Marek - ELEKTRO
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 21.08.2014, 16:47 » |
|
ANO.
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 21.08.2014, 19:50 » |
|
....Tento elektroměrový rozvaděč bude společný s jističi jednotlivých okruhu. ...
Tohle vidím jako možný problém. Je třeba použít takové provedení rozvaděče, aby byla měřená část oddělena od neměřené. Máte to od někoho "odborně způsobilého" navržené? Máte to konzultované s dodavatelem? Pokud je hotové to, co "patří pod plomby" a je na tu část revize, zbytek dodavatele moc nezajímá.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 21.08.2014, 20:41 » |
|
Moje kamarádka chce novou elektroinst. na chatě v četně nového elektroměrovéh o rozvaděče, přesunutého na fasádu.Tento elektroměrový rozvaděč bude společný s jističi jednotlivých okruhu. Otázka zní, připojí jí ČEZ k síti, když nebude provedená kompletní vnitřní elektroinstala ce. Revize rozvaděče samozřejmě bude.
To se ale musíte zeptat technika na ČEZu.  Tady nikdo nemá křišťálovou kouli ne věštění, a nedal jste sem foto toho dotyčného rozvaděče, jak vypadá.. ??
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 22.08.2014, 07:54 » |
|
Honzo, vůbec není problém v tom co píšeš. Když napíši revizi (potvrdím "přihlášku") na rozvaděč, který je připraven pro osazení třífázového, dvojsazbového elektroměru a HDO a do přihlášky vyplním příkony spotřebičů (akumulační ohřev TUV, příprava pokrmů, osvětlení, zásuvky) dle vyjádření k žádosti o připojení od ČEZ, pak normálně přijede technik a vše bez problémů osadí. Nezajímá ho, že je na měřený kabel napojen např. stavenišťák. To mu je tak nějak celkem jedno a mě také :-)
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 22.08.2014, 10:12 » |
|
E-on bz problémů osadí elektroměr a zaplombuje i bez odvodního kabelu :-)
Jak to můžete tak suverénně tvrdit, když z dotazu je zřejmé, že řešení je v rozporu s připojovacími podmínkami (jističe okruhů spolu v el měr. rozvaděči? 
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 22.08.2014, 12:00 » |
|
Takže znova.
V ER nesmí být nic jiného, než jistič před elektroměrem a pro HDO, nulovací můstek, popřípadě svorkovnice a uchycení elektroměru a HDO. Rozvaděč musí být vybaven pro blokování spotřebičů (jistič, kabel).
Proto je nutné použít pro napájení jiný, staveništní rozvaděč. Distributor (občas) toleruje třífázovou zásuvku na boku ER (to je nutné domluvit), nebo se dá vyvést ven spodem kabel se zásuvkou v krytí. Zásuvku tam dávám, aby staveništní rozvaděč nedostal nožičky, když na stavbě nikdo není). Přímo z této zásuvky se nic jiného napájet nesmí (není chráněna proudovým chráničem).
Požádat o připojení odběru, s odůvodněním, že jde o stavbu. V této fázi není nutné žádat o dvojtarif, nejspíš by ani nebyl přiznán.
Revize se potvrdí do žádosti a bude se týkat pouze tohoto rozvaděče.
Po dokončení stavby se provede se souhlasem distributora přepojení do rozvaděče domu, včetně zapojení blokování spotřebičů. Požádá se o změnu tarifu na dvojtarif, revizák potvrdí opět na žádosti vydání revizní zprávy (opět pouze na tento rozvaděč).
To samozřejmě neznamená, že se nebude vypracovávat revize na celou instalaci, jako doklad pro kolaudaci. Ta ale rozvoďáky nezajímá.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 22.08.2014, 13:31 » |
|
To samozřejmě neznamená, že se nebude vypracovávat revize na celou instalaci, jako doklad pro kolaudaci. Ta ale rozvoďáky nezajímá. ANO tak! Do nedávna, alespoň si myslím, že se revize vyžadovala na celou instalaci. Nikdy! Co dělám revize (už nějakou desítku let) nechtěli nikdy! To si pletete s kolaudací a podobně...za další instalaci (za elektroměrem) odpovídá vždy majitel nemovitosti! Jednu dobu jsem jen podepisoval jaký-si papír, že zapojení odpovídá normám a zapojením provozovatele distribuční soustavy....te hdy nechtěli ani revizi jako takovou!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 23.08.2014, 09:30 » |
|
... za vyčerpávající odpovědi, ale nakonec kamarádka bude žádat o navýšení rezervovaného příkonu takže se vše prodlouží. Tím pádem bude dost času na provedení kompletní elektroinst. Abych se vrátil k vaši diskuzi. P. Jirka Š. píše že v ER rozvaděči nesmí být žádné bytové jističe. Já osobně jsem realizoval už dva ER rozv. s tímto vybavením (výr. Rozvaděče Šašinka).  Jirka Jak který distributor... ale musí být vše viditelně odděleno....(na druhé desce, ve druhé části velkého rozvaděče ..... a podobně.Někter ý chce jen ER samostatně !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 24.08.2014, 21:52 » |
|
Kolegové, bavíme se zde o chatě. Ne zřídka je na chatách elektroměrový rozvaděč někde na obvodové zdi, případně i uvnitř objektu. Vážně jste přesvědčeni o tom, že mít jističe pro okruhy v rozvaděči venku by byl tak obrovský problém? Samozřejmě, že se musí respektovat připojovací podmínky distributora. V případě, že jde o nové odběrné místo, tak asi bude muset být elektroměr volně přístupný, tzn. někde na hranici pozemku. Ale umím si představit, že si zákazník na základě nějaké korespondence s distributorem prosadí umístění ER jinam než na hranici pozemku.
To maji65: Po instalování rozvaděče od Šašinky, udělejte dvě věci. 1) Dotáhněte/zkontrolujte jestli jsou dotaženy všechny šrouby (tedy ne vy, ale váš elektrikář) 2) Vyměňte proudový chránič od BOnegy, za nějaký co se po pár vypnutích nerozzsype. Případně si nechte osadit, rozvaděč jinými komponenty než BONEGA.
Proč to píšu. Za poslední 1/2 rok jsem připojoval asi tak 10 staveništních rozvaděčů od Šašinky. A v dříve už jsme jich od něj nakoupili dosti značné množství, určitě to bude číslo mezi 50 a 100. A v těch 10ti letos namontovaných rozvaděčích už odešlo minimálně 5 chráničů. Jeden po měsíci, druhý po týdnu... Rekord byl, když mě chránič odešel po provedení měření času a vybavovacího proudu. Tzn. po DVOU vybaveních. Vždy stejná závada. Nějaký mechanický problém. Dle sdělení p.Hudečka, ale o tom v BONEGA vědí (nějaký snad blbě vylisovaný díl na mechanizmu, či co). Ale jak je tedy možné, že se to k...a dostane až ke koncovému zákazníkovi? Když o tom problému vědí?
Omluva za OT. Ale když jede člověk měnit chránič (který je namontován pár dní) na stavbu 50km ta a zpět, tak ho lehce popadne vztek.
Nevím, jestli je to problém všech typů, nebo jen některého. Tohle byly chránič 4pól, 63A, 0,03A, 10kA.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|