Autor Téma: Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?  (Přečteno 14616 krát)
hrasek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.05.2021, 09:17 »

Při rekonstrukci kuchyně dochází k výměně planového sporáku za indukční desku. Elektroinstala ce se dělá komplet nová.
Nyní ve fázi "plánování okruhů".
Pro indukční desku bude použit 3fázový okruh na samosatném jističi 16A.
Dle norem se domnívám že již dnes není nutné mít nad linkou vyvedenu sporákovou kombinaci (3f vypínač).
Zvažuji tam dát ABB spínač trojpólový jakožto součást "Tango" 5-ti rámečku kdy by byly 4 zásuvky a 5. pozice by byl vypínač pro indukční desku.
Další možnost dát tam klasický vypínač a okruh nahazovat stykačem v rozvaděči.
Řeším to čistě z důvodu případného vypínání indukční desky v době nepotřeby.
Přijde mi takové divné mít indukční desku trvale pod napětím když reálně se bude vařit jen malý zlomek dne.
Myslíte že má z hlediska životnosti indukční desky smysl vypínat přívod napájení?
Výpadek času hodin na desce nevadí, deska má dětskou pojistku takže toto také není důvod vypínání.
Jde čistě o normu (domnívám se že sporáková kombinace by nutná nebyla) a "mít možnost" přívod pro indukční desku dle uvážení vypínat.
Co myslíte, má to smysl?

Případně tu byl ještě nápad udělat (na jiném místě) nad linkou kde budou 4 zásuvky sestavu 4 zásuvky + vypínač pro tyto 4 zásuvky.
V zásuvkách bude rychlovarná konvice, toustovač.
Když se na déle odjíždí z domu, mám ve zvyku spotřebiče ze zásuvek vytahovat.
Toto by řešil vypínač.
Vypínač by se nevypínal při provozu spotřebičů, takže opalování kontaktů by se nedělo.
Nicméně při provozu by přes něj mohlo téct klidně i 10A.
Není to něco porti něčemu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.05.2021, 23:34 »

Víc než norma může být vyjádření výrobce, jestli požaduje možnost vypnutí...

Pokud ano, je to na rozumné posouzení kde je jistič, jestli je dobré jej považovat za dostatečně přístupnou možnost pro vypnutí
(asi bych za to nepovažoval jisté paneláky v jenom předměstí Plzně, kde je rozvaděč dokonale zažitý v technické místnosti  Neřeknu )

A pokud jde o citlivou elektroniku v řídících obvodech indukční desky, můžete to vypínat, nebo můžete nechat navrhnout takové ochrany proti přepětí, aby byla minimalizována pravděpodobnos t poškození. Nejde jen o blesk, i takové špičky  při spínání a rozpínání různých zátěží se časem podepíší na životnosti polovodiče...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.05.2021, 11:16 »

Vyjádření a požadavky výrobce jsou vždy na prvním místě, proto se řiďte především tím, co máte uvedeno v návodu.
Pokud toto není v návodu uvedeno, kontaktujte výrobce (dodavatele) o závazné stanovisko k připojení jeho výrobku. Od všeho se pak bude samozřejmě odvíjet případná reklamace výrobku v záruční době.
Spousta zákazníků dojela např. na zapojení desky (sporáku) "sousedem co to umí".
Chybělo potvrzení zapojení odborníkem.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 30.05.2021, 16:50 »

Jednak to co píší kolegové...... .
U dnešních sporáků nebo indukčních desek je vypínání "sporákovkou" zastaralé!

Moderní sporáky a indukční desky mají hodiny, nastavení různých forem vaření, při vypnutí vše zmizí a je nutné nové zdlouhavé nastavování, nejmodernější  desky mají upgrade SW přes WiFi a dlaší ,   které potřebují stálé napájení.

Takový spotřebič musí být zapojen na samostatný jistič se samostatným vedením z rozvaděče ,  proto při opravě, dovolené ,delší nepřítomnosti a dalších situacích si ho jím můžeme vypnout bez problémů!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.05.2021, 18:49 »

Sú i návody kde chce výrobca vypínanie do 2m..a u laikov som ešte nevidel žeby napr. v predajni študovali návod na zapojenie (a rozumeli mu..majú celkom iné priority),  ....toto rieši až elektrikár na mieste,..

Alebo napr. aj taká veta "Pokiaľ zariadenie nepoužívate odpojte ho zo siete" môže poctivému laikovi dosť znepríjemniť bezpečné používanie..

A v návode môže byť aj požiadavka na prístupnú zásuvku 230V...

Ono tie návody su dosť nejednotné na to, že sa oplatí byť dopredu pripravený na všetko...teda aspoň keď sa zákazník nechce nechať od výrobcu obmedzovať pri slobodnom výbere šporáka stavom svojej EI, alebo po kúpe rovno začať sekať....

