba žádná revize ani nahlášení ukončení práce, na takovou opravu to dosud nikdo nechtěl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Blecha
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.04.2020, 06:47 »

,
děkuji všem za moje "mentální narovnání".... Ono vpodstatě jenom došlo k opakovanému uvedení mě v omyl, kdy mi pracovníci ČEZ-distribuce po telefonu tvrdili, že otevření pojistkové skříňky a jenom pohled na nožové pojistky je hrdelní zločin....
Pochopitelně si vybavuju všechna pravidla, kdy hned na první hodině mistr odborného výcviku začal už v rámci bezpečnosti práce do nás pomalu vtloukat, že "jestli se chcete dožít alespoň přiměřeného věku, tak netahejte ven nožové pojistky ven, pokud jsosu v zátěži. Vše nad 50 A vám vy blbci pomědí xicht" ! atd.... Nebo, hlavně to netahejte ven kleštěma, ale vždycky "žehličkou" ,  pojďte si teď všichni osahat a zkusit, jak se to správně má dělat....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.04.2020, 08:21 »

Já pamatuji doby, kdy se půlměsíčkový klíč vydával po splnění pargrafu 6 proti podpisu. Mělo to něco do sebe, dnes si každý kutil koupí uni klíč včetně půlměsíčku v každém hobbymarketu a myslí si, že je z něj elektrikář. Přitom s ohledem na dnešní distribuční rozvody je manipulace s nožovkami daleko nebezpečnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.04.2020, 09:25 »

Ja mám  Dkľúč na ich bezpečnostný zámok kde sa otáča zadná časť dokonca od obvoďáka
Čo mám ja skúsenosti, tak stačí sa slušne správať k ich majetku, a nahlásiť presne čo chcú vedieť
Aspoň mňa sa ešte nikdy nepýtali že kto som čo som keď som im volal
Asi im stačí čo majú nahraté v hovore k danému OM
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.04.2020, 21:48 »

Dajte vedieť, až vám obvoďák dá aj kľúč Abloy 330 s oprávnením 1.  Mrknutí D-čkové kľúče sa váľajú na ulici. Nie je to bezpečnostný zámok.
Energetika čiastočne toleruje zásah do ich majetku . (ak by to nerobili, ubehali by sa k smrti ) Postup je taký aká som uviedol. Ak je všetko OK bez poruchy po zásahu nie je problém. Ten nastane ak vyvediete koninu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.04.2020, 23:38 »

TAk je pravda že se něco změnilo, jelikož posledního půl roku, vždy když řeším odplombování u EONu, tak mi hned oznamuji že rozhodně nemáme lézt do HDSky. V paneláku výměnu hl. jističe měním pod napětím v pohodě, tak to neřeším. Ale teď jsem dělal přesunutí RE na fasádu a tam bylo žádoucí vytáhnout nožovky. Představa že by se mělo čekat na techniky byla šílená, tak jsem se snažil to borcovi na EONu vysvětlit že je to v pohodě. Výsledkem bylo jeho vyjádření, že nemám povolení odplombovat RE.  Tak že asi tak. Zajímalo by mě jaké máte zkušenosti tady na Moravě, za jak dlouho dojedou to vypnout a pak zase nahodit. My to samozřejmě vyřešili. Ale příště to už nechci absolvovat takto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 21.04.2020, 06:38 »

Citace
TAk je pravda že se něco změnilo, jelikož posledního půl roku, vždy když řeším odplombování u EONu, tak mi hned oznamuji že rozhodně nemáme lézt do HDSky.

Je to tak!!
Zejména poslední dobou plombují HDSky a to je problém a na pokutu!!
I když vypadne pojistka nesmíte ji vyměnit !(tak znělo vyjádření technika EON !)
V poslední době jsem natáhl kabel a ukončil s délkou pod HDS a podal žádost o elektroměr.
Za 3 týdny dojel technik, elektroměr v ruce ,  už ho montoval do ER ,  podívá se na fasádu na HDS a říká, proč nemáte kabel zapojen v HDS? Kolega říkal že to nesmíme zapojovat....
Technik odpojil částečně zapojený elektroměr a říká, pokud to nebude připojeno elektroměr nedám!.....Teď raď co se situací ?
Dovětek: Zapojili mu to za 6 týdnů po asi 10 urgencích na tel. lince a potom i na telefonu vedoucího technika! tanecek
Po tu dobu měli kabel od souseda s měřícím elektroměrem ,  protože měli malé děti!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.04.2020, 07:10 »

Dajte vedieť, až vám obvoďák dá aj kľúč Abloy 330 s oprávnením 1.  Mrknutí
Smích
Myslíte že dakedy stretnem obvoďáka jak strká taký kľúč do HDSky pred ER  Mrknutí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.04.2020, 07:28 »

Asi nie ,  ale musíte byť prichystaný na každú alternatívu  Úsměv. Teda aj na vypnutie istenia pre ER v RST trafostanice, poprípade vo VRIS ( aj tie sú už zamknuté Abloyom).
Nie je totiž rozdiel v zásahu do SPP VRIS a RST. Obitroje  je majetkom distribučnej  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může jít přes hlavní jistič více proudu" než ve skutečnosti může?
 Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ?
 Je nutné mít hlavní jistič ve stodole, která je připojena na RD?
 Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
 Je možné, že třífázový jistič se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?
 Lze mít v bytě nevypnutelný rozvod elektro?
 Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Lze Al vodič v zásuvkách o průřezu 4mm jistit 16A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Musí být jistič do odběrného místa s černou nebo barevnou páčkou?
 Kdo nese zodpovědnost za označení jističe na elektroměru?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Mohu mít pro svůj byt v SVJ vlastní jistič?
 (-) Jaký hlavní jistič zvolit?
 Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Lze pod hlavní 25A B char. namontovat 16A C char. jistič?
 Proč je hlavní jistič 3x20A a jistič v bytě je 3x40A?
 Kdo může přistupovat a manipulovat s hlavním jističem od bytu?
 Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.