Karel Mastný
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 26.09.2017, 23:35 » |
|
Máme podružný elměr už dlouho. Je ve sklepě ve staré skříni spolu se starými pojistkami a oficiálním elměrem. Takhle jak píšu, tj. na staré desce ve staré skříni je vše dohromady. A najednou přišli chlapi s papírem, že jsou z firmy pověřené ČEZem a jdou to zkontrolovat.. . Já u toho osobně nebyl, jen mama říkala, že tam dlouho měřili a měřili a měřili všechny ty černé staré dráty vzadu za tou deskou, ve kterých se nedá vyznat.
Přijde mi, jako by hledali, jestli někde nekrademe, nebo jestli nemáme nějakou nedovolenou odbočku ze signálu HDO před elměrem nebo tak něco... No nakonec jí řekli, že vše je zapojeno úplně dobře, ale že to nesmí být ve společné skříni. Vytáhli papír, který už přinesli připravený předem. (Což mě překvapilo, že šli takhle už najisto.) Na něm mají předtištěno, že je tam závada umístění podružného měření ve stejné skříni a máme tu závadu napravit. A rukou na ten papír připsali "hlavní domovní vedení je ve vkládací liště", což prý nesmí - říkali, že prý musí být v krku. Copak jsme to do té lišty dávali my? Lidi, já žasnu, co to je...
Otázka, teď už nikoli řečnická: Jsme povinni tu instalaci nechat předělat, nebo to je jen tak, že oni by byli rádi, ale nemusíme? Odvolávají se na zákon 458/2000, paragraf 28, odst.2d a 5b. (A nevím, jestil mám založit další otázku, nebo můžete i odpovědět, jaká je nejlevnější varianta řešení tohoto problému.)
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2017, 12:16 » |
|
Podle popisu co píšete, to vypadá na šmejdy, ale ti chtějí rovnou i peníze. Na straně druhé, pojďme sjednotit nejdřív názvosloví. Podružný elektroměr je majetek odběratele a nic Čezu teoreticky do jeho provedení není. U fakturačního elektroměru je to ovšem jinak. Opravdu jste si jist, že se jedná o podružný elektroměr? Pokud odběrné místo nesplňuje připojovací podmínky, je běžný postup, že distributor bude o tomto majitele nejdřív informovat. Odpojení je až krajní způsob. Nedokáži na dálku posoudit, v jakém stavu onu desku máte, ale pokud by se jednalo opravdu o nějakou s prominutím "hrůzu", pak ji její případné předělání bylo především ve vašem vlastním zájmu.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 27.09.2017, 14:27 » |
|
V elektroměrové skříni nesmí být nic, co nesouvisí s elektroměrem distributora, tedy ani podružný elektroměr. Vedení v neměřené části musí být umístěno pod omítkou nebo v chráničce tak, aby se znesnadnil neoprávněný odběr. Vkládací lišta tomu opravdu nevyhoví.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 27.09.2017, 14:36 » |
|
Máme podružný elměr už dlouho. Je ve sklepě ve staré skříni spolu se starými pojistkami a oficiálním elměrem. Takhle jak píšu, tj. na staré desce ve staré skříni je vše dohromady. A najednou přišli chlapi s papírem, že jsou z firmy pověřené ČEZem a jdou to zkontrolovat.. . Já u toho osobně nebyl, jen mama říkala, že tam dlouho měřili a měřili a měřili všechny ty černé staré dráty vzadu za tou deskou, ve kterých se nedá vyznat.
Přijde mi, jako by hledali, jestli někde nekrademe, nebo jestli nemáme nějakou nedovolenou odbočku ze signálu HDO před elměrem nebo tak něco... No nakonec jí řekli, že vše je zapojeno úplně dobře, ale že to nesmí být ve společné skříni. Vytáhli papír, který už přinesli připravený předem. (Což mě překvapilo, že šli takhle už najisto.) Na něm mají předtištěno, že je tam závada umístění podružného měření ve stejné skříni a máme tu závadu napravit. A rukou na ten papír připsali "hlavní domovní vedení je ve vkládací liště", což prý nesmí - říkali, že prý musí být v krku. Copak jsme to do té lišty dávali my? Lidi, já žasnu, co to je...
