Autor Téma: Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?  (Přečteno 3814 krát)
Lenka K.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 29.06.2023, 10:00 »

Vrhli jsme se na rekonstrukci kuchyně. Kuchyň na míru už máme ve výrobě, spořebiče objednané (el.trouba, indukční deska, myčka, digestoř, lednice) a aktuálně jsme narazili na problém s přechodem na tři fáze (bydlíme ve starém domě v Praze na Vinohradech, kde nám bylo řečeno, že je reálné, že přechod možná nebude možné realizovat a upřímně se mu chceme i ideálně vyhnout...). V příloze zasílám fotku pojistek a prosím o radu nejlepšího možného řešení - napadají mě dvě varianty, ale jako laika mě s tím možná trochu rozcupujete Úsměv) takže mě zajímá, jestli jsou tyto možnosti vůbec reálné.

1. možnost - v bytě je zaveden plyn, který jsme původně chtěli nechat zaslepit. Nicméně bychom ho nechali, koupili plynovou varnou desku a k tomu budou ostatní el. spotřebiče (lednice, trouba, myčka, varná konvice).
2. možnost - plyn zaslepit dle původního plánu, indukční desku připojit na 230V a k tomu také ostatní, výše zmíněné, spotřebiče.

Extra info - v bytě je bojler, takže elektřina se využívá i na ohřev vody.
Je jedna z těchto variant řešením v naší situaci, aniž bychom museli přesekávat elektřinu a měnit na 3 fáze?


* pojistky.jpg (507.18 KB, 1440x1920 - prohlédnuto 352 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.06.2023, 18:20 »

Ještě by to chtělo informaci o hlavním jističi před elektroměrem.
Ale nepředpokládám že by mohl být na vyšší proud než 25A

Takže to bude poněkud "uživatelsky složité",  kolik spotřebičů bude možné provozovat současně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 29.06.2023, 20:07 »

A můžete nám nafotit váš hlavní jistič před elektroměrem? Mám tak nějak pocit, že máte na 3f vše připraveno, včetně hlavního vypínače. Jen tam není místo pro 400V jistič varné desky v případě 3f připojení. Asi by to chtěl zhodnotit situaci na místě.

Volba je tak nějak na vás. Pokud chcete zaslepit plyn, můžete fungovat i na jedné fázi s varnou deskou. Nicméně za cenu omezení komfortu vaření. Tedy maximálně dvě ploténky a podobně. Nedej bože když v zimě sepnou přímotopy, začne hřát bojler a vy budete chtít vařit. TO by mohl být celkem problém, co se komfortu týká.

Přímotopem 2kW (nebo bojlerem),   tekou proudy okolo 9-10A vy máte 3ks přímotopů, bojler a při vaření na dvou ploténkách, se budete pohybovat dle jejich velikosti mezi 12-16A. Předpokládám stejně jako kolega, že máte hlavní jistič 25A. V případě jednofázové přípojky si dokážete lehce spočítat, že to není dobré. Jistič sice krátkodobě vydrží i nějaké přetížení, ale cokoliv provozované "na hraně",   prostě není dobře a zkracuje to životnost, či omezuje spolehlivost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.06.2023, 21:45 »

Aky je ucel isticov P1 - P3 ? Posobi to dojmom, ze tam mate nejake elekricke radiatory alebo nieco podobne. Pouzivate to ?
Ak by tam bol len bojler, viem si predstavit fungovanie na 25A / 1f istici, za cenu miernych obmedzeni v sucasnom pouzivani spotrebicov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lenka K.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.06.2023, 14:06 »

@Jan Franěk - Díky za reakci, ještě vyfotím, až budu doma a pošlu. Z toho, co píšete, mi dává asi větší smysl zanechat plyn a koupit na vaření plynovou varnou desku. Určitě nechceme jistič nějak výrazně přetěžovat pokud možno..

@Peter Munka - P1-P3 jsou stropní radiátory, které se instalovaly cca 2 roky zpět. Takže ano, v zimě je používáme Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.06.2023, 17:15 »

Složitá situace. Byt původně kat. A, vybavený jako kat. C s ponechaným původním rezervovaným příkonem, který bude při topení a ohřevu vody problematický pro soudobost s dalšími spotřebiči.
Dojde to do stádia paranoidní sebekázně, nebo instalace přednostních relé.
Ekonomicky je to taky na nic, protože stálé platby jak za elektriku, tak za plyn, přičemž od obojího odeberete dost, protože vaření a ohřev vody jsou v běžné domácnosti nejvyšší spotřeby, k tomu připočítejte cenu pravidelné revize plynu.
Případná výměna kabelu mezi ER a bytem, by byla výhodnější, pokud by byla šance na 3f měření, i za cenu rozsekané chodby.
Jinak bych viděl jako smysluplnější vrátit se na původní koncepci takových bytů, kdy veškeré teplo produkoval plyn a elektrika byla jen pro svícení a běžné spotřebiče, případně troubu, protože ne každý oceňuje tu pachuť plynové trouby.
Takže minimálně bojler bych volil na plyn, stejně jako horní desku sporáku.
A i tak to nebude komfortní a dražší, než plná elektrifikace, nebo plná plynofikace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lenka K.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.07.2023, 14:55 »

