Autor Téma: Může jít přes hlavní jistič více proudu" než ve skutečnosti může?  (Přečteno 18429 krát)
Jikle
« kdy: 04.01.2010, 15:32 »

Jistič před elektroměrem máme 15A.

V bytě jsme provedli rekonstrukci kuchyně, včetně elektriky - byly přidány 4 nové okruhy  (každý okruh je jištěn jističem 16A)
Jeden okruh pro varnou desku, jeden pro myčku a sporák, jeden pro pračku a poslední pro zásuvky u linky. Při provozu mi zatím žádný jistič "nespadl",  včetně hlavního. Naskýtá se mi otázka, zda mám provést navýšení hlavního jističe na 25A.
Zvýším tak rezervovaný příkon na 5750 watů, ze současných 3450 watů.
Je mi divné, že i při relativně větším odběru (současně zapnutá varná deska, varná konvice ...) hlavní jistič nevypnul.
Rezervovaný příkon jsem evidentně překročil.
Co je příčinou? Nesprávná funkce jističe?
Není teda zvýšení z 15 na 25A jen zbytečnost, když mi vlastně do bytu "jde více proudu" než ve skutečnosti může?


#117#  Příspěvek je v rozporu s pravidly diskusí.
#105# Ano, kromě toho je to pěkný chaos a většina se zde řešila. Vypadá to na zbastlenost doma. Sem to opravil. Zbytečnosti umazal atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #1 kdy: 04.01.2010, 17:40 »

Chybí údaj, zda je přívod 1f nebo 3f. Pak lze posuzovat výkony a proudy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jikle
« Odpověď #2 kdy: 04.01.2010, 17:59 »

Přívod je 1f
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #3 kdy: 04.01.2010, 18:12 »

Přívod je 1f
Potom nemusíte za navýšení na 25A/1f hradit žádný poplatek. Mělo to být řešeno již při rekonstrukci rozvodů v kuchyni.
To, že jistič nevypíná přetížení bych neviděl jako žádnou výhodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.01.2010, 18:16 »

Potom nemusíte za navýšení na 25A/1f hradit žádný poplatek. Mělo to být řešeno již při rekonstrukci rozvodů v kuchyni.
Pane Illku, nemáte pravdu, za navýšení bude poplatek hradit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.01.2010, 18:22 »

Jistič před elektroměrem máme 15A.
Je mi divné, že i při relativně větším odběru (současně zapnutá varná deska, varná konvice ...) hlavní jistič nevypnul.
Rezervovaný příkon jsem evidentně překročil.
Co je příčinou? Nesprávná funkce jističe?

Jistič funguje správně a lze jej "přetaktovat". Pokud si vzpomenu na studentská léta a normu ČSN, která to řešila, tak z té doby vím, že tepelná spoušť jističe musela zareagovat do dvou hodin při 20% překročení jmenovité hodnoty jističe...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.01.2010, 18:33 »

Pokud máte starý černý bakelitový typ jističe, tak to jsou kusy, které mají svoji muzeální hodnotu a jejich proudové vybavení je nevyzpytatelné,  i bez přetaktování,  jak se to mnohdy dělalo  Mrknutí
Dřív nebo později Vám stejně odejde a budete řešit akutní výměnu, zpravidla to bývá tak na Štědrý večer ve 20,00 nebo kterýkoliv státní svátek, a pak všichni nadávají,  že nemohou nikoho sehnat  Úsměv
Pokud Vám záleží na spolehlivosti dodávky energie, neviděl bych to nějak dramaticky, za navýšení z 1x15A na 1x25A zaplatíte distributorovi 2000 Kč,  a výměna jističe nebude také žádná horentní suma.
Ostatně u auta asi také měníte brzdové součásti dřív, než narazíte do zdi, ne?  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.01.2010, 19:58 »

asi tak... a většina kutilů to vyřeší klemou..... která tam pak zůstává na věky věků....  běs...

navíc se dnes pro náhradu starších jističů dnešními na din prodává za pár korun šikovný "retrokit" kterým bez úprav rozvaděče namontujete nový jistič Din - a vzhled neutrpí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
IM
« Odpověď #8 kdy: 05.01.2010, 00:55 »

Pane Illku, nemáte pravdu, za navýšení bude poplatek hradit.
Ano, omlouvám se, byl to omyl, nějak jsem si to spletl s paušální platbou za 1f. do 25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jikle
« Odpověď #9 kdy: 05.01.2010, 09:49 »

... všem za odpovědi. Rozhodl jsem se navýšit rezervovaný příkon - tzn. zvýšit jistič na 25A. Škoda tolika administrativy, schvalování ... holt byrokracie musí být (bohužel).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ?
 Je nutné mít hlavní jistič ve stodole, která je připojena na RD?
 Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
 Je možné, že třífázový jistič se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?
 Lze mít v bytě nevypnutelný rozvod elektro?
 Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Lze Al vodič v zásuvkách o průřezu 4mm jistit 16A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Musí být jistič do odběrného místa s černou nebo barevnou páčkou?
 Kdo nese zodpovědnost za označení jističe na elektroměru?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Mohu mít pro svůj byt v SVJ vlastní jistič?
 (-) Jaký hlavní jistič zvolit?
 Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Lze pod hlavní 25A B char. namontovat 16A C char. jistič?
 Proč je hlavní jistič 3x20A a jistič v bytě je 3x40A?
 Kdo může přistupovat a manipulovat s hlavním jističem od bytu?
 Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
 Jak se připojit na fázi ještě před hlavním jističem domu?
 Proč distributor nerozlišuje nižší hodnoty hlavního jističe?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100