« kdy: 13.11.2009, 22:15 » |
|
Chel by som do domu elektrické podlahové kúrenie. Elektrikár mi povedal, že mám slabý elektromer (35A) a nemusí mi to vydržať. V súčasnosti používam bežné domáce spotrebiče, nemám a ani nechcem elektrickú rúru, mikrovlnku ani myčku. Ak spočítam všetok príkon a úmerne ho rozdelím na 3f tak prúdové zaťaženie vychádza okolo 30A. Počítal som najhoršiu alternatívu, že všetko pobeží súčasne, nerátal som zapnutie naraz. Celkový príkon vykurovacích rohoží bude okolo 3kW. Nemám dôvod elektrikárovi nedôverovať, naopak, radšej mať prúdovú rezervu. Kolega v práci ma od toho odhovára, že sú s tým poriadne behačky. Viete mi s tým niekto poradiť?
#105#
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2009, 08:13 » |
|
TO: Ralbovský Jako první podklad potřebujete vyjádření Distributora elektřiny. Další krok je zpracovaní projektové dokumentace... atd. Kolega měl naprostou pravdu "sú to poriadne behačky".  V praxi se celá akce zadá projekční firmě, nejlépe firmě, která zajišťuje kompletní dodávku, tj., "behačky", projekt, montáž, odzkoušení, vystavení výchozí revizní zprávy, přihlášení odběru u dodavatele (Distributora) elektřiny. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 14.11.2009, 08:19 » |
|
To by měl být problém dodavatele el. energie..vy dáte RZ z udanými příkony a oni dodají elektroměr schopný tyto podmínky měřit. Třeba EON má ve svých podmínkách že do 80A včetně se používá přímé měření. Nad 80A se už musí použít měřící trafa.Tudíž pro vás plyne že do 8OA se dá pouze samostatný elektroměr./běžně přímé elektroměry mají symbol do 60A/.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 14.11.2009, 22:40 » |
|
Istič je starý: M24,7A. Elektromer má údaj 10-40A. Poistky pred elektromerom sú 35A.
|
|
|
|
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 14.11.2009, 22:45 » |
|
Práve som si uvedomil, aký je rozdiel medzi teóriou a praxou. Veď spočítaný príkon je 30kW a hl. istič len 24,7A. Ako to, že to ešte drží? Asi mám príliš dobre rozdelené prúdové zaťaženie  , ale aj tak je to na hrane. A štve ma, že len nedávno bola spravená celková elektrorekonšt rukcia a toto si dodávateľ prác nespočítal? Asi to budem reklamovať  .
|
|
|
|
Martin Šedivý

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 15.11.2009, 18:15 » |
|
Pokud není z vaší strany nějaký šum v A a W, tak při 30kW výkonu vychází proud na cca 44A, tj. koef. soudobosti cca 0,5, což je docela málo. Pokud máte odjištěn elměr 24,7A a rozsah měření do 40A, tak je to OK. Pokud byste potřeboval navyšovat A přes 40A, pak bude potřebná výměna elměru, pojistek a jističe. Předpokládám, že současné provedení instalace je správné, při navyšování A je nutno zkontrolovat, zda je vedení dostatečně dimenzované.
|
|
|
|
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 15.11.2009, 20:37 » |
|
Ide o starší rodinný dom, kde bola jediná "skrinka" a v nej el.mer, hl.vypínač, HDO, dva stykače na akumulačky, jeden 6A istič na svetlo a jeden 16A na zásuvky. A vlastne ešte jeden 3f nadomácu vodáreň. Samozrejme všetko v hline. Tak som si pozval profikov, spravili komplet rekonštrukciu a pridali rozvádzač. Medzi elektromernou skrinkou a rozvádzačom je CYKY 5x4, takže čo sa týky vnútorných rozvodov by to malo byť v poriadku. Prívod k elmeru je AYKY 4x6, ale poistkové puzdro je len na 35A, takže bude treba fakticky aj hl.istič, aj merák aj poistky. Dik.
|
|
|
|
|
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 15.11.2009, 22:20 » |
|
To áno, ale snáď je to problém rozvodných závodov. Veď po elmer je to ich majetok. Predpokladám, že ho vymenia. O.i. nemal by byť hlavný prívod AYKY 4x16?
|
|
|
|
Oliver Mička

Offline

Automatizácia
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 15.11.2009, 22:30 » |
|
To áno, ale snáď je to problém rozvodných závodov. Veď po elmer je to ich majetok. Predpokladám, že ho vymenia. O.i. nemal by byť hlavný prívod AYKY 4x16?
no mal ale po novom ,už som sa viac krát stretol s tím že hlavný prívod do elmeru bol AYKY 4x6 ba aj 4x4 ... volakedy to bolo asi jedno a robilo sa to len podla hodnoty hl.poistiek
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 15.11.2009, 23:16 » |
|
Vedení jim patří po elektroměr? U nás jen na přívodní svorky pojistkové skříně HDS, ostatní je na majiteli nemovitosti... .
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 16.11.2009, 12:32 » |
|
TO : Miloš Ralbovský Přívod k el. měru AYKY 4x6 ? Co takhle nejmenší průřez vodiče PEN AL 16mm2, CU 10mm2 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 16.11.2009, 20:14 » |
|
To Miroš: Je to pôvodný prívodný kábel z nástrešáku v chráničke cez poistky do elmeru. S tým hýbané nebolo. Asi toto pri prerábke elektroinštalá cie nikto neriešil a predpokladal, že prívod je taký, aký má byť.
|
|
|
|
|