Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2015, 09:11 » |
|
To bude složitější. Bude záležet co máte ve smlouvě s distributorem. Z čistě praktického důvodu, je pro rodinný domek 3x16A zoufale málo, doporučoval bych spíše 3x25A. Ale... Píšete, že jsou tam pojistky, to by naznačovalo, že rozvaděč (možná jen elektroměrová deska) bude staršího data provedení. Takže pokud budete navyšovat, tak vás nemine (pravděpodobně) rekonstrukce elektroměrovéh o rozvaděče. No a protože si myslím, že zbylá elektroinstala ce bude ve velmi podobném stavu, tak bych doporučil i celkovou rekonstrukci.
Takže bych volil asi tento postup: - pozvat si revizního technika aby zhodnotil stav instalace, toto jste možná měl udělat před koupí (jestli jste ten dům kupoval) a mohl by jste třebas i nějakou kačku ušetřit - na základě zjištění RT lze potom pokračovat dále. Buď instalace bude a bude jen třeba "lehce" upravit elektroměrový rozvaděč nebo vám doporučí provést celkovou rekonstrukci - pozvat projektanta, který navrhne nějaké řešení na základě vašich požadavků - nechat si od několika firem zpracovat CN na rekonstrukci elektroinstala ce - vybrat tu správnou firmu a nechat provést realizaci - nechat provést revizi EZ
|