@Jiří Hrubý - Jirko, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za reakci. Jako laik z toho nejsem úplně moudrá, ale zkusím se zeptat jinak:
- V případě, že nechceme překopávat elektřinu a přecházet na 3f, je pro nás řešení situace plynová varná deska, pokud bude zbytek na elektřinu? (bojler bychom rádi zanechali aktuální a neměnili na plynový).
- a pokud ne plynová varná deska, tak indukční, zapojená na 230V?

Možná se ptám blbě, protože tomu rozumím jak koza petrželi (jinak bych tu nebyla Smích). Jen chceme jít ideálně cestou co nejmenšího dalšího zásahu do bytu, pokud je to možné. Pokud ne, tak se tomu samozřejmě nevyhneme...

MOc díky všem za odpovědi!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 03.07.2023, 19:03 »

Tak znovu. Už jsem vám vysvětloval, že velikost proudu závisí na příkonu varné desky. Pro příklad jsem stáhnul namátkou z webu jeden návod na varnou desku. Její celkový příkon je 7200W, což je něco přes 32A. Tedy je jasné, že nelze vařit na všech varných plochách najednou. Alespoň ne déle. NAvíc by vám během vaření nezbylo nic na další provoz bytu. váš hlavní jistič bude maximálně 25A, víc vám distributor na jednofázové připojení nedovolí. Jestli jej máte stále nevíme, protože jste nám ještě neposlala foto toho jističe.
Pokud se budete velmi hlídat a omezovat v komfortu, nechá se to opatrně provozovat. Nicméně to znamená třeba neprat, vypnout bojler a elektrické topení. Alespoň částečným řešením by byla instalace takzvaného přednostního relé, které by během vaření blokovalo například bojler a ta stropní topení. Nicméně váš rozvaděč je už přeplněn a znamenalo by to jeho výměnu za větší, aby bylo možné to nějak řešit.

Pračka       -  10-16 A      /podle typu/
BOjler        -       10 A
Mikrovlnka  -    6-10 A     /podle typu/
Topení        -    5-10 A     /podle typu/
Trouba       -   10-14 A    /podle typu/


Sama si položte otázku, jak moc chcete na všechna omezení myslet, nebo jestli nezvolíte raději to sekání, čí vaření na plynu. Osobně se mi vždy na plynu vařilo lépe a cena plynu se za čas opět ustálí, stejně jako cena elektřiny.


* Výstřižek.PNG (15.04 KB, 310x348 - prohlédnuto 122 krát.)

* Výstřižek2.PNG (12.88 KB, 801x268 - prohlédnuto 115 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.07.2023, 20:40 »

Pan Franěk to rozepsal do čísel, snad dostatečně srozumitelně. Ale ještě tedy jinak. Limituje vás hlavní jistič. Problém nastane, pokud zapnete dva žravější spotřebiče. A nemusí to být ani vědomě, protože při vaření na el. desce, vám sepne bojler a máte tmu. To samý umí pračka, když pustí ohřev a spousta dalších kombinací. Žít se tak dá, ale přetrpět týden sekání, je asi míň na nervy.
Jako odpůrce plynu musím taky uznat, že plynová deska je, snad krom horší údržby, výhodnější, zvláště ve vaší situaci.
Bojler je ca 10 ampérů po dobu nějakých 4-6 hodin. Záleží pak kdy spíná nízký tarif, protože po dobu jeho chodu, máte rázem půlku možného příkonu zabranou.
To samé topení. Nevím, jaký máte výkon, ale když se potká s bojlerem, tak si neuvaříte, ani nevyperete.
A jednofázovou desku raděj ani nechtějte, to už je lepší indukční dvouplotýnkáč. Jednofázově ji nikdy naplno nezapnete a když ano, nebude to nadlouho.
Sice umím pochopit, že přesekávat přívod je třeba o rozmlácený chodbě, ale možná tam bude trubka a obešlo by se to bez toho, nebo jen s minimem. To by se muselo vidět.
No a pokud přes sekání nejede vlak, snažil bych se maximum zdrojů tepla krmit plynem, aby byl dostatek elektriky na troubu, pračku, myčku, rychlovarku…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lenka K.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.07.2023, 22:43 »

Moc děkuji za podrobné info a posílám slíbené foto


* 40B9FF7F-F54F-45A5-A8CB-EBA2D0E52CFE.jpeg (208.97 KB, 960x1280 - prohlédnuto 192 krát.)

