Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?  (Přečteno 80190 krát)
Frantisek Bocek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.05.2005, 08:49 »

Nekteří dodavatelé kuchyňských linek uvádějí požadavek, že elektrická zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem.

Zajímalo by mě proč takové omezení resp. zda plyne z nějakých předpisů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.05.2005, 14:44 »

Jedná se o zásuvky pro vestavěné el.spotřebiče do kuchyňské linky,kdy by tímto měla být zajištěna bezpečná možnost jejich odpojení před případnou vlastní manipulaci s nimi,nebo v případě jejich poruchy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Jalec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.05.2005, 22:38 »

...aj z jednoducheho dovodu, a sice ze niektore vstavane elektricke spotrebice, ako napr. umyvacka riadu, su svojim zadnym krytom takmer uplne oprete o stenu pri kuchnskej linke

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.05.2005, 16:18 »

Dobrá ale jak to řešit, když naprostá většina dnešních linek je opřena (a přišroubována) ke zdi, a jediné místo mimo obrys myčky pak zbývá jen při zemi, kde je případně odpad a přívod vody. Ale zasuvka při zemi je ještě větší zvěrstvo než za myčkou (kde se obvykle najde dostatek místa, nebo dokonce nějaká prohlubeň). Nebo by snad radši viděli zasuvku prodlužováku, hozenou nejlépe na zem pod dřezem?!
Petr

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Bardoděj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.05.2005, 17:20 »

Řešení se mi zdá jednoduché, zapustit zásuvku do výklenku tak, aby nevyčnívala ani zasunutá zástrčka (úhlová). Pak lze dát zásuvku kamkoliv (výškově),  a myčce by to nemělo vadit. Další možnost je namontovat zásuvku do sousední skříňky na konstrukci kuch. linky - na dřevo (takže asi podložit nehořlavým podkladem),  a do té skříňky udělat z prostoru pro myčku takový otvor, aby se dala prostrčit vidlice. Samozřejmě, prostor, kde bude umístěna zásuvka, by neměl být pod dřezem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Jalec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.05.2005, 22:13 »

dnesne kuchynske linky maju vzadu po celej vyske "vybranie",  tzn. zadna stena liniek - skriniek nieje opreta o stenu kuchyne (a teda je tade mozne viest trubky (plyn, vodu) na povrchu...  Preco su el. spotrebice stavane tak, ze musia byt oprete o stenu kuchyne to fakt nechapem.  Nuz a projekcne to riesim tak (po konzultacii s montermi) ze zasuvku je umiestnena normalne v stene za linkou (v=600) v krabici pod omietkou mimo podorysu el. spotrebica

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Frantisek Bocek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.05.2005, 08:43 »

Pokud už mám obavu o bezpečnost při poruše spotřebiče, odpojím proud v jističové skříni a spotřebič vysunu, pak vypojím ze zásuvky. Rozhodně jednodušší, než se snažit odpojovat vidlici někde umístěnou za napevno zabudovanou sousední skříňkou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.05.2005, 15:44 »

Pane Jelče,
myslím že nemáte pravdu - u naprosté vetšiny linek (i u zakázkových) není za linkou žádný prostor, ostatní sítě (SV, TUV, odpad, plyn se vede v prostoru pod linkou (což ale nevyhovuje pro umístění zásuvky).
Mému revizákovi nevadila ani sporáková kombinace za troubou - dokonce to navrhl, když jsem se ptal zda ji bude vyžadovat (přestože  je přímá viditelnost na samostatný jistič). Petr

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Frantisek Bocek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.05.2005, 18:08 »

K dotazu ještě dodávám, že velká část vestavných spotřebičů nemá plnou hloubku - namátkou: trouba 52cm, mikrovlnka 38cm, lednička 55cm, takže problém s místem by vzniknout neměl.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #9 kdy: 30.05.2005, 00:42 »

Osobně také dávám zásuvky pro tyto spotřebiče mimo jejich půdorys, obvykle do sousední skříňky.
Zadní stěna linky je obvykle z nějakého sololitu, takže se dá lehce vyříznout. Mezi zdí a zadní stěnou linky obvykle moc prostoru nebývá. Zásuvka je normálně ve zdi, ve výšce 40-60cm, šňůra se dá protáhnout vnitřkem skříně - proříznou se děrovačem takové díry, aby šla šňůra protáhnout i s vidlicí. Spotřebič je potom možné nejen jednoduše odpojit, ale také třeba úplně vyndat, bez toho, že by bylo potřeba rozebírat linku nebo odpojovat (ustřihávat) vidlici.

