Pokud je skutečně přívod 3f , tak nejelegantnějš í bude nahradit v kuchyni 3F zásuvku ( nebo připojovací krabici ) třemi samostatnými zásuvkami 230V/16A a v rozvaděči vyměnit 3F jistič za 3x samostatné jističe 16A ( není podmínkou )
Pokud by toto udělal, jednalo by se o sdružený obvod dle ČSN a muselo by se dodržet:
ČSN 33 2000-5-52/520.N4.3 : Dva nebo tři jednofázové obvody stejného charakteru (např. 2 nebo 3 světelné obvody) s krajními
vodiči rozdílných fází lze sloučit do sdružených obvodů se společným středním N a ochranným PE nebo
jen s PEN vodičem za těchto podmínek:
a) střední, ochranný a PEN vodič se dimenzuje jako fázový nebo krajní vodič; kromě toho musí být
splněno ustanovení 546.2 ČSN 33 2000-5-54;
b) spotřebiče mají být připojeny tak, aby jednotlivé fáze sdruženého obvodu byly stejně zatíženy;
c) pojistky nebo jističe vedení musí být v rozvaděči seskupeny do trojic, které patří témuž sdruženému
obvodu, přičemž je nutno, aby v rozvaděči byly jednotlivé obvody (pojistky, jističe) označeny trvanlivým
a čitelným štítkem, na kterém kromě označení jednofázového obvodu je nutno uvést označení sdruženého
obvodu;
d) všechny vodiče sdruženého obvodu až k rozbočení na jednofázové odbočky musí být ve společném
několikažilové
m vodiči nebo kabelu; jsou-li z jednožilových vodičů, musí být tyto vodiče ve společném
obložení (trubce, dutině apod.);
e) do sdruženého obvodu musí být vřazen přístroj (spínač, jistič, stykač apod.), jímž lze vázaně vypnout
všechny krajní vodiče sdruženého obvodu a teprve za tímto přístrojem je pak možno vypínat
jednotlivé fáze;
f) odbočování u jednotlivých fází sdruženého obvodu lze provést v jedné krabici (rozvodce).
Hlavně odstavce c) a e). Je otázka, zda je v rozvodnici dost místaMoje rada zní: vyměňte třífázový jistič za jednofázový a připojte na něj jednu fázi, kterou zapojte do trouby. Ty dva vodiče máte jako rezervu