Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Může distributor připojit jinou parcelu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může distributor připojit jinou parcelu?  (Přečteno 3844 krát)
AliceB
« kdy: 28.08.2023, 11:34 »

Požádali jsme (ČEZ) o připojení stavební parcely, žádost schválili. Projekční firma poslala smlouvu o smlouvě budoucí s přiloženým výkresem (kvůli věcnému břemeni). My chceme připojit parcelu 1137/1, je možné, že mi připojí jinou parcelu a dál si to mám zařídit sama?
Budoucí soused (parcela 1137/2) žádal o připojení a nějaký měsíc dřív a tak jsme se domnívali, že se jedná o jeho připojení, ale teď jsme byli upozorněni, že tohle je pro nás všechny. Parcela 1137/4 je napůl naše a napůl právě připojovaného souseda.
Nechci si táhnout 30 m (délka 1137/4) sama na své náklady a připadá mi zvláštní, že by mi připojili jinou parcelu jen proto, že je z části také moje, přičemž schválená žádost se týká jiné parcely.


* IMG_20230828_111528.jpg (1442.59 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 308 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 28.08.2023, 13:45 »

Tady vám asi nikdo neodpoví.....M usíte se kontaktovat s ČEZem.
Jak to mají namyšleno.
Měli by vám napsat připojovací podminky-jak se a čím, okdud připojit!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.08.2023, 14:15 »

Jinak je naprosto běžné, že ČEZ provede přípojku do  jedné HDS na hranici obou parcel a je na vás
kam si instalujete pilíř s měřením (ovšem jistě do oplocení).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.08.2023, 14:24 »

Pokud byl schválený a přijatý projekt a výkres na jiné místo, než se nyní přípojka nachází, tak reklamovat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Alice Bohatá
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.08.2023, 14:50 »

Jinak je naprosto běžné, že ČEZ provede přípojku do  jedné HDS na hranici obou parcel a je na vás
kam si instalujete pilíř s měřením (ovšem jistě do oplocení).

No ale to potom musím tu část mezi pilířem s měřením a HDS vybudovat na své náklady?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Alice Bohatá
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.08.2023, 14:53 »

Pokud byl schválený a přijatý projekt a výkres na jiné místo, než se nyní přípojka nachází, tak reklamovat!

Toto je první výkres který vidíme, nám byla zatím pouze schválena žádost o připojení (tedy, že kapacita je a připojí nás) a já teď nevím, zda chtít, aby dotáhly vše až na hranici našeho stavebního pozemku nebo jak to řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.08.2023, 15:22 »

Soused zažádal, mašinerie se rozjela a vypadl projekt. Do toho přišla vaše žádost o připojení a protože SS200 kdesi na hranici pozemku ve vašem vlastnictví je, vzniklo přípojné místo.

A že je skříň kde je, souvisí s mnoha faktory, zejména věcná břemena a dále topologie sítě a náklady na přípojku.
Smyčkovat 60m 120AYKY kvůli jednomu odběrnému místu, není pravděpodobně rentabilní, navíc vedení kabelů přes soukromé pozemky s více majiteli, je v dlouhodobějším horizontu problematické. Tedy se zasmyčkováním bych nepočítal.
Legislativně je pilíř na hranici vašeho pozemku už nyní, takže vyvinout nějaký tlak na distributora můžete, třeba budete mít štěstí.
Ale úplně nejdřív se podívejte do vyjádření, které vám dal distributor a kde je určené místo připojení.
Dokud je to jen ve fázi někdo něco povídal, těžko něco řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.08.2023, 16:23 »

Komu patří ta parcela č. 1377? Obci?
Distributor půjde logicky cestou nejmenšího odporu, tj. pokud p.č.1377 je obecní pozemek, tak na něm nemá problém získat věcné břemeno. SS200 prdne na pozemek souseda, protože tento rozvaděč (skříň) bude sloužit i pro něj (tj. soused je nemůže vyfuckovat). Dál, na další parcely, už prostě nemá distributor logicky zájem se hrnout, notabene, když následná sousední parcela č. 1337/4 je už napůl vaše. Pro něj nerozhoduje, zda cele, napůl nebo jen z 1/128iny. Máte na ní podíl, tak je prostě vaše.
Pochybuji, že distributora ukecáte, pro něj je nevýhodné a z pohledu dlouhodobého rizikové, pokládat sítě do pozemků ve vlastnictví fyzických osob.
HDV si budete muset z té SS200 udělat sama.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Alice Bohatá
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.08.2023, 21:59 »

Komu patří ta parcela č. 1377? Obci?

