Autor Téma: Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?  (Přečteno 10782 krát)
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Začínající projektant


« kdy: 06.06.2011, 14:38 »

V projektu pro územní rozhodnutí je navržena 1 smyčková přípojková skříň, ale v SoBS od ČEZu jsou v technických podmínkách navrženy přípojkové skříně 3.
Má ČEZ nějaký zájem na tom, nasekat víc přípojkových skříní, když by stačila 1?
Jedná se o budoucí malé obchodní centrum se 3 obchodními jednotkami, povolený rezervovaný příkon od ČEZu je pro 3fázové jističe 134A, odhadem určený instalovaný příkon Pi=100kW.
Předpokládám, že buď bude 3x přímé měření s 3x fakturací ČEZu,  nebo 1x nepřímé s 1x fakturací ČEZu a 3x podružné měření a provozovatel obchodního centra si rozúčtuje nájemníky podle podružných elektroměrů.
Platí se snad za provoz přípojkové skříně? Platí se přece jen 500Kč/A při zřízení přípojky, nebo se mýlím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.06.2011, 17:53 »

Doporučil bych kontaktovat ČEZ, v zásadě si myslím, že mohlo dojít ke "komunikačnímu šumu" a technik vydávající rozhodnutí rozhodl 3x přípojka tak 3x přípojková skříň.
Z mé zkušenosti v KV lze dohodnout ledacos, i když to občas je běh na dlouhou trať.

Ještě otázka: 3x přímé fakturační měření bude v jednom RE nebo ve třech hned vedle sebe? Jaké je konečné řešení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Začínající projektant


« Odpověď #2 kdy: 07.06.2011, 10:40 »

Prozatím je řešení takové, že mají s ČEZem dohodnuty 4 přípojky.
3f 20A - společná spotřeba (reklamní pylon, VO)
3f 32A - prodejna 1
3f 32A - prodejna 2
3f 50A - prodejna 3

4 přípojky ve 3 pilířcích umístěných u vstupů do prodejen.
Nechápu, proč nechtějí 1 měření s jedním přípojným místem (např. SS100 nasmyčkovyt AYKY3x120+70) na fasádě objektu a hlavní rozvaděč s podružnými měřeními umístit do technické místnosti. Místo toho si chtějí zohyzdit každý vstup do prodejny přípojkovým pilířem  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
halik
« Odpověď #3 kdy: 10.06.2011, 12:03 »

Nechápu, proč nechtějí 1 měření s jedním přípojným místem (např. SS100 nasmyčkovyt AYKY3x120+70) na fasádě objektu a hlavní rozvaděč s podružnými měřeními umístit do technické místnosti. Místo toho si chtějí zohyzdit každý vstup do prodejny přípojkovým pilířem  Jsem v rozpacích



Zjevně nechápete myšlení těchto podnikatelů. Zkrátka se jim nechce řešit podružné odběry a něco rozfakturováva t, vymáhat případné nedoplatky za podružně profakturovano u elektřinu. Místo toho nechají zkrátka každý prodejní úsek toho obchodní centra udělat zcela samostatným odběrným místem vůči distributorovi . Ať si zkrátka má každý ten obchodníček vlastní smlouvu s ČEZ/EON/PRE - to patrně jejich idea.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Začínající projektant


« Odpověď #4 kdy: 10.06.2011, 20:49 »

jj, je to sice dál, ale za to je tam horší cesta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Je legální sdílet elektřinu?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.