Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2010, 22:07 » |
|
Udávaný příkon elektrokotle (9 kW) je stejný jako byl příkon přímotopů (6x 1,5 kW), takže by to teoreticky mělo fungovat. Udávaná hodnota jističe před elektroměrem 3x 12A je mimo obvyklou řadu jističů (6, 10, 16, 20, 25, 32A ...) a navíc je dost nízká, ověřte si, jestli to skutečně odpovídá. Také je důležité, jaký jistič máte ve smlouvě s EONem, nemusí to nutně odpovídat skutečnému stavu. Relevantní údaje získáte ve smlouvě, popř. na faktuře od EONu. Pro podobné příkony, jako popisujete, je v "normálních" případech zapotřebí jistič alespoň 3x 25A. Ta keramická krabička je pravděpodobně tzv. "nulový můstek", to nemá na nic vliv. Navýšení jističe před elektroměrem stojí u třífázových přípojek 500 Kč za každý Ampér navýšení.
|