HonzaPape
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 16.06.2016, 14:07 » |
|
Potřeboval bych vyměnit jistič typu B za typ D aby nevyhazoval při nárazovém proudu. (Jedná se o byt a jistič je 10A) Pokud se podíváte na přiložený obrázek stačí stačí vypojit ten jistič vpravo, a vyměnit ho za nový typ? Ten jistič vedle (IS-40) zůstane?
|
|
|
|
Ivan Polínek
OSVČ

Offline

Praha; působiště celá ČR
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 16.06.2016, 17:04 » |
|
Než se pustíte do výměny, musíte provést změření impedance smyčky daného obvodu. Pokud impedance smyčky vyhoví i pro jistič s charakteristik ou D, můžete provést výměnu pomocí pracovníka s příslušnou kvalifikací.Po stup je následující: - vypnout hlavní jistič - změřit zkoušečkou beznapěťový stav na měněném jističi - povolit šroubky na jističi B-10A a následně demontovat jistič - namontovat na lištu nový jistič stelného typu, zasunout správně vodiče a hřeben do svorek jističe a utáhnout šroubky na jističi - zapnout hlavní vypínač a potom měněný jistič -po výměně doporučuji provést kontrolní měření impedance smyčky Jak prosté, když se na po použijí správní lidé 
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 16.06.2016, 17:14 » |
|
IS40 není jidtič ale vypínač.
Pokud dodržíte impedanci do 0,7 Ohm, neměl by to být problém.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 16.06.2016, 18:55 » |
|
A proč zrovna D? Proč ne C ? Co máte za spotřebič? Jistič D se dává třeba na staré trafosvářečky a pod?  Nové už to nepotřebují... ...
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 16.06.2016, 23:00 » |
|
Ono taky záleží, co je před tou 10tkou. Pokud je tam 16/B, tak se problém s vypadáváním nejspíš přenese na ní  To je vlastně fakt, přestane vám padat 10A/B a začne vám padat 25A/B před elektroměrem. To si moc nepomůžete.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Oliver Mička

Offline

Automatizácia
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 16.06.2016, 23:03 » |
|
IS 40/1 je modularný vypínač do 40A 1 pólový B10/1 je len istič s charakteristik u B= 3-5x In (30-50A špičkový prúd) . Prečo práve D charakteristik u ? Aký máte istič pred týmto vypínačom? Obyč starú IJV/ITM 15A ? Do takých bavlnou-opletených vodičov by som sa neodvážil nič viac ako C10/1 (5-10x In) aj dať. 
|
|
|
Zaznamenáno
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 16.06.2016, 23:40 » |
|
To je vlastně fakt, přestane vám padat 10A/B a začne vám padat 25A/B před elektroměrem. To si moc nepomůžete.
Jak to, že ne? Naběhá se a ušetří za fitko.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 17.06.2016, 08:11 » |
|
Jen když se podívám na foto, tak je mi smutno a zle zároveň. Stačí se podívat, jak jsou udělané otvory v rozvodnici a je jasné, že to dělal hrozný flink.
Opletený vodič bude izolace N nebo NG, to znamená minimálně 60 let starý, jednička měď to nebude, možná je to dokonce dvaapůlka, ovšem zase možná hliník. Na tohle dávat jistič char D. je pozvánka pro hasiče, pokud to tedy nezachrání hlavní jistič, který se sice neví jaký je, ale mohl by být 15-16A a ten bude určitě rychlejší než D10A.
Já osobně doporučím rekonstrukci instalace, minimálně okruhů, které jsou udělané ze stejného vodiče.
P.S pro kol. Kalinu: Hadráky (správné označení vodiče opletené napuštěné, izol. N nebo NG) se dělaly v širokém rozsahu průřezů, jednička Cu se používala v začátcích elektrifikace, později pak již 1,5. Ovšem za války se používala 1,5 Al a na to když se ještě narazí, tak to je něco, vodič pod šroubky je obvykle rozlisovaný na tloušťku alobalu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 17.06.2016, 08:23 » |
|
Několikrát tu padla otázka, proč nebo co může za ty proudové rázy. Typnul bych to na mikrovlnku nebo nevhodně zvolený transformátor pro napájení osvětlení.
S mikrovlnkou jsem zažil to samé. Tak jsem navýšil jistič na 13A/C a byl klid. Jen se nám mikrovlnka stejně do roku odebrala do křemíkového nebe. Na nevhodně zvolené transformátory dojíždí uživatelé, co si nechali "odborníkem" nainstalovat toroidní trafo. Stačí jen použít varistor a je po problému.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 19.06.2016, 09:48 » |
|
Omlouvám se. Samozřejmě jsem myslel termistor.  za opravu. Nerad bych zde někoho naváděl k hloupostem.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 19.06.2016, 14:16 » |
|
Variho Story Termiho Story Reziho Story
a dnes se instaluje Soft Start Myslím, že to všichni pochopili
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 20.06.2016, 06:09 » |
|
Celá diskuse je postavena na špatně položené otázce. Není důležité jak vyměnit, ale zda je to možné provést, vzhledem k bezpečnému provozování instalace. Případně co udělat proto, aby se neopakovalo pravidelné vypadávání jistěče. Zkušení kolegové ovšem odpověděli vyčerpávajícím způsobem.  Jen možná jednu malou zkušenost. V mnoha případech je problém na straně zátěže (spotřebičů, prodlužováků), případně nemožných požadavků provozovatele (přetěžování okruhů a pod.)
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|