Mne prídu niektoré strikné požiadavky od výrobcov dosť divné, a viem si predstaviť že by pre bezpečnosť laikov stačilo aj pripojenie len podľa platnych noriem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 30.05.2021, 20:18 »

Sú i návody kde ...

Nepochopil jsem, co jste nám chtěl svým příspěvkem sdělit.

Při rekonstrukci kuchyně .........

Jak psali kolegové, návod výrobce je předpis vyšší právní síly, tedy co píše norma, je až na dalším místě. Pokud v návodu bude požadavek na vypínač, měl by jste ho instalovat. Ovšem pokud máte hned za rohem v chodbě rozvaděč, lze jako vypínače využít i příslušný jistič, pokud splňuje minimální oddálení kontaktů 3mm. Osobně nevidím ovšem mnoho důvodů k tomu, odpojovat varnou desku v moment, kdy se nevaří. Úspora energie opravdu minimální, oproti riziku poruchy po "šoku" který může hrozit při častém spínání vypínače pro desku plnou elektroniky. Výrobce s provozem nonstop normálně počítá.
Na druhou stranu tomu také nic moc nebrání a pokud nevadí výpadek času na přístroji, je to v podstatě putna. Jeli k tomu nějaký rozumný důvod, třeba bezpečnost, tak OK.

Zásuvky vypínané vedle instalovaným vypínačem, jsou běžné. Nicméně nespokojte se s vypínačem 10A, ten bývá nedostatečný. Jde o proud který sice má vydržet, ale připojené spotřebiče nemusí být vždy jen čistě odporové zátěže a pak tyto vypínače brzo odcházejí. Rád k tomu využívám vypínače Berker, které jsou všechny standardně na 16A. ALe i ABB a další mají v nabídce k výběru 16A varianty. Vypínání těchto zásuvek velmi prospívá bezpečnosti, protože například rychlovarné konvice jsou velmi rizikovými a stojí za mnoha požáry kuchyní, kdy se sami zapnou a po vyvaření vody vzplanou. Doma jsme naučeni nechávat konvici mimo základnu, což je obdoba vypnutí zásuvek. V mnoha kancelářích mají z tohoto důvodu na zásuvky časový spínač, kdy se stiskem tlačítka zásuvka zapne jen na omezený čas, aby na to nikdo nezapomněl. Případně se využívají "hodinky, které Berker nabízí od 15, po 120 minut. To je navíc přehledné a čas se nechá nastavit dle potřeby. Pak je také jasně vidět, kolik času zbývá do vypnutí  Mrknutí
Občas to s úspěchem používám i pro venkovní zásuvky na chatách, aby se nemusel vypínat celý okruh  rozvaděči a přístupná zásuvka nebyla "pozvánkou" k černému odběru sousedem a tak podobně  angel



* 16328989.jpg (242.78 KB, 500x500 - prohlédnuto 309 krát.)

* strojek časovače.JPG (32.44 KB, 728x291 - prohlédnuto 484 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 31.05.2021, 07:47 »


Mne prídu niektoré strikné požiadavky od výrobcov dosť divné, a viem si predstaviť že by pre bezpečnosť laikov stačilo aj pripojenie len podľa platnych noriem...


Vaše domněnky a představy jsou špatné.
Požadavky výrobce jsou nad normativními doporučeními, takže NE, nestačilo by to provést jen dle platných norem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.05.2021, 09:02 »

Ako teda správne pripojiť šporák podľa návodu, ak miesto na vypínač chýba, a výrobca ho v návode požaduje?...
Nový obklad hotový, šporák už kúpený, a majiteľ iný nechce...
Naozaj ostáva len presekať?


Jak psali kolegové, návod výrobce je předpis vyšší právní síly,  tedy co píše norma, je až na dalším místě.
Rozumiem ako to myslíte, a samozrejme nemám nič proti takému pohľadu, len dajak neviem presné znenie takého predpisu nikde dohľadať v žiadnom predpise Z.z....na začiatok by mi celkom stačil aj odkaz na český..


* 2m.jpg (45.25 KB, 964x221 - prohlédnuto 384 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 31.05.2021, 09:49 »

Ako teda správne pripojiť šporák podľa návodu, ak miesto na vypínač chýba, a výrobca ho v návode požaduje?...


Přesekat, nebo vyměit sporák.
Norma stanoví technické minimum, výrobce může nároky zvýšit, ale nikdy snížit, protože "prohlášení".
Aj vaša STN EN 82079-1 jasně definuje návod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 31.05.2021, 10:55 »

Vycházejme z toho, že je požadavek na vypínač většinou ustanoven z důvodu bezpečnosti údržby (oprava sporáku, jeho výměna...). Pak tento vypínač stačí instalovat (jednoduše řečeno) za sporák, kde si pak údržba vypne napětí do napájecího flexibilního kabelu a může na zařízení bezpečně pracovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 31.05.2021, 11:38 »

Vypínač se dával z důvodu, že se dělal jeden 3F vývod pro všechny domácí 3F spotřebiče a zásuvky, motory.....
Aby se dal sporák vypnout samostatně a ostatní spotřebiče běžely!

