« kdy: 06.11.2007, 20:00 » |
|
Dnes nám montéři z Čez vyměnily skříňku s pojistkami a vedení od drátů k ní. dráty elektrického vedení jsou na konzoli kterou máme ve štítě našeho domu a od té konzole nějaké 3 metry dolů byly pojistky. Stará skřínka už byla úplně zrezlá a dráty v ní zoxidované tak že už nešla jedna fáze. Je pravda že mne Čez překvapil svým přístupem, protože do půl hodiny po nahlášení poruchy byl na místě technik a druhý den ráno to celý vyměnili, bez řečí a bez peněz. Ale taky mne překvapilo, ře přívodní kabely jsou hliníkové ?? A taky tam nejsou pojistky ale nějaké bílé "kvádříky" na 32A. Je "košer" že tam dali ty hliníkové dráty ?
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 06.11.2007, 21:09 » |
|
V distribučních sítích se hliníkové vodiče používají takřka výhradně. Ale není zapotřebí se toho obávat, všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů se týkají hlavně vodičů slabších průměrů. Od průřezu 16 mm2 (menší průřez se u hliníkových vodičů v podstatě už ani nesmí používat) je už situace celkem dobrá.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 07.11.2007, 18:06 » |
|
Z koznole do pojistkové skříně se ani nedávájí Cu vodiče nebo se pletu ? Pane Hasala , píšete takřka výhradně ... někdy se používají Cu ?
|
|
|
|
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 07.11.2007, 18:41 » |
|
Al na svodech má i tu výhodu, že se snadněji napojuje na AlFe vodiče vedení. Jinak je možno občas spatřit i Cu vedení, třeba staré instalace na venkově. Je pravdou, že za stejnou cenu může být Al odhadem o stupeň výše dimenzován. Další pravdou je, že se s Al na větších průřezech lépe pracuje.
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 07.11.2007, 18:56 » |
|
To Pavel Zdeněk: Lépe pracuje , máte na mysli že Al vodič má lepší ohebnost ve stejnym průřezu ? Jsem myslel že je to hlavně kvůli financím .
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 07.11.2007, 19:30 » |
|
To Pavelka :
No, moc vidět to není, ale občas něco takového vyskytne ... Jde hlavně o relativně krátké trasy, kde je zapotřebí přenést velký výkon. Z měděných vodičů někdy bývají např. propoje z tranformátoru do distribučního rozvaděče, přímé propoje mezi transformátory atd. Na přípojkách (v neměřených částech) může být měděný kabel mezi přípojkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem. Např. typická přípojka nn pro RD (jistič před elektroměrem 3x 25A), připojená ze sloupu venkovního vedení vypadá na JM asi takto : Ze sloupu, z vodičů venkovního vedení, je připojen kabel AYKY 4Bx 16 do plastové přípojkové skříňky, umístěné na sloupu, cca 3 m nad terénem. Ve skříňce jsou umístěné pojistky 32 nebo 35A. Ze skříňky je kabelem CYKY 4Bx 10, uloženým v zemi, připojen přívod pro elektroměrový rozvaděč. Na sloupu je kabel uložený v pozinkované trubce.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 07.11.2007, 21:25 » |
|
Samozřejmě, primární důvod pro používání hlihíkových vodičů je cena 
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 07.11.2007, 23:24 » |
|
Al vodiče na přípojkách se používají proto, že měděné vodiče by s materiálem vrchního vedení tvořili článek, který by velice rychle spoj poškodil. FeZn bez CupAl podložek by byl čstým zdrojem poruch.FeZn a Al materiál tento článek netvoří tak, že na přívody z vrchního vedení se téměř výhradně používají Al vodiče. (Záleží na materiálu vrchního vedení)
|
|
|
|
|