* 681DE3E8-A4EA-4244-950F-E8F670B6AE05.jpeg (232.01 KB, 1280x960 - prohlédnuto 183 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 03.07.2023, 23:45 »

…jsme narazili na problém s přechodem na tři fáze (bydlíme ve starém domě v Praze na Vinohradech, kde nám bylo řečeno, že je reálné, že přechod možná nebude možné realizovat a upřímně se mu chceme i ideálně vyhnout...)
Nevyhnete se mu, už třífázovou přípojku máte. Koukněte se do faktury.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 04.07.2023, 04:51 »

Ach jo, proč ti tazatelé začínají vždy od špatného konce? A kolegové se snaží řešit všechno možné úplně zbytečně.

 Stačilo dát tuto fotku hned na začátku a diskuse by šla jiným směrem a měla nějaký smysl. Jediný problém, který máte, že je třeba do rozvaděče umístit třífázový jistič,  přivést ke sporáku kabel 5Cx2,5 (J5x2,5) a vybrat nějaký méně žravý typ celoelektrické ho sporáku (do 7kW) a provoz by měl být bez omezení. Kabel se dá namontovat do lišty a zasekat do zdi až před nejbližším malováním, tedy s momentním minimálním nepořádkem a škodami - stačí vyvrtat pár dírek na hmožděnky (za pomoci vysavače téměř bez prachu - pomocník odsává přímo od vrtáku).

P.S. Rozvaděč tedy není zrovna pěkný, je vidět, že vznikal postupně a co kus to jiná značka, akorát Legrand byl asi původní základ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 04.07.2023, 06:59 »

Nicméně varianta s tím, že máte třífázové připojení 20A, trochu mění situaci. Šikovný elektrikář by mohl přepojit rozvaděč tak, aby rozfázoval jednotlivé zátěže tak, aby se nechala většina jedné z fází pro vaření.
Zapojení varné desky do zásuvky je ošidné a nemá velkou trvanlivost. Prostě se vypálí, obzvlášť když zapomenete a pustíte toho více. Jsou totiž konstruované na 16 A, ale celkem spolehlivě je zničí už dlouhodobá 10A zátěž. V praxi potkáváme mnoho takových zásuvek. Je potřeba pečlivě vybrat kvalitní zásuvku i vidlici. SPíše bych doporučil připojení pomocí svorkovnice s vývodem (elektrikář bude vědět)

Nejlepší variantou by byla oprava rozvaděče (čti jeho výměna za větší - výroba nového) a jeho doplnění o třífázový jistič, určený pro varnou desku. Pak by vše mohlo fungovat v podstatě bez omezení a problémů.
Druhou variantou je oprava rozvaděče a případné doplnění o přednostní relé, které by vypínalo při dosažení mezní hodnoty některé ze spotřebičů (viz předchozí příspěvky) a připojení varné desky na 230V se svorkovnicí (ne do zásuvky - většinou to pak zvládá až 25A) . Pak by neměl být problém krátkodobě využít na jednu fázi, i tři plotýnky a nemusel by se sekat přívod do kuchyně.

Nebo viz varianty s vařením na plynu a tak dále ......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 04.07.2023, 08:58 »

No ale ten jistič před elektroměrem, je TOP jistič. Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lenka K.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.07.2023, 09:04 »

No ale ten jistič před elektroměrem, je TOP jistič. Afro

Tohle bude, predpokladam, ironie ??☝??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lenka K.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.07.2023, 09:09 »

Tohle bude, predpokladam, ironie ?☝?

Misto emoji mi tam koukam skocily otazniky Úsměv nevadi..

Jeste jeden dotaz na p. Franka (resp. reakce na tuto cast: Nejlepší variantou by byla oprava rozvaděče (čti jeho výměna za větší - výroba nového) a jeho doplnění o třífázový jistič, určený pro varnou desku. Pak by vše mohlo fungovat v podstatě bez omezení a problémů.)
- o jake cene se v tomto pripade bavime (cca)? Vidim to tak, ze pujdeme bud touto cestou nebo cestou zminovane plynove desky Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.07.2023, 09:19 »

Tohle bude, predpokladam, ironie ?☝?
Ten jistič patří do top třídy, spolu se Siemensem nejvyšší řady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.07.2023, 10:22 »


Možná se ptám blbě, protože tomu rozumím jak koza petrželi (jinak bych tu nebyla Smích). Jen chceme jít ideálně cestou co nejmenšího dalšího zásahu do bytu, pokud je to možné. Pokud ne, tak se tomu samozřejmě nevyhneme...


Nevyhnete se mu, už třífázovou přípojku máte. Koukněte se do faktury.

 Vždy je to jen o penězích a ochotě problém řešit. Nebo jej vytvářet?
Co to je ideální cesta?
Jak dlouho již máte ten 3 fázový jistič před elektroměrem?
K cestě "elektriky" jste dostala kvalifikovaný rozbor.
Pak již stačí malá domácí ekonomická rozvaha.

Osobně klientům doporučují přivést 3 fáze až do bytové rozvodnice.... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100