Jinou věcí je to, že se často v kuchyních mění umístění spotřebičů, většinou na poslední chvíli, když už pevná instalace nejde přizpůsobit. Na a potom - babo raď a řemeslo - braň se...

To Petr:
Sporáková kombinace, umístěná za sporákem, tedy normálně nepřístupná, je podle mě totální nesmysl.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Jalec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.06.2005, 22:14 »

To: Petr Petr,

nuz, nie som odbornik kuch. liniek, ani architekt, ale iba prosty projektant Úsměv,  ale nedavno som bol v predajni nielen kuchynskych liniek, kde boli vsetky linky odsadene od steny kuchyne, a v reze uvedeny priklad moznosti viest siete (SV, TUV...) na povrchu. Rovnako ma na tuto skutocnost pri projektovani upozornuju i architekti.
Nuz a praktici - montery, ma zase upozornili na vstavane spotrebice a ich nevyhodu, ze su oprete o zadnu stenu kuchyne.
Jedna sa samozrejme o skutocne vstavae spotrebice, ako napr. umyv. riadu, drticka odpadu, varna platna a pod. (nemyslim, ako uvadzate mikrovlnku...). Tiez samozrejme netvrdim, ze kazdy takyto spotrebic je oprety o stenu, ale na tuto moznost varovali aj v samotnej predajni kuchyn.

P.S. (prosim podla coho ste sklonovali moje priezvisko? Úsměv  Jalec - to: Jelče ? Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 02.06.2005, 23:49 »

Domnívám se, že to je proto, že když je nějaký průs.. (manželka se třepe u nějakého kovového spotřebiče),  moje první reakce je vytrhnout šňůru ze zásuvky. Nemám čas hledat hlavní vypínač na spotřebiči a při kumulaci poruch: přerušený PE a průraz na kostru před vypínačem by to stejně nepomohlo. O vypnutí jističe vedení nemůže být řeč, protože bych musel přenést židli do předsíně, abych se na něj dostal.
Přerušení PE muže trvat před průrazem delší dobu a běžně to nepoznám. V tom je u TN-S nevýhoda oproti TN-C, kde přerušený PEN se pozná ihned.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.06.2005, 10:12 »

To pan Jalec
Vážený pane Jalče,
za to písmenko ve Vašem jménu se omlouvám, opravdu nebylo úmyslné. Mám pocit že ve slovenštině může být pátý pád možná odlišný, ale protože ji dostatečně neovládám, používám českou (možná je správně pane Jaleci).
Co se týká linek, asi mám katalogy od firem, které mají opravdu jiné zvyklosti, mám tady katalogy šesti firem, a všechny mají zadní (sololotovou) stěnu opřenou o zeď, a příchytky k připevnění na zeď. Petr

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Jalec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.06.2005, 21:12 »

To Petr:

nuz, ja som tie linky videl v predajni Decodom, co je firma, ktora iste posobi aj v Cechach.
Inak, ako som pisal, na tieto "odsadenia" ma upozronili montery...

S pozdravom Miro Jalec


A s tym priezviskom nemam problem, ale uz ked sme pri tom, myslim,ze by sa to v cestine malo sklonovat - pane Jaleci... ? (ale neovladam cesku gramatiku) :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.06.2005, 06:56 »

Koryna má vypracovaný univerzální nákres všech možných variant umístění zásuvek a vývodů (i vodu, odpad a plyn) a zásuvky jsou převážně ve vedlejších skříňkách z důvodu příliš velké hloubky spotřebiče, jedná se o myčky, ledničky, trouby. Je to téměř vždy bez problémů, pokud je nechceme hledat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 04.06.2005, 10:54 »

