Jaroslav Vodolán
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 06.04.2009, 15:14 » |
|
Na chalupě na Vysočině chceme rekonstruovat stávající ÚT (kotel pevné palivo) na elektrokotel (Dakon 14 kW). Elektroměrový rozvaděč je venhu na stodole, od něj vede vnitřkem stodoly v kovové trubce původní cca 15 m dlouhý kabel AYKY 4x16 k podružnému rozvaděči na chalupě (v chalupě dále vše nové v mědi). Nyní budu chtít připojit od firmy elektrokotel do tohoto podružného rozvaděče cca 2,5 m kabelem CYKY 4x4. Bude to vyhovující a nebo se mi může stát, že po mě někdo bude chtít AYKY kabel vyměnit za CYKY 4x6 resp. 4x10. Elměrný rozvaděč je připojený na kabelový rozvod CYKY 4x10. PS. V diskuzi již to bylo a tak jenom pro potvrzení, předpokládám správně, že pro ovládání stykače pro kotel od HDO bude vyhovovat kabel CYKY Dx1,5? Díky za radu. J.V.
|
|
|
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 06.04.2009, 16:37 » |
|
V kabelu AYKY 4x16 není problém. Ten je ve Vámi uváděném kabelu CYKY 4x4, je třeba 5 žilový. Vše pochopitelně při správném jištění.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 06.04.2009, 16:45 » |
|
kabel vyhovovat bude ale bylo by lepší vyměnit za kabel cyky 5x10mm2 cyky5x10mm2 přenese 50a
Co vás vede k této výměně? Proč kabel CYKY-J 5x10mm2? TO Vodolán: samozřejmě, že po vás nikdo nebude chtít, abyste vyměnil kabel AYKY 4x16mm2 za CYKY 4x10mm2, pokud se s hlavním jističem vejdete do únosných mezí tohoto kabelu. Neznáme velikost vašeho stávajícího jističe u elektroměru, příkon používaných spotřebičů u vás na chalupě atd. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že se vám díky kotli navýší " ampéráž" o cca. 20A při jeho plném výkonu. Viděl bych to na konzultaci s projektantem přímo na místě.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 06.04.2009, 18:23 » |
|
Co vás vede k této výměně? Proč kabel CYKY-J 5x10mm2?
I když dimenze stávajícího kabelu AYKY vyhovuje, také se přikláním k názoru, vyměnit stávající kabel AYKY 4x16 mm2, který je na dolní hranici přípustnosti, za nový, CYKY 5x10 (16) mm2.  Proč?  No Pavle protože je to správné řešení, a dále proto, že lze předpokládat stáří kabelu na cca 40-60 let. Délka přívodu 15 není zas tak nepřekonatelný a složitý problém. Ty víš, že jsem tvrdým zastáncem rozdělení vodiče PEN na PE a N co nejdříve to jde, a tím si zajistit čistý bezproudový uzemňovací přívod PE vodiče do chalupy.  PS: O dalších mnoha výhodách rozdělení vodiče PEN na PE a N se zde nebudu rozepisovat.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
HELIOS
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 06.04.2009, 19:11 » |
|
No moc v pohodě 5x4 na 18 KW není.
|
|
|
|
|
|
HELIOS
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 06.04.2009, 19:29 » |
|
5x4 mm unese 25a
No právě. A kolik ampér si veme 18KW kotel? minimálně 25A a to se držím při zemi. A pokud by bral jen 25A,tak za chvíli jistiš půjde k ledu...
|
|
|
|
|
HELIOS
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 06.04.2009, 20:17 » |
|
Ok. Na 14KW 5x4 stačí ale na 18 už nestačí. Souhlas 
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 06.04.2009, 20:19 » |
|
I když dimenze stávajícího kabelu AYKY vyhovuje, také se přikláním k názoru, vyměnit stávající kabel AYKY 4x16 mm2, který je na dolní hranici přípustnosti, za nový, CYKY 5x10 (16) mm2.  Proč?  No Pavle protože je to správné řešení, a dále proto, že lze předpokládat stáří kabelu na cca 40-60 let. Délka přívodu 15 není zas tak nepřekonatelný a složitý problém. Ty víš, že jsem tvrdým zastáncem rozdělení vodiče PEN na PE a N co nejdříve to jde, a tím si zajistit čistý bezproudový uzemňovací přívod PE vodiče do chalupy.  PS: O dalších mnoha výhodách rozdělení vodiče PEN na PE a N se zde nebudu rozepisovat. Štefane, tímto si mě ale vůbec nepřesvědčil o tom, že je to nutné. Předpokládané stáří je jedna věc a zjištění skutečného stavu přímo na místě druhá. Tazatel se ptal, jestli bude kabel vyhovující a já mu odpověděl, že ano za podmínek, které jsem mu napsal do mé předešlé odpovědi.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Radek Kroutil

Offline

OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 06.04.2009, 22:18 » |
|
Taky bych se přidal s troškou do mlýna  Když to vede stodolou pouhých 15m, nová elektroinstala ce na chalupě... Nebylo by lepší x letý kabel vyměnit za nový, měděný? Práce je to na chvilku a pak mít tu jistotu....  Ps: stejně tam musíte ještě natáhnout ovládání z HDO...
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 06.04.2009, 22:58 » |
|
Také se přikláním k výměně kabelu a to i přes vyhovující původní kabel. 15m není mnoho a pokud navíc budete přidávat ještě ovládačku (kabel od HDO) tak je to při jedné práci a Vy budete mít větší klid a elektroinstala ci o kousek bezpečnější. A k tomu kotli bych doporučil raději 5J x 6 mm2. SIce stačí i podle výrobce 4mm2, ale tam nejsou brány v potaz způsoby uložení a délka vedení kabelu. Slabší kabel se chová jako spotřebič a nakonec, přez počáteční úsporu peněz, se může na konci dost prodražit. Takové rozumné minimum je podle mne k elektrokotli tohoto výkonu 5J x 6mmm2 CYKY. http://www.dakon.cz/user_data/cms/soubory/00043/daline_n.pdf
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Hugo K.

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 10.04.2009, 13:49 » |
|
a ke kotly cyky 5x4mm2 tento vám bude stačit v pohodě i na 18kW
Fuj!
|
|
|
|