Osazoval sem nový el.měrový pilíř na hranici pozemku ke stavajícímu plotu. Vše probíhalo vcelku normálně, zakopání, zapojení, revize. Zádrhel přišel až s technikem z ČEZ. Odmitl osadit elektroměr z důvodu nedostatečného prostoru před rozvaděčem. Nelibil se mu asi 40cm vysoký zaklad onoho plotu. Kdyby 60-ti letý majitel domu nezacal palicou beton rozbijet tak se sbalil a jel pryč. Ja sem si vzdycky myslel ze těch 80cm musí být před dvířkama a ne pred celym pilířem.
|
|
|
|
solimek
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 06.06.2013, 21:57 » |
|
Nejhorší je srážka s blbcem. 
|
|
|
|
|
|
solimek
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 06.06.2013, 22:31 » |
|
Co a čemu tam konkrétně překáželo? Můžete upřesnit?
|
|
|
|
|
solimek
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 06.06.2013, 22:57 » |
|
Máme zodpovězeno co. A teď ještě čemu?
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 06.06.2013, 23:16 » |
|
Cituji z připojovacích podmínek: Před elektroměrovým rozvaděčem, atd …, musí být volný prostor, o hloubce a šířce minimálně 800 mm, umožňující úplné otevření dvířek, s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným terénem k bezpečnému provádění obsluhy a prací.  Ostatně toto ustanovení bylo v jedné normě, to s tou rovnou podlahou, ale norma byla zrušena bez náhrady.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 06.06.2013, 23:28 » |
|
A když bych panu Elektroměrmont érovi sděli, že definitivní terén bude ve výšce toho tarásku? Nejhorší je srážka s blbcem.  
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 06.06.2013, 23:35 » |
|
A když bych panu Elektroměrmont érovi sděli, že definitivní terén bude ve výšce toho tarásku?  Tak by se čistě teoreticky taky mohlo stát, že elektroměr neosadí, neboť nebude dodržena minimální výška elektroměru na terénem. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 06.06.2013, 23:47 » |
|
Tak by se čistě teoreticky taky mohlo stát, že elektroměr neosadí, neboť nebude dodržena minimální výška elektroměru na terénem.  Pravda, tenhle argument jsem čekal. Nicméně, si v tomto konkrétním případě myslím,že měl technik blbej den a potřboval někoho spucovat  Mě zase před měsícem vyhodil, protože ve společném elektroměrovém rozvaděči se prováděla změna sazby u jednoho elektroměru. Důvodem bylo, že od 2013 se elektroměry nesmí montovat za kryt. Tak nevím, jak to dopadne se všemi těmi stávajícími odběry při změně sazby.
Chápal bych to pokud je nějaká změna vyvolaná zákazníkem. Ale až ČEZ odmítne namontovat elektroměr např. při výměnně po 10-ti letech od kalibrace (nebo jak dlouho to teď je), tak to by mě zajímalo kdo ty úpravy bude platit?
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 07.06.2013, 00:43 » |
|
Není, čistě jen tak mimo: v připojovacích podmínkách podmínka rovná plocha před rozvaděčem 800x800mm?  O schodech tam není ani zmíňka. Pak tam žádný betonový základ pro plot být nemůže, ani plot či jiné zařízení sloužíci k zabezpečení vniku na pozemek.... Elektroměrový to fakticky vyhodnotil správně. 
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Josef Křemen

Offline
Revizní technik E2/A, Praha 6.
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 07.06.2013, 01:00 » |
|
Pánové, sice řešíte prostor před elektroměrem, ale co umístění na hranici pozemku??  Jak tak vidím, tak vše normálně neprobíhalo  . Pořád se to tu opakuje projekt-montáž-revize. Jednoznačně je pilířek - přední hrana pilířku - cca 30 cm za hranicí pozemku. Nevím kdo za to může, ale bylo by asi lepší vyzdít pilířek na stávající základ. A prosím nenasazujte montérovi "psí hlavu", u jiného distributora se za nové namontování elektroměru do tohoto pilířku (tj. za hranicí pozemku) a pokud na to přijde de..l , posílá "vytýkací dopis", tzn. skoro výpověď. A rovná plocha před rozvaděčem snad není jen v připojovacích podmínkách?? Schody jsou snad rovná plocha?? 
