Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« kdy: 03.10.2014, 11:43 » |
|
Jak byste řešili napojení jednotlivých zahrádek v zahrádkářské kolonii? Jedná se cca o 17 zahrádek. Na hranici zahrádek instalována přípojková skříň. Bavme se o tom, co bude předcházet samotné instalaci elektroměrů. Docela mě to zajímá, neboť jsem na toto téma slyšel několik názorů provedení.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 03.10.2014, 20:19 » |
|
Jeden společný odběr, je to nejhorší, co může být. Je pouze otázkou času, kdy se najde jeden člen, který náležitě využije možnotí připojení a ostatní se začnou hádat, jestli má platit víc, nebo jestli se to bude dělit "spravedlivě". Mám s tím nějakou zkušenost z revizí. Tedy bych doporučil co zahrádka, to lektroměr. I kyž třeba podružný. Ale podle dotazu, je to tak asi myšleno. Co tedy bude předcházet? ASi rozvaha, kdy se sečtou výhody a nevýhody dvou cest. Jedna je 17 odběrů od distributora, což je asi nejdražší, ale zároveň nejspravedlivě jší cesta. Nebo druhá, kdy lze zřídit jeden odběr a připravit 17 podružných elektroměrů, mezi které se budou rozpočítávat všechny náklady, včetně třeba spotřeby společného čerpadla na vodu k zalévání. To je asi nejprůchodnějš í cesta, ale s tím, že se o to bude muset někdo starat a dělat vyúčtování. Zde může nastat problém, pokud někdo přestane platit. Peníze budou muset zaplatit ostatní, protože nebude žádná "páka", jak to z něj dostat. Tady by stačilo použít jednomodulové kalibrované elektroměry, například http://.../eshop/merici-pristroje-elektromery-a-transformatory/elektromery/elektromer-1-fazovy-32a-230v-mid-mgmiz132.html a osadit před ně domluvené jističe. Třeba B16/1, pro každou zahrádku. To by mohlo/mělo stačit. Nebo jsi to myslel jinak?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2014, 20:54 » |
|
Jeden společný odběr, je to nejhorší, co může být. Je pouze otázkou času, kdy se najde jeden člen, který náležitě využije možnotí připojení a ostatní se začnou hádat, jestli má platit víc, nebo jestli se to bude dělit "spravedlivě". Mám s tím nějakou zkušenost z revizí.
Tedy bych doporučil co zahrádka, to lektroměr. I kyž třeba podružný. Ale podle dotazu, je to tak asi myšleno.
Plně podporují tento návrh. Nedávno jsem řešil podobnou situaci. Zahrádkářská kolonie s dvěma řadami zahrádek a uprostřed polní cesta. Přívod byl na začátku zahrádek s měřením a zahrádky byly paprskovitě napojené na tento RE. Platili nějakým paušalem...Po čase se rozhádali a nakonec elektroměr byl odmontován před třemi léty. Nový majitel zahrádky uprostřed kolonie mne požádal o řešení. U distributora jsme se dohodli, že protáhnou napájecí kabel doprostřed kolonie, kde bude rozvaděč s nožovými pojistkami, pro možnost dalšího napojení a vedle něj umístíme sloupek pro elektroměr. Majitel ale musel souhlasit s věcným břemenem umístění poj. skříně. Osadili jsme RE, napojili chatku v zahradě, znovu instalovali a předali jsme RZ distributorovi . Ve smlouvě je potvrzená realizace s poněkud delší dobou. Bez RZ ale nešlo smlouvu potvrdit. Náklady na vybudování přípojky bere distributor na sebe. Smlouva není vázaná na napojení dalších odběratelů. PS Pokud jsou podružné elměry, jak zajistit neoprávněný odběr mimo měření ? Pokud mají nájemci ve smlouvě podílové úhrady, tak se nakonec vždy rozhádají, protože se obvykle najde někdo, kdo bude profitovat.... .ideální je, když má každý své odběrné místo. Také jsem při jedné "mimořádné" revizi našel tajně napojenou zásuvku přímo z HDS....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 04.10.2014, 10:55 » |
|
Předpokládám, že jde o případ, kdy je instalován jen jeden elektroměr distributora a jednotliví uživatelé mají podružné elektroměry.
U tohoto řešení často vznikají různé spory a obecně bych to spíše nedoporučoval - jistě je jednodušší mít "vlastní" elektroměr od distributora.
Pokud ovšem z nějakých důvodů dojde k řešení s podružnými elektroměry, určitě není od věci dodržet několik pravidel.