Trochu odbočím od tématu zásuvek. V těchto příspěvcích byly spotřebiče v kuchyňských linkách nazvány vestavnými spotřebiči. Myslím že by měl každý kdo instaluje např lednici,pračku, myčku do kuchaňské linky, postupovat podle návodu výrobce. Montáž těchto těchto spotřebičů většinou neprovádějí elektrikáři, ale třeba truhláři. Nedávno byl na stránkách pozary.cz uveden článek k desátému výročí požáru hotelu Olympik, při kterém zahynulo 8 lidí a 38 bylo zraněno. Požár vznikl od absorbční lednice, která byla přisazena na dřevěné obložení. Viděl jsem mnoho kuchyní, kde lednice byla zapasovaná v dřevěné sestavě kuchyně. Odvod tepla od této lednice je velice problematický. Některé kuchyně jsou přehlídkou moderní techniky, ale zapomíná se na základní pravidla pro instalaci.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 09.06.2005, 02:26 »

Můj názor je možná špatný, ale je následující: Kychyňská linka, která která nemá vzadu žádný prostor ani za vestavěnými spotřebiči je zmetek a je špatně vyrobená. Pokud vím, tak ČSN řeší pouze kde a jak mají být instalovány zásuvky, ale neřeší, kde má stát spotřebič, který je do zásuvky zapojený. To, že je zásuvka níže a za spotřebičem, není žádná závada, pokud zásuvkový spoj není požíván jako hlavní vypínač. Lze to řešit i vypínanou zásuvkou a vypínačem v prostoru mezi stolem a skříňkami linky. Nekupujte amatérsky vyrobené a neschválení kuchyňské linky, ve který je cokoliv na elektřinu. Pokud jsou v lince vestavěny na pevno jakékoliv spotřebiče nebo osvětlení, tak by měla mít schválení zkušebny. Existuje taky ČSN 33 1310, článek 3.1: „V průvodní technické dokumentaci elektrického zařízení určeného laikům musí být především poučení o tom, že obsluha elektrických zařízení obsahuje: - vypnutí a zapnutí zařízení, - připojení zařízení ke  zdroji pomocí zásuvek a vidlic, - běžnou údržbu a čištění zařízení bez odnímání krytů pomocí nástroje a při odpojením elektrickém zařízení od sítě, - výměnu žárovek a výměnu závitových pojistek při vypnutém stavu elektrického zařízení. Tento výčet může být v průvodní technické dokumentaci rozšířen o další úkony jedině v tom případě jestliže jsou současně uvedeny podrobné pokyny pro obsluhu a jestliže je zajištěna bezpečnost obsluhy při nepečlivě provedených úkonech a manipulacích, které lze předpokládat.“ Dále od vestavěných spotřebičů MUSÍ být dodány i návody výrobce v češtině, kde je uveden způsob instalace a používání. Stačí přečíst a vše je jasné. Názor nějakého stolaře, byť by to byl majitel firmy, je v této záležitosti naprosto nepodstatný a irelevantní.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 09.06.2005, 02:44 »

Pane  Petře Doležale, nepleťte si funkci "hlavního vypínače" s "nouzovým zastavením stroje". To je naprosto o něčem jiném! S tou sítí TN-C jako lepší taky podle mne nemáte pravdu.  
Pokud máte takové problémy s přístupností jističů ve vašem bytě, jak uvádíte, tak máte v bytě špatně provedenou elektrickou instalaci, která neodpovídá požadavkům platných ČSN a požadejte majitele bytu o její rekonstrukci. Pole ČSN 332000-1, článek 132.12 musí být elektrické zařízení uspořádáno a provedeno tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro montáž a pozdější výměnu jednotlivých částí elektrického zařízení a byla zajištěna přístupnost pro řízení, zkoušení, prohlídku, údržbu a opravy.
:-))

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?
 Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A?
 Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
 Lze zabudovat bodovky 230V do uzavřeného dřevěného podhledu?
 Lze dát lomenou pákovou baterii (pot filler) nad/za sklokeramikou varnou desku?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.