Vladimír Rybár
Neverifikovaný uživatel @3
 
Offline
|
 |
« kdy: 09.04.2016, 18:52 » |
|
Plánujeme pripojenie dvoch záhradkárských osád (cca 250 záhradiek).
V žiadosti o pripojenie sme uvažovali dve odberné miesta (pre každú osadu jedno) 3x80A. Najväčší odber v každej osade bude čerpadlo na úžitkovú vodu ( v každej osade 10kW), čerpadlo beží v sezóne približne dva krát do dňa. Každý pripojený používateľ bude mať istič 1x16A (schvalene predpisy záhradkárov - vyvarovanie sa pripájania ťažkých strojov, napr. ak by si chcel niekto zhotoviť dielnu) každú tretiu záhradu bude k dispozícií aj 400V zásuvka s hodinami pre príležitostné pripojenie spotrebičov (miešačka,...) . Takže primárny účel je hlavne osvetlenie, malé ručné nástroje, gril, a nejaká ta zásuvka do chaty(rádio, malé chladničky, nabiť mobil, tv).
Chcel by som sa vás opýtať aká je približná cena takéhoto pripojenia do siete. Pripojenie na nn v danom mieste nieje k dispozícií, bude sa treba pripájať na sieť vn vzdialená asi 700m.
Zaujímala by ma hlavne čiastka distribučný transformátor na stĺp (asi 160kVA) a stým spojené náklady(projekt, realizácia, stĺp , ...). Nepotrebujem podrobné cenové kalkulácie, ale skôr rady od ľudí čo takéto pripojenie už realizovali, že aká bude orientačná cena kam sa to až môže vyšplhať.
Čiastky za rozvody nízkeho napätia po osadách si viem spočítať aj sám, takže zaujíma ma čisto cena pripojenia, transformátoru (stĺp, vedenie 700m), paušálne poplatky a k tomu spojené náklady až po hodiny nn 3x80A. Momentálne čakáme na vyjadrenie elektrárni na žiadosť na pripojenie.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2016, 08:27 » |
|
Zaujímala by ma hlavne čiastka distribučný transformátor na stĺp (asi 160kVA) a stým spojené náklady(projekt, realizácia, stĺp , ...). Cena za trafo může být různá....podle výrobce může být cena až 3 násobná oproti jinému výrobci..... Dá se sehnat trafo z druhé ruky za poměrně dobrý peníz i s revizí! Cenově hodně levné! Čiastky za rozvody nízkeho napätia po osadách si viem spočítať aj sám, takže zaujíma ma čisto cena pripojenia O tom pochybuji, když nemáte projekt!  Pokud budete roztahovat nn po osadě, rozvodné závody vám pěkně zamotají hlavu, aby to bylo podle jejich představ!Jinak to nepovolí i když se budete stavět na hlavu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Vladimír Rybár
Neverifikovaný uživatel @3
 
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 10.04.2016, 11:38 » |
|
To že cena za trafo môže byť rôzna je mi jasné. Ale rád by som počul od skúsenejších nejaký odhad v akom intervale sa môže táto cena pohybovať iba pre orientáciu - 500 000Kč ? 1 000 000 Kč ? O tom pochybuji, když nemáte projekt!  Pokud budete roztahovat nn po osadě, rozvodné závody vám pěkně zamotají hlavu, aby to bylo podle jejich představ!Jinak to nepovolí i když se budete stavět na hlavu. Osobne som si myslel že závody nebude zaujímať nič čo bude ďalej ako meranie na prívode 3x80A. Všetko od týchto svoriek ďalej bude majetkom záhradkárov, takže aj faktúry budú chodiť organizácií. Fakturácia jednotlivým záhradkam bude prebiehať formou zmlúv medzi záhradkarmi a organizáciou. A čo sa týka kalkulácie , samozrejme zatiaľ nemáme projekt, kedže ešte stále čakáme na vyjadrenie elektrární. Ale myslím si že spočítať ORIENTAČNE cenu káblu, nadprúdových ochrán, svoriek, rozvádzačov , hodín, atd, atd dokážem. Myslím si že v škole som sa dostatočne naučil používať Sichr, Verox, ... , dimenzovanie káblov z hľadiska oteplenia, úbytku napätia, impedancie poruchových smyčiek,.... Samozrejme sa týmto nepovyšujem na funkciu projektanta(mám §6) a určite ho budeme kontaktovať. Celkovo prečo som zakladal toto vlákno bolo to, že peniaze sú pre ľudí až na prvom mieste a každý sa pýta koľko to bude približne stáť v prípade súhlasu elektrární.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Vladimír Rybár
Neverifikovaný uživatel @3
 