Obecní je jen z části, z další části je státu a pak souseda a náš.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 29.08.2023, 08:40 »

A proč to řešíte, když jste Bohatá?  angel

Promiňte, nemohl jsem si odpustit malý vtípek  poklona

Pravděpodobně už půjde o vaši investici. Povinností distributora to s největší pravděpodobnos tí bude jen k těm pojistkám. Nejlepší na tom je, že vy si to zřídíte na svoje náklady a pak to předáte do majetku distributora. Jeho "pravomoc" totiž sahá všude tam, kde jde o neměřenou část. Tedy zjednodušeně řečeno.
Nicméně doporučuji kontaktovat vašeho distributora a nejprve si od něj zjistit všechny podrobnosti toho připojení. Pak to teprve můžete řešit dál. Nyní nemáte v ruce nic oficiálního a tedy není nic k nějakému řešení a my se zde pouze dohadujeme o tom jak by to mohlo možná být.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.08.2023, 08:57 »

Nejlepší na tom je, že vy si to zřídíte na svoje náklady a pak to předáte do majetku distributora.

Jste si jist, že HDV coby instalace se předává do provozování distribuci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.08.2023, 22:38 »

Jste si jist, že HDV coby instalace se předává do provozování distribuci?

Ba právě naopak. V případech (a jsou i takové),  kdy součástí stavby je nová instalace nebo výměna HDV, ČEZ zhotoví nové HDV na své náklady a s revizí převede do vlastnictví odběratele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.08.2023, 22:41 »

V případech,  kdy součástí stavby je nová instalace nebo výměna HDV...

Aby nevznikla nějaké mýlka, samozřejmě mám na mysli stavbu, jejímž investorem je ČEZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.08.2023, 09:39 »

Není "pes" zakopán v zákoně č. 458/2000 Sb.?
Citace
§ 45 Elektrická přípojka
(2) Elektrickou přípojku nízkého napětí zřizuje na své náklady
b) mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu, je-li její délka do 50 m včetně, provozovatel distribuční soustavy,
c) mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu, je-li její délka nad 50 m, žadatel o připojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.08.2023, 09:48 »

Není "pes" zakopán v zákoně č. 458/2000 Sb.?

I kdyby šlo o nezastavěné území, délka vedení přípojky pro p.č. 1137/1 není nad 50m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 30.08.2023, 10:05 »

No pokud připojení souseda v tuto chvíli ještě fyzicky neexistuje (viz žádal nějaký měsíc dříve),  pak bych to zas tak kategoricky netvrdil ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.08.2023, 11:56 »

No pokud připojení souseda v tuto chvíli ještě fyzicky neexistuje (viz žádal nějaký měsíc dříve),   pak bych to zas tak kategoricky netvrdil ...

S největší pravděpodobnos tí se dá předpokládat, že spojky budou situovány přibližně ve stejném místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.11.2023, 11:08 »

Distribútor vybudoval prípojkové zariadenie - odbočenie z DS dvomi spojkami káblom skriňou SR...  etc v zmysle zákona do 30 grátis. Toto je je jeho zariadenie. Vaše zariadenie začína vývodom z poistkových spodkov rozvodnej skrine  a je to odberné zariadenie a  je to váš majetok. V pripojovacích podmienkach to určite budete mať napísané. Tých 30 m od rozvodnej skrine k vašej parcele je vašich . Sú to vaše náklady a váš majetok ČEZ s tým nemá nič spoločné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100