Otázka, teď už nikoli řečnická: Jsme povinni tu instalaci nechat předělat, nebo to je jen tak, že oni by byli rádi, ale nemusíme? Odvolávají se na zákon 458/2000, paragraf 28, odst.2d a 5b. (A nevím, jestil mám založit další otázku, nebo můžete i odpovědět, jaká je nejlevnější varianta řešení tohoto problému.)
Co takhle foto, to je někdy lepší. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 01.10.2017, 18:15 » |
|
...jenoznačná odpověď. Předělat. ...
Podle pana Moláka zřejmě všichni při změně podmínek distributora vyhrneme rukávy a předěláme veškerá měření. Pokud zákazník nežádal o změnu sazby, hlavního jističe atd., neměl by být nucen cokoliv měnit. V nějaké době byl osazen elektroměr a místo bylo zaplombováno (třeba i s HDV v liště). Po letech se to někomu nelíbí, ale to asi nebude zcela relevantní důvod k předělání....
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 01.10.2017, 20:30 » |
|
Mám doma dopis, kde je požadavek distributora na předělání odběrného místa. Zákazník nechtěl ve smlouvě nic změnit ani upravit, přesto je prý potřeba místo upravit dle aktuálních podmínek distributora. Distributor stanovil termín 1 měsíc na požadované úpravy. Za zákazníka odmítám přistoupit na "vydírání" a jsem zvědav co na to řekne distributor. To ovšem neznamená že by si to místo nezasloužilo nějaký zásah.  Osobně k tomu zákazníka také směřuji, ale rozhodně ne v šibeniční lhůtě jednoho měsíce. K původnímu dotazu. Podle toho jak jste zde popsal odběrné místo, se vůbec nedivým že distributor vznesl tento požadavek. Spíš je mi záhadou proč to neřešil dříve. Jestli jsem to správně pochopil, je zde propletno fakturační měření s podružným. Ovšem jestli je jejich požadavek skutečně oprávněný, opravdu neumíme na dálku a bez přesných informací odpovědět. Upřímě, jedna fotka je za deset vět a není nad osobní prohlídku přímo na místě.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Karel Mastný
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 14.10.2017, 14:05 » |
|
Pánové, díky za komentáře. V dvougenerčním rodinném domě si takto měříme kvůli rozpočítání nákladů, oficálně je to jedno odběrné místo. A před necelým rokem se jeden ze dvou bytů přestal užívat, takže výrazně klesla spotřeba. Možná jsem úplně mimo, ale když mi máma popisovala, jak podrobně hledali a kontrolvoali každý detail, přišlo mi, že prostě měli podezření na černý odběr. Nikdy předtím detaily neřešili, ten dům tam stojí desítky let a podle toho vypadá ta elektroinstala ce. Ale když to teda teď zkontrolovali a nezjistili žádnou závadu v samotn instalaci, jen že je nějaká nesprávná lišta přes elektroměrem.. .
- Fotografii zkusím dodat.
- Ano, při odchodu vše pščlivě zaplombovali. Přitom předtím to ani tak důkladně nzaplombované nebylo. Je to teprve několik málo let, kdy starý elektorměr nahradili novým digitálním. A tehdy si to tam celé museli předělávat, ale vůbec nic neřešili a nic dalšího nekontrolovali . (U toho jsem osobně taky nebyl, takže tohle je jen moje domněnka. Jestli je výměna elektroměru ve skutečnosti snadná a nemuseli přitom chodit dovnitř/dozadu za tu desku, tak se omlouvám za špatný odhad.)
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 14.10.2017, 18:59 » |
|
Jsem přesvědčen o tom, že by se na to měl podívat místní elektrikář a posoudit vše přímo na místě. Z fotek poznáme jen co tam instalované, ale už ne jak je to propletené pod deskou. Možná by stačilo jen to "trochu učesat" a bylo by po problémech. Bez osobní prohlídky to prostě nepújde.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|