Martin Zadražil
|
 |
« kdy: 06.12.2008, 21:19 » |
|
Potřebuji posunout zásuvku v domě se starým rozvodem v al 2,5mm o cca 5 a 8 metrů jištěno 10A. Je možno toto řešit přerušením vedení krabicí s věnečkem a dále pokračovat mědí?
|
|
|
|
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 06.12.2008, 21:44 » |
|
Přerušit vedení a osadit krabici jde, ale nebylo by snažší tu budoucí zásuvku napojit smyčkováním tj. na druhé svorky v zásuvce? Na slaněné vodiče z lustru nalisujte dutinkya spojte ve svorkovnici. Nejlépe se domluvte s některým elektrikářem v okolí, jak už tu bylo mockrát napsáno. ˇPatně zapojená zásuvka může dost bolet.
|
|
|
|
Martin Zadražil
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 06.12.2008, 21:57 » |
|
Díky za odpověd pane Krištof ,smyčkování je mi jasné (jsem vyučený elektrikář,ale deset let se tím neživím),má obava je ve spojení AL+CU rozdílné vlastnosti ,atd.Kolik může být zásuvek na jednom okruhu (je li to omezeno,kromě jištění).Díky za odpověd Martin
|
|
|
|
|
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 07.12.2008, 11:06 » |
|
Nezapomeňte na to, že pokud přecházíte z z Al na CU, měl byste se vyvarovat přímého spojení AL-Cu. Nejlepší by v případě zásuvky bylo, nasmyčkovat ji tak, jak radí kolega Krištof. Také je důležité, aby jste při přechodu z Al na Cu snížil u Cu průřez o jeden stupeň, tj. pokud je Al v zásuvce 2.5 mm2, na další smyčku použijte Cu 1.5mm2 (kabel CYKY 3Cx1.5mm2)
|
|
|
|
|
koudel
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 07.12.2008, 11:56 » |
|
Také je důležité, aby jste při přechodu z Al na Cu snížil u Cu průřez o jeden stupeň, tj. pokud je Al v zásuvce 2.5 mm2, na další smyčku použijte Cu 1.5mm2 (kabel CYKY 3Cx1.5mm2)
Proč je důležité snížit průřez? Proč nemůže pokračovat CU 2.5mm2? Nešiřte nesmysly. Může přejít na nižší průřez, ale nemusí. Vodičem 2.5mm2 nic nepokazí, pouze zaplatí o pár Kč navíc.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 07.12.2008, 12:18 » |
|
To Koudel: kolega Leopold nešíří nesmysli, jen vám chtěl poradit, abyste nemusel platit zbytečně víc peněz. Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 by měl cenu jen v případě, že byste někdy do budoucna měnil ten Al přívod do první zásuvky, jinak je to absolutně bezpředmětné.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 07.12.2008, 16:47 » |
|
to Půhoný
s tím počtem zásuvek omezeným na 10 bych to neviděl tak absolutně. Osobně "ráději" vidím jednu nebo 2 zásuvky navíc, než prodlužovačku zapojenou do prodlužovačky, nebo rozdvojku strčenou do rozdvojky,...
Jako důležitější pro rozhodování jestli přidat zásuvku ke stávajícímu okruhu nebo zřídit nový okruh beru rozumné posouzení co na okruhu bude zapojeno. Lampičky, televize, video,... Není problém. Lednice, myčka, mikrovlnka a rychlovarná konvice,...? To už je problém hlídat aby neběželo více spotřebičů současně. Na jeden okruh s jištěním 16A je to kolem 3500W, "krátkodobě" až kolem 5000W, jistič při takové zátěži vypne až po desítkách minut, ale pak podle toho vypadají za pár let rozvody, především pokud jsou v Al.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Alin

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 07.12.2008, 16:51 » |
|
***************** , prosím poraďte potřebuji posunout zásuvku v domě se starým rozvodem v al 2,5mm o cca 5 a 8 metrů jištěno 10A.Je možno toto řešit přerušením vedení krabicí s věnečkem a dále pokračovat mědí?.Dále potřebuji napojit lustr taktéž na AL (co udělá slaněný vodič CU s 2,5 mm AL). Díky za radu Martin
Styku Al a Cu v suchu se bát nemusíte, nikdy jsem neviděl že by to vytvořilo nějaký problém tam kde nemá přístup vlhkost. Kromě toho pokud budete dávat krabici tak zapojíte každý vodič pod svoji svorku a k přímému styku nedojde, taktéž při využití svorek v zásuvce na smyčkování. K napojení zásuvky doporučuji použít 2.5, 1.5 sice při stávajícím jištění stačí ale mám špatnou zkušenost při větším zatížení s 1.5 hoří rády svorky. Pokud tam bude ovšem zapojená jen TV nebo podobný malý odběr tak je to jedno.
|
|
|
|
Petr Doležal

Offline

emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 07.12.2008, 16:58 » |
|
Schwarz  Přesné. 12 zásuvek je dle normy špatně, 4 zásuvky a každá s roztrojkou je správně  Domnívám se, že ten požadavek, vzniklý v době převážného nulování v hliníku byl jakžtakž opodstatněný. Dnes v době TN-S Cu by to chtělo přehodnotit. Proč bych měl do pokoje 4 rohy po 3 kusech zásuvek (kvůli univerzálnosti rozestavění nábytku) táhnout další obvod ?
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|