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 07.06.2013, 05:57 » |
|
Být pracovníkem ČEZ-jak nejsem.....  Tak bych tam ten elektroměr také nedal !  Tečka!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 07.06.2013, 06:16 » |
|
Pánové, sice řešíte prostor před elektroměrem, ale co umístění na hranici pozemku??  Jednoznačně je pilířek - přední hrana pilířku - cca 30 cm za hranicí pozemku. Nepřehánějte!!  5. UMÍSTĚNÍ ELEKTR OMĚR OVÉH O ROZVÁDĚ ČE 5.1 Nová odběrná místa rozvaděč: musí být umístěn tak, aby byl obsluze trvale přístupný i v době nepřítomnosti zákazníka musí mít střed elektroměru ve výšce 1000–1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu v případech, kdy je v jednom rozvaděči umístěno více elektroměrů (spínacích prvků) nad sebou uvnitř objektu, mohou být jejich středy ve výšce 700–1700 mm od podlahy spodní hrana rozvaděče musí být minimálně 600 mm nad úrovní podlahy nebo definitivně upraveného terénu. S ohledem na místní klimatické podmínky může být rozhodnuto pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., i o jiné výšce umístění nelze-li je umístit na vnější stranu objektu (např. při odběru pro čerpadlo vody), musí být osazen do pilíře měření co nejblíže místa připojení k DS nn v místě veřejně přístupném a musí být dostatečně chráněn před vlivy prostředí a mechanického poškození nesmí být osazen do společných skříní s plynoměry. Výjimku tvoří sestavy skříní pro tento účel schválené před elektroměrovým rozvaděčem, elektrorozvodn ým jádrem nebo elektroměrovou deskou musí být volný prostor o hloubce a šířce minimálně 800 mm, umožňující úplné otevření dvířek, s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným terénem k bezpečnému provádění obsluhy a prací v atypických případech pracovníci ČEZ Distribuce, a. s., určí způsob připojení a umístění měření odběru elektřiny Bytové domy: elektroměrové rozvaděče a elektrorozvodn á jádra se umísťují na chodbě nebo na podestách schodiště. Nad ramenem schodiště se umísťovat nesmí. Elektroměry mohou být též v podzemním podlaží v prostorách s normálními vlivy dle příslušných technických norem. Rodinné domy: Elektroměrový rozvaděč se umísťuje do pilíře nebo na vnější stranu objektu tak, aby byl přístupný k provádění prací vždy z veřejně přístupného místa. Otevírání dvířek elektroměrovéh o rozvaděče musí být umožněno z vnější přístupné strany pozemku. Chatové a zahrádkářské osady, řadové garáže: Elektroměry se umisťují pro několik objektů (zákazníků) v jednom elektroměrovém rozvaděči instalovaném co nejblíže k místu napojení na DS nn tak, aby byl tento rozvaděč přístupný vždy z veřejně přístupného místa. Každé odběrné místo musí být měřeno samostatným měřicím zařízením. Provozovny a obchody: Umístění elektroměrovýc h rozvaděčů stanoví pracovníci ČEZ Distribuce, a. s. individuálně podle charakteru odběrného zařízení, avšak tak, aby byl tento rozvaděč přístupný vždy z veřejně přístupného místa. Občanská vybavenost s více zákazníky (obchodní střediska, domy služeb, hospodářské pavilony apod.): Elektroměry se doporučuje soustředit do jednoho místa k tomu účelu vybaveného (např. energetické centrum, rozvodna nn apod.) a vždy volně přístupného z vnitřního veřejného prostoru. Nikde nic o hranici..... Pánové co situace: Elektroměr umístěný na fasádě. Udělá se dodatečně zateplení, odběratel bude chtít přes elektroměrák osadit například nerezová dvířka, takže rozvaděč bude cca 10cm utopen. Bude to taky problém? Ten případ je v podstatě stejný...... Není, čistě jen tak mimo: v připojovacích podmínkách podmínka rovná plocha před rozvaděčem 800x800mm?  O schodech tam není ani zmíňka. Pak tam žádný betonový základ pro plot být nemůže, ani plot či jiné zařízení sloužíci k zabezpečení vniku na pozemek.... Elektroměrový to fakticky vyhodnotil správně.  Ale je... Viz. výše
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 07.06.2013, 06:45 » |
|
Bych použil jeden text, i když autora nějak extra v lásce nemám, tak tato slova jsou velice pravdivá: Předpis je předpis, v*l zůstane v*lem, zákon je zákon, ale život jde kolem..
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 07.06.2013, 09:18 » |
|
Ale nehledají problém tam, kde není, ale faktem je, že toto by mi nejspíš taky neprošlo. Ono těch 80 cm rovné plochy tam prostě není, co si budem vykládat, ten schod tam z té podezdívky tam prostě je (nebo byl, chcete-li). Další věc je, že jak už někdo tady správně řekl, ten rozvaděč měl přijít správně usadit do podezdívky tohoto plotu a ne za ni. Ono správná výška nad terénem se bere ze strany PŘED rozvaděčem, tedy z montážní strany, a ne takto, jak to bylo usazeno na obrázku. Takže bych chápal, že měl technik výhrady. Tady bych prostě hnal montéra k nápravě, pokud by to neprošlo. Nehledě na to, že až budou třeba v zimě prohrnovat chodníky kolem plotu, celý rozvaděč bude pod sněhem  Super, zvlášť když vypadne hlavní jistič  Dál, ano elektroměry a HDO se nesmí od tohoto roku montovat za kryt, upozorňovali na to ČEZáci předem už dávno, už i v připojovacích podmínkách z roku 2011, konkrétně platná změna k 1.4. téhož roku. Stačí pozorně číst. Stávající odběry a odběrná místa zůstavají zachovány do doby rekonstrukce, ČEZ nesmí nutit ani nařizovat rekonstrukci odběrného místa jako takového. Při pravidelných výměnách elektroměrů nebo spínačů HDO se toto neřeší, jiná věc ovšem je, pokud zásah do odběrného místa vyvolá sám zákazník (výměna kabelu do bytu/domu, změna jističe, příprava pro HDO apod.), zde je pak potřeba uvést odběrné místo do stavu dle platných PP.
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|