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 10.04.2016, 20:27 » |
|
Toto je cesta do pekla, napady ako trojfazova zasuvka v kazdej tretej zahrade a rozuctovanie spotreby z jedneho centralneho odberu. Budu neustale hadky kto na koho doplaca a ci je to spravne rozuctovane.
Každý odberateľ bude mať vlastné hodiny (zaplombovane), takže zaplatí toľko čo minie plus straty vo vedení a poplatky sa delia rovným dielom. Tiez spolocne cerpadlo na vodu, zacnu hadky kto viac polieva ... Skoncite na sude a zahradu predate kvoli narusenym vztahom.
S týmto taktiež problém nieje... Jedná sa o záhradkársku osadu kde si ľudia určujú pravidlá. Väčšina stále súhlasí s tým, že sa ponechá takýto stav oproti nákladom spojenými s vodomermi na úžitkovú vodu...
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Oliver Mička

Offline

Automatizácia
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 11.04.2016, 01:00 » |
|
Každý odberateľ bude mať vlastné hodiny (zaplombovane), takže zaplatí toľko čo minie plus straty vo vedení a poplatky sa delia rovným dielom. S týmto taktiež problém nieje... Jedná sa o záhradkársku osadu kde si ľudia určujú pravidlá. Väčšina stále súhlasí s tým, že sa ponechá takýto stav oproti nákladom spojenými s vodomermi na úžitkovú vodu...
TAKÉMUTO RIEŠENIU BY SOM SA VYHÝBAL  Presne takýmto spôsobom to majú vyriešené v jednej záhradkárskej osade tu v mojom okolí. Jeden centrálny elektromer napísaný na organizáciu a ďalej rozvod po chatkách --- celé zle!!  Večné problémy pri sčítaný a vyúčtovaní a hádky o koruny/dnes euro-centy. A k tomu ešte aj: - problémy so zle navrhnutými káblami (ayky-j 4x10 a 4x16 -prechodové odpory a impedancia slučky vychádzali veľmi zle  ) - problémy s odčítaním stavu elektromera ( poniektorý tam chodily iba 2-3x ročne iný zase záhadne pri odpisovaný tam zrazu neboli i ked pre minutou vonku fajčily) - zistené zásahy do elektromerov ( porušene plomby i keď "naoko" sa zdali v poriadku) - atď.. bolo toho dosť. Keď som im navrhol nechať si na celú záhradkársku oblasť vypracovať projekt včetne všetkých prepočtov a vlastného transformátora ( popri záhradkách vedie vzdušna vn 22kV ) tak na ma hneď všetci valili veľké oči "že načo takto dráhe riešenie pre pár záhradiek" ....
|
|
|
Zaznamenáno
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
Oulik
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 11.04.2016, 04:43 » |
|
Pokud jste požádali o připojení na straně nn (distribuční trafo), tak počkejte na vyjádření distributora. Ve smlově, kterou vám předloží, bude částka, kterou se budete podílet na provedení přípojky vn, osazení trafa, atd. Kompletní přípojku až po přípojkovou skříň včetně projektu si řeší distributor, po vás bude chtít jen uhradit odpovídající částku dle smlovy. Bez podepsání smlouvy nic dělat nebude. Pokud jste požádali o připojení na straně vn, tak bez vyjádření distributora vám stejně cenu nikdo neřekne, protože neví jaké budou podmínky připojení.
Jedno měření na celou osadu je cesta do pekel. Jak jde o peníze, veškeré předešlé dohody jdou stranou. Až Máňa zjistí, že Pepa vedle platí míň, přestože ho viděla několikrát s připojenou míchačkou atd. tak za chvíli bude celá osada rozhádaná. Do toho někteří nebudou chtít zaplatit, někdo si něco upraví, ...
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 11.04.2016, 06:09 » |
|
Nejpodstatnějš í částkou bude zřejmě trafostanice s vn přípojkou. Počkejte si na vyjádření distributora, nechte zpracovat projekt a pak se můžete ptát na cenu a dumat nad dalším. Osobně předpokládám, že po shlédnutí ceny, většina zahrádkářů nebude souhlasit. a celý projekt půjde do kopru. kdyby přece jen ne, nechápu k čemu vám bude orientační cena, která se může pohybovat ve velmi širokém rozmezí, když nemáme dostatečné vstupní údaje. 1-Návrh-žádost (zde se dozvíte podmínky distributora  ) 2-Projekt 3-Cenová nabídka4-realizace 5-revize Dotazy mají smysl až od položky 2 a dále, protože nám nejsou známi místní podmínky a požadavky místního distributora. Prozatím je to ztráta času na obou stranách.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 11.04.2016, 07:00 » |
|
Osobně předpokládám, že po shlédnutí ceny, většina zahrádkářů nebude souhlasit. Trochu si vzpomínám na předělání přípojky RD na betonový sloup. (stavba nového RD) a cena za posunutí o 4 metry a doplnění sloupem tuším že došla cena kolem 80000.-Kč! Je to už 8 let.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|