Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?  (Přečteno 7329 krát)
Jakub Jarolík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 04.05.2020, 13:30 »

Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Buňka má samostatný rozvaděč s proudovým chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.05.2020, 21:42 »

Pokud to bude přes konektor "vidlice - spojka",  tak TN-C-S 3+N+PE, pokud pevné připojení např. do krabice s min. 10mm2 CU pro PEN, může být TN-C 3+PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 04.05.2020, 21:46 »

ČSN 332000-7-717 ed. 2: čl. 717.312.2.1 Sítě TN
Doplňuje se následující:
Užití sítě TN-C uvnitř jednotky se nepovoluje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 04.05.2020, 22:34 »

Rozvody uvnitř buňky nemusí být TN-C, když v TN-C bude přívod.
Ono by to s chráničem ani nešlo zrealizovat
Pokud to bude jak píše Lukáš R. ,  bude provedeno rozdělaní PEN na N a PE na přívodu do rozvaděče v buňce a bod rozdělení bude přizemněn, dokázal bych to "zkousnout"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.05.2020, 22:53 »

Uzemnění buňky beru jaksi automaticky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jakub Jarolík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.05.2020, 05:58 »

A když bude přívod v TN-C-S musí se ještě buňka uzemnit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.05.2020, 07:40 »

Jak to bude daleko od místa připojení a jak bude ten kabel chráněn proti poškození?

Pro funkci chrániče v případě nějaké poruchy, musí stačit i v hodně špatném terénu zemnicí tyč 150 - 200cm, to snad nemůže být problém (pokud nebudeme uvažovat umístění buňky na nějakém otevřeném prostoru, kde by mohlo být potřebné uvažovat o ochraně před bleskem)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jakub Jarolík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.05.2020, 07:51 »

20 metrů gumový kabel 5x4, připojeno přes vidlici zasuvku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Jarolík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.05.2020, 07:51 »

Chráněn kopoflexem ve vzduchu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.05.2020, 08:23 »

Problém může nastat po pár letech, kdy působením UV záření se jaksi poněkud vice bude ztrácet ta trubka...
Tak nevím, trubka namontovaná před 20 lety stále drží.
Naproti tomu trubka namontovaná před 5 lety, je už vrchní číst trubky poněkud děravá...
Trubky už nejsou to, co bylo před několika lety, aspoň co se stability proti UV týká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 05.05.2020, 11:20 »

Zcela upřímně nechápu tento dotaz. Jednak mám osobně velký problém s vodičem PEN, co se týká pohyblivých přívodů a pak nepamatuji stavení buňku za posledních cca 20 let, která by neměla na sobě přívodku 3L+N+PE 32A a tu samou zásuvku, aby bylo možné pokračovat dále k další buňce.
Pohyblivý přívod jsem běžně tahal i 63, nebo 125A, vždy 5ti žilový.

Také bude  velmi důležité uvědomit si, na jaké časové období toto tvoříte. Na půl roku asi kopoflex na slunci OK, ale na rok a více jde o velmi nevhodně zvolený materiál, který na slunci rychle degraduje.  

Taky bude rozdíl mezi tím jestli to bude připojené pevně pohyblivým kabelem, nebo jak je u bunkovišť běžné, pomocí prodlužovacích kabelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.05.2020, 11:31 »

20 metrů gumový kabel 5x4, připojeno přes vidlici zasuvku
Kabel rozhodně pětižíla, pozor v těžkém provedení, tj.žádný RR05, přizemnění rozhodně ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Jarolík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.05.2020, 13:23 »

přizemnění rozhodně ano.

Kde to najdu v normě? Už to tu bylo napsáno asi 2x že přizemnit ale žádný odkaz na normu.

Buňka bude na půl roku.

Diskuzní otázka byla trošku pozměněna, hlavní dotaz byl na to uzemnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.05.2020, 13:47 »

Kde to najdu v normě? Už to tu bylo napsáno asi 2x že přizemnit ale žádný odkaz na normu.

Buňka bude na půl roku.

Diskuzní otázka byla trošku pozměněna, hlavní dotaz byl na to uzemnění.
V normě to hard nenajdete.
Požadavek vychází z logiky věci (z norem a předpisů vyšší právní síly by se dal zkonstruovat, ale proč se zabývat hodinu formálností, když za půl hodiny je přizemněno).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 05.05.2020, 17:54 »

ČSN 33 2000-7-717 ed. 2

Tam se dozvíte dost zajímavých věcí  Mrknutí

Například :
Na jednotce bude umístěn na dobře viditelném místě, nejlépe u připojovacího konektoru, trvanlivý štítek. Tento štítek musí jednoznačně a jasně obsahovat tyto údaje: způsob napájení, ke kterému může být jednotka připojena, jmenovité napětí jednotky, počet fází a jejich uspořádání, způsob uzemnění jednotky,  maximální elektrický příkon jednotky. U zásuvek s vlastní ochranou elektrickým oddělením musí být trvanlivé upozornění oznamující, že ke každé ztěchto zásuvek smí být připojen pouze jeden elektrický spotřebič.Kpři pojení jednotky ke zdroji musí být použity kabely typu H07RN-F podle ČSN347470-4 ed.2 nebo kabely obdobné-ho typu mající průřez minimálně 2,5mm2


...... a mnoho dalšího.   tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 07.05.2020, 08:05 »

Kde to najdu v normě? Už to tu bylo napsáno asi 2x že přizemnit ale žádný odkaz na normu.

Jen mne zajímá zda jste našel vše co jste hledal. Také jaké řešení jste ve finále zvolil.  Můžete se s námi o výsledek podělit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jakub Jarolík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.05.2020, 10:46 »

Buňka je přepravitelná, pro účel kanceláře pro stavbyvedoucíh o na staveništi. Bude tam třeba 6 měsíců a pak bude zase na jiné zakázce. Uzemnění jsem našel v normě ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.4 Takže se na vnější roh buňky přidala svorka připojovací (HROMOSVODNÍ),  která je propojena vodičem do rozvodnice. Na svorku je možno připojit zemnící tyč nebo jiné uzemnění.

Elektroinstala ce buňky je doplněna dle normy ČSN 33 2000-7-717 ed.2 Způsob napájení je přes prodlužovací pohyblivý přívod s ochranným kolíkem (3P+PE+N). Na vnější straně buňky je umístěná přívodka nástěnná IP67, 32A, 5p. např. 2CMA101206R100 0.

Prodlužovací přívod typu H07RN-F doplněn trubkou kopoflex




 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Je legální sdílet elektřinu?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100