Vyžadoval bych nějaké jednotné provedení. Ideálně takové, aby byly popřípadě splněny i požadavky rozvodných závodů - to se může hodit pokud by došlo ke změně názorů. Nabízí se tedy plastové rozvodnice (v plastovém pilíři) zabudované do oplocení, tak aby byly zvenku přístupné. Co se týká elektroměrů, kvůli jejich vlastní spotřebě bych preferoval spíše elektronické elektroměry. Opět bych preferoval jednotnost. Prostě aby to všichni měli stejně, stejné rozvaděče, stejné elektroměry, bez vyjímek. Pro klid všech zůčastných bych provedl i nějakou formu "zaplombování" elektroměrů a elektroměrovýc h rozvaděčů (neměřené části).
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 04.10.2014, 12:34 » |
|
A co vyjádření od distributora ..Je.. nebo se bude teprve dávat ? Nově připojené, budou muset být dle pokynů RZ.
Mám ve svém rajónu takovou malou kolonii cca 15 zahrádek (každý tam má domek) a měření je v jedné velké elměrové skříni (asi na zakázku vyrobeno-15 x měření) před oplocenou kolonií.....Pa k zemním kabelem je vše napojeno (jednou rýhou) a odbočky odbočují z tohoto "hlavního" výkopu.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Martin Škopek
http://www.skopek.net

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 05.10.2014, 14:14 » |
|
... Zde může nastat problém, pokud někdo přestane platit. Peníze budou muset zaplatit ostatní, protože nebude žádná "páka", jak to z něj dostat. ...
To se řeší smluvně + složením kauce v dostatečné výši, aby minimálně pokryla předpokládanou roční spotřebu.
|
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 05.10.2014, 22:25 » |
|
...Jedno odběrné místo pro všechny je závislé na výskytu nadšence, který by to chtěl mít na sebe napsané, což předem zavrhuji.
To samozřejmě funguje. Vím to proto, že právě já jsem takovým "nadšencem". Tuto pozici jsem si samozřejmě nevybral, ale když jsem kupoval před lety zahradu, tak to bylo i s touto "výsadou". Takže fakturační elektroměr je na mne, já platím zálohy a jednou za rok ostatní zkasíruji poměrem, zjištěným podle podružných elektroměrů. Jedná se ale pouze o 6 zahrad. A že takovéto soužití nemusí být nutně problém dokládá např. i to, že mezi sebou nemáme žádné ploty.  V našem případě jsou měsíční zálohy 150,-Kč, takže ani v tom není problém. U více odběratelů a tedy i u vyšších měsíčních záloh bych asi trval na nějakých pravidelných zálohových platbách od všech.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 05.10.2014, 22:38 » |
|
Jen mě překvapuje, že kolega Horský se k tomu prozatím nijak nevyjádřil.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 05.10.2014, 22:55 » |
|
Pane Novák,
ve Vašem řešení jsou ty podružné elektroměry umístěné u Vašeho fakturačního elektroměru, myslím tím v rozvaděči na Vaši zahrádce, anebo jsou u každé zahradní chatky samostatně?
Viděl jsem nedávno takové řešení, kde fakturační elměr byl ve sloupku u vjezdu do oplocené části zahrádek a uvnitř měli další sloupek s rozvaděčem a přístupnými podružnými elektroměry. Asi 10 chatek a na každé byl malý rozvaděč.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 05.10.2014, 23:05 » |
|
Jen zvědavá otázka, je nutno takto umístěné elměry plombovat, anebo je to v rámci dobrých sousedských vztahů?
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 06.10.2014, 05:52 » |
|
Jen zvědavá otázka, je nutno takto umístěné elměry plombovat, anebo je to v rámci dobrých sousedských vztahů?
V našem případě samozřejmě nic plombováno není, navíc by to ani nemělo smysl, protože si někteří dělají odečet sami, ale obecně, už jen z psychologickéh o hlediska, bych u většího počtu odběratelů asi plomby použil. Např. typ ES 083 používáme v elektroměrovýc h rozvaděčích už řadu let.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 06.10.2014, 07:22 » |
|
Jen mě překvapuje, že kolega Horský se k tomu prozatím nijak nevyjádřil.
Honzo, dotaz byl vložen v pátek, pak tu byl krásný víkend, který bych nerad trávil na PC. Takový cvok ještě nejsem. Takže nic překvapujícího . Přečtu všechny příspěvky a ozvu se.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|