V moderních instalacích je montáž vypínače pro vypnutí nedává smysl, když máme samostatné vedení z rozvaděče, i kdyby byl třeba o patro níže umístěn. Dám tam na jistič zámek nebo tabulku a mám zajištěnou bezpečnost  pro opavu!!

Pokud to má výrobce napsáno v návodu-ten je základ-tak ho samozdřejmě dám!! Kroutím očima
Ale u moderních kuchyní nevidím žádný důvod pro něj!!Spíše kazí interiér.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 31.05.2021, 12:06 »

Dám tam tabulku.....to jsou možná poslední slova před smrtí. Vždy se totiž najde "debil",  který jistič nahodí "tabulka/netabulka"  Mrknutí Smích Smích
Ale je samozřejmě věcí každého jedince, jak si zabezpečí svoji práci.

Já vypínač doporučuji alespoň za skříňku kvůli údržbě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 31.05.2021, 12:12 »

Ale u moderních kuchyní nevidím žádný důvod pro něj!!Spíše kazí interiér.


Dovolil bych se domnívat, že pokud vyberu vhodné přístroje, ani nepoznáte že se jedná o 3fázový vypínač a klidně ho můžete vložit do vícenásobného rámečku k zásuvkám na lince (kdyby to bylo praktické  Mrknutí )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 31.05.2021, 13:01 »

...se dělal jeden 3F vývod pro všechny domácí 3F spotřebiče a zásuvky, motory...



Sice jsem se s tím se setkal také a mohokrát, ale vždy to byly kutilské dodělky! Řádně udělané rozvody měly vždy samostatně jištěný vývod pro sporák a samostatně jištěné vývody pro domácí vodárnu, motorovou zásuvku atd.

Co se týká estetiky, ta není dnes problém a hlavně mě to rozesměje od děvčete, které se ohání estetikou, ale sama se obléká jako hastroš! Já považuji spínač sporáku za důležitý a užitečný a různé výmluvy, že se vynuluje nastavení hodin a funkcí a že se může poškodit elektronika považuji za druhořadé, právě u těch elektronických krámů, kde se často prorazí triac nebo speče relé a plotny nejdou vypnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 31.05.2021, 13:50 »

Reálne o návrhu EI furt rozhoduje projektant, no to nezvykne byť nijaký veštec aby vedel, že čo si zákazník nechá v budúcnosti pripojiť do EI počas jej životnosti...
A preto by mal projektant pri návrhu rátať so všetkými možnosťami...

Osobne preferujem (a keď sa dá, tak aj pripomienkujem) v PD cykynu z ističa do KPRky ktorá bude na ľahko prístupnom mieste v blízkosti šporáka (kľudne aj vo viacrámečku)...a ďalej cykynu do ďalšej KO za šporákom nad podlahou kde bude končiť pevná EI, a kde sa do originál prechodovej svorkovnice pripojí poddajný kábel ku šporáku aký požaduje výrobca...

A či už bude hore v KPRke vypínač, alebo len svorkovnica pod krytkou, tak to nech si už rozhodne elektrikár sám podľa návodu,..prípravu na všetky požiadavky už má..


Aj vaša STN EN 82079-1 jasně definuje návod.
Isto je zaujímavá..,  no ja som sa p. Hrubý pýtal na právny predpis v Z.z. ktorý nadriaďuje návod výrobcu technickej norme, ...a zatiaľ mám pocit, že nič také neexistuje...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 31.05.2021, 14:08 »

Ono je to ještě malinko jinak.
Výrobce se musí při výrobě svého výrobky řídit požadavky ČSN. a vydává prohlášení o shodě.
Pokud ale v návodu o zapojení jeho výrobku bude vyžadovat hlavní vypínač, pak je potřeba toto dodržet i kdyby bylo v normě uvedeno, že být vypínač nemusí.
Dodržení jeho požadavků jde pak ruku v ruce se záručními podmínkami.

https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/ceska-statni-norma-x-navod-vyrobku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 03.06.2021, 12:00 »

Vycházejme z toho, že je požadavek na vypínač většinou ustanoven z důvodu bezpečnosti údržby (oprava sporáku, jeho výměna...). Pak tento vypínač stačí instalovat (jednoduše řečeno) za sporák, kde si pak údržba vypne napětí do napájecího flexibilního kabelu a může na zařízení bezpečně pracovat.
Takže vypínač smysl má. A není na škodu z hlediska bezpečnosti, ale naopak. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
 Jak nejlépe zapojit varnou desku s hlavním jističem 1f25A?
 Je potřeba teplo odolný kabel pro zapojení varné desky?
 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?
 Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A?
 Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?


Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 23 dotazů.