Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2016, 13:11 » |
|
Máte dvě možnosti: 1. vyměníte stávající jistič za jistič, na ten co máte smlouvě - nevím jestli potřebujete ty tři fáze... 2. zažádejte o navýšení příkonu -> zlegalizujte stávající stav
Nic mezi tím asi nebude. Na základě toho jak se rozhodnete, tak zvažte jaký jistič budete potřebovat. - jestli navýšit na 1x20, 1x25, 3x16, 3x20...
Pokud zatím od dodavatele nic nepřišlo - nějaká upomínka, že máte špatný hl. jistič nebo tak něco, tak buďte rád. Určitě bych doporučil zlegalizovat to nějakého stavu.
Jestli jste z Brna a blízkého okolí, tak mě kontaktujte přes SZ nebo email, a mohu vám to pomoci vyřešit.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #3 kdy: 16.02.2016, 13:29 » |
|
A elektroměr má také 3f? Ono se v činžácích občas objeví zvěrstvo vzniklé někdy z nedostatku a u 1f elměru je 3f jistič.
Taky si myslím, že má 1f elektroměr, pokud má jednu fázi ve smlouvě. To, že je jistič třífázový nic neznamená. Takže by se případně navyšovalo z 1x16A na 1x20A, což je 1.800,- 1.200,- Kč. Možná by si distributor při té příležitosti vynutil výměnu jističe za jednofázový.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 16.02.2016, 13:32 » |
|
Brácha bydlí v činžáku, v rozvaděči s elektroměrem má hlavní jistič 3x20A, jenže ve faktuře má uveden jistič 1x16A. Nevím co máte za distributora, ale nejmenší je 1x25A ....pod něj "spadá" i 1x16A. Zatím jsem na faktuře viděl jen 1x25A včetně. I když máte 1x16A stejně platíte 1x25A.... Podívejte se do cen zajističe. Distributor si to dává v posledním roce dopořádku hlavně v bytech. V RD to bývá dobře.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #6 kdy: 16.02.2016, 13:58 » |
|
Nevím co máte za distributora, ale nejmenší je 1x25A ....pod něj "spadá" i 1x16A. Zatím jsem na faktuře viděl jen 1x25A včetně. I když máte 1x16A stejně platíte 1x25A.... Podívejte se do cen zajističe. Distributor si to dává v posledním roce dopořádku hlavně v bytech. V RD to bývá dobře. To ale neplatí o poplatku za rezervovaný příkon. Takže buď doplatí 4A nebo sníží jištění na 16A. Měsíční platby se to (naštěstí pro něj) nedotkne.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
Martin Škopek
http://www.skopek.net
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 17.02.2016, 20:26 » |
|
Řešte to s dodavatelem elektřiny (s kterým máte uzavřenou smlouvu o sdružené dodávce elektřiny), on bude jednat s distributorem. Sankce, tedy ve smyslu postihu, penále atp. vám nehrozí. Pravděpodobně bude vyzván k úhradě na základě bezdůvodného obohacení, která spočívá v rozdílech platby za jistič (aktuálně je to 37 Kč u sazby D02d). Maximální doba, po kterou vám mohou tento rozdíl účtovat je promlčecí doba, která (pokud se nepletu) činí 3 roky. Pak by úhrada byla cca 37 Kč × 36 měsíců = 1332 Kč vč. DPH (spočítají to přesně dle aktuálně platných cenových rozhodnutí v příslušných měsících...).
|
|
|
Zaznamenáno
|
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
|
|
|