8renault
|
|
« kdy: 29.08.2011, 13:30 » |
|
Na zdi je zásuvka 400V bud vytáhnout kabel asi ke 4 zásuvkám na 230V a nebo mezi to vložit jištění a nebo takhle to udělat nelze.dům je udělán takže sekat moc nejde.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 29.08.2011, 21:06 » |
|
To si tak trochu odporuje. Chcete dělat zásuvky, ale sekat to nejde. Jak uděláte přívody k plánovaným zásuvkám?
Pokud je to v TN-S (pětidrát), demontovat zásuvku, místo ní dát podružný rozvaděč, z něj přes jističe jednotlivé okruhy k zásuvkám 230V, případně přes 3f jistič. pro původní zásuvku. Pokud je to v TN-C, jaký je přívodní kabel? Pokud to není Al min. 16mm2 nebo Cu min. 10mm2, "vzdejte to", to už by bylo moc velké obcházení norem! To je na trvalé využití nebo na občasné? V jakém prostoru? Nestačilo by to, co se dnes běžně prodává, kabel s vidlicí a na druhém konci skříňka s jističi a zásuvkami 400V i 230V?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #3 kdy: 30.08.2011, 09:41 » |
|
Pokud je přívod z zásuvce pětižilový, dala by se zásuvka zdemontovat a místo ní osadit zásuvkovou skříň, s potřebnými zásuvkami a s jištěním, popř. i s chráničem. Dá se buď koupit hotový výrobek nebo vám skříň podle požadavků vyrobí každý výrobce rozvaděčů.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
8renault
|
|
« Odpověď #5 kdy: 30.08.2011, 18:31 » |
|
Je to u souseda,požádal mě jestli to mohu zjistit jestli vůbec má volat elektrikáře. Situace je následovná chce udělat odvod ze 400V zásuvky která je v kotelně do malého podružného rozvaděče s dvěma jističi každý pro 2-3 zásuvky které jsou někde ve špajzu ,jedna na chodbě a v kotelně.na místa určení zajede lištamy v kotelně a náasledným provrtáním na místo určení. Dle mého je to paskvil,ale chci mu vyhovět a optat se na správném místě.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 30.08.2011, 21:09 » |
|
Dobrá, známe podrobnosti, můžeme upřesnit možnosti řešení. Jaká síť to je jakým kabelem je to do zásuvky přivedené?
Pokud je to 5x Cu (síť TN-S), v podstatě nejlepší možnost, tam bych neviděl zásadní prolém napojit na to podružný rozvaděč. Pokud je to 4x Cu (TN-C), mělo by to být minimálně průřez 10mm2 (požadavek aktuálně platných ČSN na PEN vodič) To asi nebude, takže tady byste porušil požadavek ČSN, ale instalací v takovým přívodem dnes ještě funguje... (tím netvrdím, že vám takové řešení schvaluji nebo doporučuji) Pokud je to v Al, nedoporučuji se do toho nějak angažovat, to "správně" nebo "přibližně správně" nejde udělat.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
8renault
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.08.2011, 21:19 » |
|
Doporučím mu at to takhle nedělá a udělá si nové přívody pro dané obvody. V případě dalšího rozvaděče by vlastně nebyla dodržena ani selektivita (1.podr.rozvade č jistič 3x16A,2.podr.3x16A,1x16A,1x16A-to je přeci blbost.)
|
|
|
|
|
|
|