Autor Téma: Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?  (Přečteno 15559 krát)
Ondřej Kubíček
« kdy: 12.02.2010, 08:16 »

Abych to popsal, ve starém domě je přiveden distribuční kabel touto trasou (popis od sloupu):

na sloupu jsou na dráty (3f) přidělány patice na pojistky, z těchto patic je dál veden vzduchem kabel do nástřešáku (dutá tyč),  kde před vstupem do dutiny je kabel zasvorkovák a zaizolován (tedy přepojen na jiný kabel). Vnitřkem tyče vstupuje přes prostor půdy do obytné části domu, kde kabel vyústí ve zdi a končí na elměr desce s jističem a hodinama (stará černá deska) - to co je na obrázku, není přívodní kabel...

Jen podotknu, že elektromě byl v tomto objeku měněn urcitě v tomto století (21.)

Já bych chtěl, aby elektroměr byl na veřejně přístupném místě, ale nehodlám se se 100% učastí podílet na přeložce, protože si troufám tvrdit, že takto připojené odběrné místo je v rozporu z ČSN i se všemi pravidly o připojení a vzhledem k tomu, že až po hodiny je všechno v režii ČEZ, jsou povinni tuto přípojku dát do stavu odpovídajícím platným předpisům ...
Jak na ně, abych ušetřil nějaký ten peníz. Protože pokud si o přeložku zažádám sám, vše si zaplatím, oblítám (povolení od města na výkopy) a pak jim to jako milodar převedu do jejich vlastnictví... .

Viz nějaké obr.

#105#


* DSCN0509.JPG (164.66 KB, 1600x1197 - prohlédnuto 1110 krát.)

* DSCN0298.JPG (206.29 KB, 1600x1197 - prohlédnuto 1837 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.02.2010, 12:23 »

Ve správě a majetku distributora je elektrická přípojka a to je úsek od distribučního vedení k hlavní domovní pojistkové skříni (včetně této skříně, které říkáte patice na pojistky). Další úsek se nazývá přívodní vedení a to je ve Vaší správě a majetku. Takže asi moc neušetříte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Kubíček
« Odpověď #2 kdy: 12.02.2010, 12:48 »

Ja tomu rikam patice na pojistky (natož to pojmenovat pojistkovou skříní) - dneska tam nebudu, ale pres vikend to vyfotim, aby bylo jasno, co tam je... primo na sloupu je "pribastlena" obyčejná keramicka patice na pojistku, vysící volně v prostoru dratu a sloupu - co drat fáze, to tato keramická patice. (říkate tedy distribuční vedení)
Od tohoto "cosi" vede kabel až k hodinám (jistici) uvnitř domu. (říkáte přívodní vedení)

Pochopil jsem dobře?

Lze tedy nejakym zpusobem donutit, aby se spolupodileli?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.02.2010, 12:54 »

Měli by řádně udržovat právě tu elektrickou přípojku včetně skříně. Takže si myslím, že to vám udělají zdarma, ovšem ten zbytek (přívodní vedení, nový elektroměrový rozvaděč) bude stát mnohonásobně víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.02.2010, 20:52 »

Radim Strycharski odpověděl přesně. Nejlepší bude, když:
- zažádáte o přeložení měřícího místa
- ČEZ pošle vyjádření
(možná že to už máte hotové?)
- najmete si firmu, které budete věřit a která dohodne technické detaily s ČEZem a udělá cenovou nabídku atd...

Obávám se že žádný "cheat" jak ušetřit není.  nenene Pokud ČEZ nainstaluje novou HDS na sloup a zbytek budete platit Vy, zůstane to Vaším majetkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.02.2010, 08:43 »

Ve Vašem dotazu je zajímavá věta.
"Já bych chtěl, aby elektroměr byl na veřejně přístupném místě"
To je hranice Vašeho pozemku.Dostan ete plánek,jak má vypadat pilířek pro elektroměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Kubíček
« Odpověď #6 kdy: 16.02.2010, 08:37 »

"Já bych chtěl, aby elektroměr byl na veřejně přístupném místě" .. nic zajimaveho .. pokud je ted uvnitr domu je to nevyhovujici pro obe strany. Vim, ze je to hranice meho pozemku. Je to tam ponekud komplikovane a nelze pilirek umistit kdekoliv na hranici, stejne tak jako zakopat kabel do zeme (svah, skala)

K tomu vyjadreni od CEZ - do ted jsem pozadal jen o navyseni a poslali me vyjadreni, co musi byt. Prelozku budu resit osobne s technikem, co ma tuto oblast ve sprave. Nelze to jen papirove vymyslet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 16.02.2010, 12:05 »

Citace
"Já bych chtěl, aby elektroměr byl na veřejně přístupném místě"

Většinou je v podmínkách distribučních společností uvedeno  že" musí být na veřejně přístupném místě...!"
Ani jinde vám ho nedají k vůli zápisu stavů...!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.