Autor Téma: Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ?  (Přečteno 13569 krát)
Martin Manas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 28.03.2011, 20:03 »

Je nutné osadit v hlavním domovním rozvaděči s jističi v RD hlavní vypínač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.03.2011, 22:29 »

Na to zda je ve Vašem případě nutné osadit do rozvaděče hlavní vypínač, jste podal málo informací. Jaký jmenovitý proud bude mít rozvaděč? Pokud by byl do 25 A tak za určitých podmínek dle ČSN 33 2130 článku 7.6.15 nemusíte. V ostatních případech musíte.
Tak jako tak je to ale přinejmenším vhodné z hlediska údržby a potřeby rychle vypnout celý podružný rozvaděč.

Takže osobně bych instalaci hlavního vypínače rozhodně doporučil.To vás už na buben nepřivede. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Martin Manas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.03.2011, 22:53 »

Je to právě do 25 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2011, 06:53 »

A místo hlavního vypínače bych osadil proudový chránič 300mA selektivní, tím zabijete dvě mouchy jednou ranou. Získáte navíc ochranu před požárem z důvodu "závady na instalaci".

Pokud se nejedná o dřevostavbu, povinný není, jenom silně doporučený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 29.03.2011, 07:03 »

V přpadech kde není hlavní vypínač povinným, se snažím řídit hlavně rozumem. (tedy, pokud není poruce projektová dokumentace, která se teprve chystá  Mrknutí )

To znamená, že mi přijde velmi dobré mít možnost v případě potřeby rychle a snadno vypnout celou elektroinstala ci. Ovšem například na vesnici, kde mám v jednom výklenku elektroměr i jističe, toto nahrazuje hlavní jistič před elektroměrem. Je to prostě vždy k posouzení podle umístění i dalších souvislostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Manas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.03.2011, 15:28 »

.. jasně, takže pokud se rozhodnout vypínat, tak přihodit nějakou tu stovku a osadit tam FI 300 mA a zabít 2 mouchy ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.03.2011, 17:53 »

I popkud by za jistých podmínek viz výše být nemusel, je vždy lepší ho tam dát. Je to taková záchranná brzda. Nikdy člověk neví. Stojí pár stokorun a v každé domácnosti za tuto částku vidím desítky nepotřebných prasečin, které se dřív nebo později stejně vyhodí. Tento vypínač vám bude sloužit desítky let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může jít přes hlavní jistič více proudu" než ve skutečnosti může?
 Je nutné mít hlavní jistič ve stodole, která je připojena na RD?
 Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
 Je možné, že třífázový jistič se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?
 Lze mít v bytě nevypnutelný rozvod elektro?
 Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Lze Al vodič v zásuvkách o průřezu 4mm jistit 16A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Musí být jistič do odběrného místa s černou nebo barevnou páčkou?
 Kdo nese zodpovědnost za označení jističe na elektroměru?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Mohu mít pro svůj byt v SVJ vlastní jistič?
 (-) Jaký hlavní jistič zvolit?
 Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Lze pod hlavní 25A B char. namontovat 16A C char. jistič?
 Proč je hlavní jistič 3x20A a jistič v bytě je 3x40A?
 Kdo může přistupovat a manipulovat s hlavním jističem od bytu?
 Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
 Jak se připojit na fázi ještě před hlavním jističem domu?
 Proč distributor nerozlišuje nižší hodnoty hlavního jističe?

Aktuální slova KUTIL (1)